แอร์ไซโจถ้าจะรื้อระบบคอนโทรลออกแล้วใส่ room thermo คุมแทนจะควรไหมครับ
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"
พฤษภาคม 01, 2024, 01:40:23 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์ไซโจถ้าจะรื้อระบบคอนโทรลออกแล้วใส่ room thermo คุมแทนจะควรไหมครับ  (อ่าน 12575 ครั้ง)
prachan-mb
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 90


« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 01:04:39 PM »

เล่าเรื่องก่อนน่ะครับ แอร์เป็นของที่ทำงาน ซึ่งไม่ทราบว่าตอนติดตั้งจัดซื้อมาด้วยวิธีไหนปรากฎว่ามันไม่มีรหัสครุภัญฑ์ ซึ่งก็หมายความว่ามันไม่สามารถจะตั้งงบเบิกซ่อมได้ ถ้าจะซ่อมก็ต้องควักตังค์เอง ก็เลยอยากจะหาวิธีที่จ่ายน้อย
อาการ ตอนกลางวันแอร์จะทำงานปกติดี มีการทำงานตัดต่อตามปกติ แต่พอตอนเย็นหรือกลางคืน บางครั้งไม่ใช่ทุกครั้ง แอร์มันจะสตาร์ทประมาณ 10 วิ ก็ตัดแล้วรอสามนาทีก็สตาร์ทใหม่ 10 วิก็ตัดอีก ซึ่งมันก็เกิดอาการแบบนี้มานานหลายเดือนแล้ว ทนๆกันมา ซึ่งได้เดาสาเหตุว่าน่าจะเกิดจากบอร์ดคอนโทรลมันเพี้ยนไปแล้วมั้ง ก็เลยคิดกันว่าถ้าแย่สุดๆเราก็จะรื้อระบบออกแล้วใส่ room thermo แทน อยากปรึกษาว่ามันจะดีไหม หรืออาการดังกล่าวจะซ่อมบอร์ดได้ไม่ยาก กรุณาแนะนำด้วยครับ
แอร์เป็นรุ่น super heavy wall super pioneer 2000 หมายเลขรุ่น SHW-17UB


บันทึกการเข้า

หลอดไฟ
วีไอพี
member
***

คะแนน246
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1550


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 01:26:16 PM »

เช็คคอมเพรสเซอร์ก่อนดีมั๊ย
บันทึกการเข้า

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ถาวร-LSVteam
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน955
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7987



อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 02:48:39 PM »

อาการมันอาจจะไม่ได้เสียอะไรเลยก็ได้ ไม่รู้ว่าตั้งอุณหภูมไว้ที่เท่าไหร ถ้าตั้งไว้ที่25องศา เครื่องคงไม่เสีย เพราะว่าหน้าหนาวหรือเวลากลางคืนที่อากาศเย็นซึ่งมันก็อยู่ที่25องศาหรือต่ำกว่าที่คุณตั้งไว้มันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ
บันทึกการเข้า

ยังสร้างความฉิบหายให้ประเทศไทยไมพอกันอีกหรือ 
 ผู้ใดคิดร้ายให้ร้ายพระองค์ มันจงพินาจฉิบหายในเวลาอันใกล้
prachan-mb
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 90


« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 04:19:08 PM »

ที่ทำงานเราอยู่กัน 24 ชั่วโมง จริงๆแล้วช่วงเย็นหรือกลางคืนอุณหภูมิก็ไม่ได้สูงมาก แต่การที่เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานมันทำให้รู้สึกอึดอัด เหนียวตัว ขณะที่เกิดอาการผิดปกติ ก็ได้พยายามเซ็ทรีโมทลงเต็มที่แล้ว แต่ปัญหาคือมันสตาร์ทแค่ประมาณ 10วินาทีแล้วก็หยุด การจะรีสตาร์ทมันก็รอ 3 นาทีตามฟังก์ชั่น เรื่องอุณหภูมิห้องว่ามันต่ำหรือไม่ อันนี้เราได้เอาเทอร์โมมิเตอร์มาวัดทั้งอุณหภูมิและความชื้นเปรียบเทียบวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งพวกเราก็สรุปตรงกันว่าน่าจะเป็นที่การ์ดควบคุม(พวกเราในที่นี้ล้วนเป็นช่างเทคนิคน่ะ เดี๋ยวจะเข้าใจว่าเป็นสำนักงานบัญชี) ถ้าตามความเข้าใจ การที่แอร์สตาร์ท 10 วินาทีแล้วตัด นั่นคือมันจะต้องตัดด้วย โปรเทคชั่นบางอย่าง ซึ่งเราไม่รู้ และจะต้องเป็นโปรเทคชั่นที่สั่งจากการ์ดควบคุม แล้วทำไมมันเป็นเฉพาะกลางคืน และก็ไม่ได้เป็นทุกคืนอีก แต่กลางวันก็ทำงานตัดต่อปกติ ส่วนเรื่องตัวมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และระบบน้ำยา เราคิดว่ามันปกติ เพราะมันเป็นแบบนี้มาเป็นปีแล้ว เราก็เลยมาหาทางออกกันว่า รื้อระบบควบคุมเดิมทิ้งเอา room thermo มาใส่แทนดีไหม ปรับความเย็นได้ ปรับสปีดพัดลมได้ก็พอ  ผมเคยโทรไปถามบริษัทไซโจ ด้วยแต่ก็มีการโอนสายไปมาสุดท้ายให้เบอร์ช่างเทคนิคมาแต่ดันติดต่อไม่ได้ คิดไปคิดมาก็ว่าแอร์เราใช้งานมาสิบกว่าปีแล้ว บริษัทเขาจะมาสนใจอะไรอีกก็เลยคิดช่วยตนเองดีกว่า  ก็โปรดให้คำแนะนำตามประสบการณ์ หรือไม่ก็ถือว่าเล่าสู่กันฟังน่ะครับ
บันทึกการเข้า
ถาวร-LSVteam
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน955
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7987



อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 04:54:04 PM »

ข้อสังเกตุ ว่าทำไมเวลากลางวัน อุณหภูมิรอบข้างสูงมันทำงานปกติ แต่เวลากลางคืน อุณหภูมิรอบข้างมันต่ำมันไม่ทำงาน  คิดเอาครับ ผมเองก็เดาเอาไม่ได้ว่ารู้เรื่องเสียมากมาย ก็แค่อยากให้ตรวจสอบตรงที่ผมแนะนำไป จากข้อสังเกตุที่บอกมา คุณเองก็ไม่ได้บอกเลยว่าตั้งอุณหภูมิห้องไว้ที่เท่าไหร่ ยังไงแล้ว ก็คงต้องรอช่างแอร์มาตอบอีกที่
บันทึกการเข้า

ยังสร้างความฉิบหายให้ประเทศไทยไมพอกันอีกหรือ 
 ผู้ใดคิดร้ายให้ร้ายพระองค์ มันจงพินาจฉิบหายในเวลาอันใกล้
santipp
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน180
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 631


« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 09:21:37 PM »

อาการที่อธิบายมา ผมอยากให้ตรวจดูว่า เวลาที่คอมฯหยุด พัดลมระบายความร้อนที่ชุดคอล์ยร้อนหยุดไปด้วยหรือไม่ ถ้าพัดลมไม่หยุด มันหมุนตลอด แต่คอมฯหยุดเป็นจังหวะดังที่บอก ก็แสดงว่ามีปัญหาที่คอมฯ หรือชุดสายไฟที่ขั่วหลักคอมฯ สาเหตุเครื่องมีอายุมากทำงานมานานๆ ขั่วอาจจะไม่แน่น ประกอบกับความร้อนสะสม เนื่องจากทำงานทั้งวัน อยากให้ลองวิเคราะห์จุดนี้ด้วยครับ การที่จะถอดชุดคอนโทรลเดิมออก แล้วใส่ของใหม่นั้น เขาจะทำกันในกรณีที่เสีย แล้วไม่สามารถซ่อมได้หรือบริษัทไม่มีอะไหล่ให้แล้ว จนแต้มจริงๆ เขาจึงคิดทำแบบที่ท่านคิด เพราะการดัดแปลงชิ้นงานไม่ใช่เรื่องที่มันจะลงตัวแบบง่ายๆอย่างที่เราคิดไว้ และอีกอย่างที่สำนักงานไม่มีคลิ๊บแอมป์ติดไว้ใช้บ้างหรือครับ คลิ๊บแอมป์ก็เป็นตัวที่จะตัดสินใจได้ครับว่าเครื่องบกพร่องที่ส่วนไหน ลองดูนะครับ Smiley
บันทึกการเข้า
prachan-mb
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 90


« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 11:27:44 PM »

หลังจากโพสแล้วก็ได้ปรึกษาเพื่อนร่วมงาน เขาก็มีแนวคิดซึ่งผมก็เห็นด้วย ก็ตกลงกันว่า ตอนนี้ทางออกก็คงจะเลือก room thermostat เพราะบอกเขาแล้วว่ามันมีราคาตั้งแต่ 250 บาทขึ้นไป หรืออาจจะมีคนใจดีแบ่งปันให้ก็ได้ แต่จะไม่รื้อระบบคอนโทรลทิ้ง คือจะใช้รีโมทเพื่อเปิดปิดและปรับความแรงพัดลมตามปกติ  ส่วนชุดคอนเดนซิ่งยูนิตจะรับไฟตรงไม่ให้ผ่านการควบคุมของคอนโทรลบอร์ด อาจจะใช้ไฟและสัญญาณสตาร์ทร่วมกับพัดลมคอยล์เย็น และจะให้ room thermostat คุมชุดคอนเดนซิ่งยูนิต และผมคิดว่าจะต้องเพิ่มเติมชุด Delay start 3 นาที ซึ่งจะต้องหาทามเมอร์มาใส่ ตรงนี้คงไม่มีปัญหาเพราะพอจะหาของที่ทำงานได้ ซึ่งฟังก์ชั่นดีเลย์สตาร์ทนี้คิดว่าจำเป็น เพราะคอมเพรสเซอร์จะสตาร์ทซ้ำในทันทีไม่ได้ต้องรอให้แรงดันน้ำยาด้าน Hi ลดลงก่อน ถ้าไม่เห็นด้วยตรงไหนโปรดแนะนำด้วยครับ คุยเหมือนเป็นช่างแอร์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่สักคน ฟื้นความรู้เก่าๆครับ  ดัดแปลงแล้วได้ผลดีอย่างไรถ้ามีโอกาสจะมาแชร์ประสบการณ์ครับ
บันทึกการเข้า
prachan-mb
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 90


« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2011, 03:57:55 PM »

ขออนุญาตขุดกระทู้หน่อย ในฐานะที่ผมปล่อยไก่มั่วปัญหาคิดไปเอง จากปัญหาของแอร์เครื่องนี้ตอนนี้ผมได้เจอปัญหาที่แท้จริงของมันแล้ว เนื่องจากว่าพัดลมแฟนคอยล์มีมันฝุ่นเกาะจนแทบจะไม่มีลมออกมา พอทำความสะอาดพัดลมแล้วแอร์ก็กลับมาทำงานตามปกติแล้วครับ ไม่น่าเชื่อนั่งอยู่หน้าแอร์นี่ช่างเทคกะนิคทั้งน้าน ดันปล่อยพัดลมตัน
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2011, 07:55:24 AM »

 ฉงนอยากให้บอกว่าเป็นพัดลมด้านไหน ร้อนหรือเย็น จะได้รู้ว่าทำไมคอมเพรสเซ่อร์จึงตัด (แฟนคอยล์คิดไปได้ทั้งเย็นและร้อน)
แต่ถ้าอ่านทั้งหมดดูดีๆก็น่าจะเป็นที่พัดลมคอยล์เย็น หากเป็นที่พัดลมคอยล์ร้อนอาการเป็นปีคอมเพรสเซ่อร์ไปบ้านเก่านานแล้ว
-ถ้าคอยล์ร้อนตัน คอมเพรสเซ่อร์ตัดเพราะโอเวอร์โหลด(อยู่ไม่ได้เป็นปี)
-ถ้าคอยล์เย็นตัน ตัดเพราะเป็นน้ำแข็ง (ฟอร์ซเซนเซ่อร์)เหตุที่ยังไม่กล้าโพสท์เพราะดูเหมือนห้องนี้เป็นEE DEPART SECTION OR TECHNICAL SECTION  อะไรซักอย่าง กลัวเอามะพร้าวมาขายสวน ถามเพิ่มเพื่อต้องการใช้เป็นฐานวิเคราะห์ว่าส่วนไหนสั่งตัด Cheesy
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
H933-LSV team 14,000
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1646
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 957


เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม


อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2011, 08:44:25 AM »

ผิดเป็นครูครับ แต่ก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมาก ลงแรงอย่างเดียว สมัยผมเริ่มซ่อมแอร์ใหม่ๆก็เหมือนท่านครับ วิเคราะห์ผิดผลาด ลองผิดลองถูก เสียเวลาหมดเงินไปเยอะเลยครับ
บันทึกการเข้า

ขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกสมทบทุนสนับสนุน เว็ปไซด์ดีๆมีประโยชน์ เอื้อเฟื้อ เกื้อกูลแบ่งปันข้อมูลแนะนำการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า แก่เพื่อนช่างและผู้สนใจ น่าที่จะช่วยกันสนับสนุนเพื่อรักษาให้คงอยู่ตลอดไปตราบนานแสนนานครับ
ภินันท์อัครสิน 42/36ม.พรไพศาล ถ.สุขาประชาสรรค์3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  รับติดตั้ง-ซ่อมTV เครื่องซักผ้า ตู้เย็น แอร์บ้าน รับซื้อ-จำหน่ายแอร์บ้าน   ยินดีรับใช้ ให้บริการ   โทร.081-5535496  02-5840111
prachan-mb
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 90


« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2011, 01:56:41 PM »

พัดลมคอยล์เย็นครับ ส่วนตัวที่สั่งตัดนี่ไม่แน่ใจ เวลาเกิดอาการ จับเวลาตั้งแต่คอมสตาร์ทจนตัดจะใช้เวลานาทีกว่า และเวลาที่หยุดประมาณ 3 นาที แต่ล่ะรอบเวลาที่สตาร์ทและเวลาที่หยุดแต่ล่ะรอบไม่เท่ากับ แสดงว่าที่หยุด 3 นาทีอาจจะไม่ใช่เวลา delay start  ปัญหาจะเกิดแต่กลางคืน แต่บ่อยครั้งที่แอร์ไซโจมันชอบร้องปี๊บๆๆๆ อันนี้ไม่รู้มันบอกอะไรแต่คิดว่าไม่เกี่ยวกับปัญหานี้ การที่แอร์มันเดินๆตัดๆแบบนี้ทำให้รู้สึกอึดอัดอบอ้าวเหนียวตัว เคยหาเทอร์โมมิเตอร์แบบตัวเลขที่วัดความชื้นได้มาวัดดูเวลามีปัญหาและรู้สึกอึดอัดเหนียวตัวว่าเป็นเพราะความชื้นหรืออุณหภูมิด้วยแหละ เหมือนมีความพยายามในการวิเคราะห์ปัญหาน่ะ อิอิ บางครั้งหรือบางคนที่นี่จะใช้วิธี off breaker แอร์ไว้ประมาณ 15 นาทีแล้วก็ ออนใหม่ บางครั้งก็ทำให้แอร์เดินยาวๆได้ ยอมรับว่าหลงปัญหา แต่ก็ดีใจที่ห้องทำงานกลับมาเย็นสบาย
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2011, 02:42:05 PM »

ห้องปรับอากาศเมื่อคอมเพรสเซ่อร์หยุดทำงานในขณะที่อุณหภูมิในห้อง
สูงกว่า26-27C อากาศในห้องอบอ้าวเนื่องจากความชื้นที่พัดลมดูดไป
หมุนกลับไปกลับมา ละอองน้ำไม่สามารถกลั่นตัวออกไป ถ้าคอยล์เย็น
มีความเ็ย็นต่ำพอเมื่อความชื้นผ่านมันจะจับเอาไว้และเกิดการกลั่นตัวกลาย
เป็นหยดน้ำหยดลงในถาดน้ำทิ้ง ในทางตรงกันข้ามหากคอยล์เย็นกลายเป็น
คอยล์ธรรมดา อุณหภูมิในห้องจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากความร้อนที่แฝงอยู่ในห้อง
อาการเหนียวตัวอึดอัดก็จะเพิ่มขึ้นจนต้องทำอะไรสักอย่าง
สรุปว่าเครื่องปอ.ของคุณทำงานถูกต้องแล้ว เพียงแต่ขาดการดูแลเท่านั้นเอง HAPPY2!!
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
Boon
วีไอพี
member
***

คะแนน15
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 21


« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 23, 2012, 03:43:20 PM »

มีเมมโมรี่แอร์รุ่นนี้บ้างใหมครับ  ขอหน่อย
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!