ups เสียบสายไฟ แล้วฟิวส์ขาดตลอด
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"
มีนาคม 29, 2024, 11:03:14 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ups เสียบสายไฟ แล้วฟิวส์ขาดตลอด  (อ่าน 4348 ครั้ง)
gake
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 17


อีเมล์
« เมื่อ: มีนาคม 25, 2011, 10:27:50 PM »

Ups รุ่น   TGP-500   เสียบสายไฟแล้วฟิวส์ขาดตลอด   ทั้งที่ยังไม่ได้กดสวิทย์หน้าเครื่องที่ตัว ups   ขอคำแนะนำจากเพื่อนๆ สมาชิกที่มีประสบการณ์ด้วยครับ  เพิ่งจะได้ลองซ่อมครับ THANK!!


บันทึกการเข้า

หลอดไฟ
วีไอพี
member
***

คะแนน246
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1550


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 25, 2011, 10:58:54 PM »

เช็คตัวป้องกันไฟเอซีเกินครับ
บันทึกการเข้า

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
kluay
Full Member
member
**

คะแนน115
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 619


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 09:56:46 AM »

ฟิวส์ ที่ ไหน    หาก จาก  bat   เฟส ช้อต    ( หาก จาก 220 เช็คตัวป้อง กัน, tranformer )
บันทึกการเข้า
gake
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 17


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 27, 2011, 08:22:34 PM »

  ครับเดี่ยวผมลองเช็คตัวป้องกันก่อน ได้ผลอย่างไรก็จะแจ้งให้ทราบครับ
บันทึกการเข้า
gake
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 17


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 29, 2011, 08:09:40 PM »

ตัวป้องกันเรียกอีกอย่างว่า วาริเตอร์หรือเปล่าครับผมวัดแล้วไม่เสีย วัดโอมค่าจะไม่ขึ้น
ส่วนหม้อแปลงมีวิธีตรวจสอบไหมครับหรือตรวจเช็คอย่างไรบ้างครับ เพื่อนๆสมาชิกแนะนำหน่อยครับผมประสบการณ์ยังน้อยครับ THANK!!
บันทึกการเข้า
kluay
Full Member
member
**

คะแนน115
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 619


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 29, 2011, 09:55:27 PM »

ฟิวส์ ที่ ไหน    หาก จาก  bat   เฟส ช้อต    ( หาก จาก 220 เช็คตัวป้อง กัน, tranformer )
ฟิวส์ กี่ แอมป์    มิฉะนั้นคุณจะหลงทาง เช็ค เฟส หรือยัง   อย่าลืมว่า UPS แปลงไฟ 12 V เป็น 220
บันทึกการเข้า
gake
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 17


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 30, 2011, 04:06:00 PM »

ผมเช็คหม้อแปลงซ็อตครับ ที่ไหนมีขายครับ ตัวเท่าไรครับ
บันทึกการเข้า
gake
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 17


อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 01, 2011, 09:13:44 PM »

หม้อแปลงซ็อต  ส่งคืนลูกค้าแล้วครับ  ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกมากๆ ที่ให้คำแนะนำ Cheesy
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!