สืบเนื่องจากน้ำท่วมคอนเดนซิ่งยูนิต ช่วงปลายปีก่อน ผมได้ทำการถอดมอเตอร์
ไปเปลี่ยนลูกปืน และ เปลี่ยนเเมกเนติกเองเนื่องจากเสียงดัง
จากนั้นใช้มาร่วม สามเดือน วันนึงกลับมาแอร์ไม่เย็น แต่พัดลมคอนเดนซิ่งหมุน
เลยถอดดูพบขั้วต่อขานึงที่ต่อเข้าตัวเก็บประจุ ไหม้ละลายจนขาหายไป คอมเพรสเซอร์เลยไม่สตาร์ท
น่าจะเกิดจากออกไซด์ (สนิม)เกาะจนไฟเดินไม่สะดวก ร้อนจนละลาย
เลยถอดตัวเก้บประจุไปตรวจสอบพบว่ายังดีอยู่
จึงให้น้าที่มีเครื่องมือย้ำสายไปเปลี่ยนสายไฟใหม่ และย้ำสายเข้าขั้วเดียวกัน
แล้วทำความสะอาดขั้วต่อทั้งหมดใหม่ (เนื่องจากครั้งแรกไม่ได้ทำ) และบีบเขี้ยวให้แน่นขึ้นทุกขั้ว
จากนั้นต่อกลับ แอร์เย้นเหมือนเดิมแล้วคับ
เลยอยากเตื่อนเพื่อนๆว่า อย่าลืมทำความสะอาดขั้วต่อต่างๆให้ดีนะครับ
เพราะบางครั้งอาจเกิดกรณีแบบผมได้ ดีที่สายไปหล่นไปแตะโครงเหล็ก
อาจไฟดูดคนที่ไปจับด้วยนะครับ