ข้องใจเรื่อง คอมเพรสเซอร์ครับ
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"
พฤษภาคม 29, 2024, 01:27:18 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้องใจเรื่อง คอมเพรสเซอร์ครับ  (อ่าน 6359 ครั้ง)
srayut
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 39


« เมื่อ: ตุลาคม 13, 2012, 04:45:09 PM »

กำลังศึกษาระบบเครื่องปรับอากาศครับ  มีข้อข้องใจเกี่ยวกับคอมเพรสเซอร์อยู่ว่า  ในกรณีคอมฯสตาร์ทไม่ออก(ไฟเข้าปกติ) ผมเข้าใจอยู่ว่าสาเหตุที่เป็นไปได้คือ 1.แคปสตาร์ทเสีย 2.ตัวคอมเสีย 3.ระบบน้ำยาตัน  แต่ว่าทั้งสามแบบมันมีวิธีดูหรือตรวจสอบยังไงครับ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ lv!


บันทึกการเข้า

santipp
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน180
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 631


« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2012, 01:24:01 PM »

กำลังศึกษาระบบเครื่องปรับอากาศครับ  มีข้อข้องใจเกี่ยวกับคอมเพรสเซอร์อยู่ว่า  ในกรณีคอมฯสตาร์ทไม่ออก(ไฟเข้าปกติ) ผมเข้าใจอยู่ว่าสาเหตุที่เป็นไปได้คือ 1.แคปสตาร์ทเสีย 2.ตัวคอมเสีย 3.ระบบน้ำยาตัน  แต่ว่าทั้งสามแบบมันมีวิธีดูหรือตรวจสอบยังไงครับ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ lv!
1.แคปสตาร์ทเสีย? อันนี้ดูไม่รู้ต้องใช้มิเตอร์ที่วัดค่าCได้
วัดดูว่าค่ามันผิดไปจากที่เค้าระบุไว้ที่ตัวมันรึเปล่า
2.ตัวคอมเสีย?  เสียด้วยตัวมันเองเช่นลวดบวมไหม้จนไปติดโรเตอร์
 การเช็คก็คงจะเริ่มจากทดลองเปลี่ยนCตัวใหม่ และวัดกระแส
3ระบบน้ำยาตัน? อันนี้คอมฯจะยังไม่เสียที่ขดลวด แต่ลิ้นอาจจะแตก
ถ้าตันระบบมันจะไม่ไดัตันจนแน่นน้ำยาไม่ไปเลย มันตันแบบ
ไปได้ไม่สะดวกโดยมากจะสกปรกที่ตะแกรงกรองในแสตนเนอร์
เราก็จะดูว่า เข็มเกจ มันขึ้นๆลงๆ บางครั้งสั่น ถ้าเป็นอาการนี้
ก็ต้องเปิดระบบ แล้วเปลี่ยนแคปทิ้ว+แสตนเนอร์ทีเดียวพร้อมกัน
แต่ถ้าตันแน่นส่วนใหญ่จะเกิดจากการเชื่อมตันเสียมากกว่า
ถ้าคุณทำงานไปนานๆ คุณก็จะรู้เอง ไม่ต้องไปกังวล
ใช้เหตุ ใช้ผลมาวิเคราะห์ดู ขอให้ศึกษาพื้นฐานให้แน่นๆ
นอกนั้นอยู่ที่ประสบการณ์
บันทึกการเข้า
H933-LSV team 14,000
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1646
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 957


เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2012, 02:31:37 PM »

ต้องขยันอ่านกระทู้เก่าๆมีประโยชน์มากๆ รวบรวมปัญหาและอาการเสียมากมาย อ่านให้หมดเปิดร้านได้เลยครับ    เอาแน่ ping!
บันทึกการเข้า

ขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกสมทบทุนสนับสนุน เว็ปไซด์ดีๆมีประโยชน์ เอื้อเฟื้อ เกื้อกูลแบ่งปันข้อมูลแนะนำการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า แก่เพื่อนช่างและผู้สนใจ น่าที่จะช่วยกันสนับสนุนเพื่อรักษาให้คงอยู่ตลอดไปตราบนานแสนนานครับ
ภินันท์อัครสิน 42/36ม.พรไพศาล ถ.สุขาประชาสรรค์3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  รับติดตั้ง-ซ่อมTV เครื่องซักผ้า ตู้เย็น แอร์บ้าน รับซื้อ-จำหน่ายแอร์บ้าน   ยินดีรับใช้ ให้บริการ   โทร.081-5535496  02-5840111
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2012, 08:20:44 PM »

มีข้อเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเผื่อจะเป็นประโยชน์บ้าง
-คอมเพรสเซ่อร์ทุกัวจะมีคำว่า LRAและRLA
LRA คือ Lock Rotor Ampและมีจำนวนตัวเลขกระแสตามหลัง หมายความว่ากระแสที่วัดได้ในจำนวนนี้แต่่คอมเพรสเซ่อร์สตาร์ไม่ออก
เนื่องจากลูกสูบติดแต่ลวดไม่เสีย
และRLAคือ Rate Load Amp หรือ กระแสสูงสุดที่ลวดทนได้ (Full Load)
นี่เป็นวิธึหนึ่งที่เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าลวดคอมเพรสเซ่อร์ไปบ้านเก่าห HAPPY2!! Cheesyหรือไม่

บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
srayut
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 39


« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 05:13:57 AM »

ขอบคุณทุกๆท่านครับที่ชี้แนะแนวทาง  หวังว่าซักวันผมจะเป็นฝ่ายให้ได้บ้างครับ ขอบคุณ