แอร์ LG ช่วยแนะนำด้วยครับ
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"
มีนาคม 28, 2024, 11:26:37 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์ LG ช่วยแนะนำด้วยครับ  (อ่าน 10291 ครั้ง)
ano250015
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 16


อีเมล์
« เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 10:46:32 PM »

รายละเอียด
LG คอล์เย็น L13LCN คอล์ยร้อน L13LCU FLA 5.3A ฉีดนอก ท่อน้ำยายาวประมาณ 4 เมตร เป็นแอร์เก่าย้ายมาติดตั้งใหม่ ก่อนย้ายมาผมได้ลองเปิดเครื่องประมาณ 5 นาที่ ก็มีลมเย็นออกมาปรกติเลยปิดเครื่องและเก็บน้ำยาเลยครับโดยไม่ได้วัดแรงดันด้าน LOw พอมาติดตั้งใหม่ผมได้ล้างก่อน และผมตัดท่อน้ำยาเหลือ 3.5เมตร ทำการแว็คแล้วปล่อยน้ำยาเข้าระบบแล้วเดินเครื่อง ปรากฏว่าแรงดันด้าน Low ถึง 30 PSI กระแส 4.2 A เกิดน้ำแข็งจับตั้งแต่หัวคอมจนถึงแฟร์ของคอล์ยเย็น และมีลมเย็นออกมานิดหน่อย ผมลองจับท่อหลังออกจากแคปทิ้วไม่มีความเย็นเลย เช็คท่อก็ไม่มีจุดใหนที่บี้ ผมเลยเปลี่ยนแคปทิ้วผลก็เหมือนเดิมแต่กระแสลดลงเป็น 3.9 A และช่วงที่ผมเติมน้ำยาไป 10 PSI ผมจับที่ท่อหลังแคปทิ้วเย็นดีครับและลมออกคอล์ยเย็นก็เย็นดีครับ พอเติมไปถึง 30 Psi ก็เป็นเหมือนเดิมครับ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับช่วยแนะนำด้วยครับ เครียดมากเพราะสองวันผ่านเจ้าของบ้านเริ่มบ่นแล้ว พรุ่งนี้ว่าจะยกคอล์เย็น คอล์ยร้อน ลงมาแว็คแยกครับ

พอดีเอารูปลงไม่เป็นครับ


บันทึกการเข้า

หลง สุรินทร์
วีไอพี
member
***

คะแนน96
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2441


ทีมงาน PS.SOUND


« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2010, 12:15:09 AM »

ตัวอย่างนะครับ 
บันทึกการเข้า

รับงานะบบ LAN Wireless ติดตั้ง CCTV ดูผ่านระบบออนไลน์ Remote ทำให้ได้ทั่วประเทศ
หลง สุรินทร์
วีไอพี
member
***

คะแนน96
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2441


ทีมงาน PS.SOUND


« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2010, 12:16:06 AM »

ต่อ
บันทึกการเข้า

รับงานะบบ LAN Wireless ติดตั้ง CCTV ดูผ่านระบบออนไลน์ Remote ทำให้ได้ทั่วประเทศ
หลง สุรินทร์
วีไอพี
member
***

คะแนน96
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2441


ทีมงาน PS.SOUND


« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2010, 12:17:06 AM »

 ดูข้อมูลทางเทคนิคหน่อยครับสังเกตุดู
บันทึกการเข้า

รับงานะบบ LAN Wireless ติดตั้ง CCTV ดูผ่านระบบออนไลน์ Remote ทำให้ได้ทั่วประเทศ
don ♥1,500
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน288
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 356


งานนี้..ลุยลูกเดียว

donrakna@hotmail.com
อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2010, 12:35:40 AM »

ถ่ายรูปได้ถึงใจจริงๆครับ  ชัดเจนๆ Lips Sealed Lips Sealed THANK!!
บันทึกการเข้า

ตื่นๆๆๆๆ
ano250015
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 16


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2010, 08:09:56 PM »

วันนี้ไปลองดูแล้วครับ ผมได้เชื่อมศรวาล์วทางด้าน Hi แว็คและเติมน้ำยาไป 68PSI กระแสอยู่ที่ 7.8 A แต่ยังไม่เย็นเลยครับ แรงดันด้าน Hi อยู่ที่ 150 PSI และที่คอล์ยเย็นเสียงน้ำยาดังมากครับ ผมต้องเช็คจุดใหนอีกครับ เครัยดมากเลยหมดค่าน้ำมันรถสามวันเกือบพันแล้วครับยังจบงานไม่ได้
บันทึกการเข้า
หลง สุรินทร์
วีไอพี
member
***

คะแนน96
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2441


ทีมงาน PS.SOUND


« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2010, 10:13:49 PM »

ปกติแล้วถ้าผมจะอัดน้ำยา ผมจะวัด ทางท่อ low เป็นส่วนใหญ่  อาการที่ท่านบอก ท่านแวคค่ำใหม่แล้วยัง ปล่อยน้ำยาตัวเก่าออกให้หมดแล้วแวคค่ำใหม่  ถ้าเครื่องแวคดีก็ประมาณ 30 นาที่ก็ได้แล้ว ถ้าไม่ดีก็นานหน่อย  อัดน้ำยาไปทางท่อ Low ไปสัก 65 psi แล้วสังเกตุว่าที่คอลย์เย็น  เย็นไหม   ถ้าไม่เย็น เครื่องไม่มีรอยรั่ว   ก็คอมเพรชเชอร์แล้วครับที่เสีย  ถ้าคอลย์ร้อนทำงานปกติไม่ตัด
บันทึกการเข้า

รับงานะบบ LAN Wireless ติดตั้ง CCTV ดูผ่านระบบออนไลน์ Remote ทำให้ได้ทั่วประเทศ
TS-KK
member
*

คะแนน24
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 180


« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2010, 10:37:57 PM »

ผมจะถามเป็นขั้นตอนนะ
ลมที่ออกจากคอยล์ร้อนมีความร้อนหรือเปล่าครับ
ท่อโลว์ และท่อไฮท์ เย็นหรือเปล่า(ด้านที่ออกจากเซอร์วิสวาล์วแล้ว)
บันทึกการเข้า
ano250015
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 16


อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2010, 11:11:44 PM »

ผมได้ปล่อยน้ำยาออกหมดครับแล้วทำการเชื่อมศรวาล์ว และทำการแวคใหม่ประมาณชั่วโมงหนึ่ง สำหรับคอล์ยเย็นเอาเทอร์โมมิเตอร์วัดหน้าคอล์ยได้ 33องศา ที่แรงดัน68 PSI อุณภูมิห้อง 36 องศาครับ ส่วนคอยล์ร้อน ทางเข้าคอล์ยมี่ความร้อนแต่พอถึงช่วงกลางของคอล์ยจะไม่มีความร้อนเลยครับ และท่อ Low จับดูเย็นเฉียบ ท่อ High จับดูรู้สึกอุ่นนิดๆ ครับ
บันทึกการเข้า
boonpiya
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 18


« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2010, 06:53:23 PM »

เครียดแทนครับ หมดน้ำมันรถเป็นพัน
ปกติก่อนย้ายต้องตรวจสอบความเย็นว่าได้แค่ไหนก่อน แค่ลมเย็นออกมาเท่าพัดลม
เจ้าของก็อาจอ้างได้ว่าแอร์เขาเย็นเฉียบ งานเข้าเราอีก แทนที่จะได้เงิน กลับต้องจ่ายเงินให้เขา
ตรวจคร่าวๆ
คอยเย็นสูงกว่าคอยร้อน
หุ้มท่อให้แนบ น้ำยาไม่รั่ว
น้ำยาแอร์ดี อาจเติมน้ำมันคอมนิดหน่อยคว่ำถังน้ำยาเลย
อัดน้ำยาให้เต็มคอม ราว 80 ได้ไหม ไม่ต้องสนใจเกย์
ผมเคยย้ายแอร์เก่าฉีดนอกทำยังไงมันก็ไม่เย็นเท่าของใหม่ครับ
บันทึกการเข้า
ano250015
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 16


อีเมล์
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2010, 08:12:58 PM »

วันนี้จบงานงานได้แล้วครับ สาเหตุจากลิ้นคอมเพรสเซอร์รั่วครับ ต้องเปลียนคอมใหม่ให้ลูกค้า โดยจ่ายค่าคอมคนละครึ่งครับ บวกลบค่าติดตั้งและค่าย้ายแล้ว เฮ้อ javascript:void(0);
ขอบคุณครับสำหรับทุกความเห็น
บันทึกการเข้า
หลง สุรินทร์
วีไอพี
member
***

คะแนน96
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2441


ทีมงาน PS.SOUND


« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2010, 08:16:53 PM »

ดีใจด้วยนะครับที่ปิดงานได้ กว่าจะได้ก็ลำบากพอควร เอาแน่ เอาแน่
บันทึกการเข้า

รับงานะบบ LAN Wireless ติดตั้ง CCTV ดูผ่านระบบออนไลน์ Remote ทำให้ได้ทั่วประเทศ
don ♥1,500
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน288
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 356


งานนี้..ลุยลูกเดียว

donrakna@hotmail.com
อีเมล์
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2010, 08:20:32 PM »

เฮ้อ..ขอเหนื่อยแทนด้วยอีกคนครับเสียเวลาแล้วต้องมาช่วยเสียเงินอีกซะง้านทั้งที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยแท้ๆ....
แต่ก็พอเข้าใจในสถานะการณ์ครับ... try!!
แต่เวลาเจอปัญหาหนักแล้วแก้ได้เนี่ยจำไปนานเท่านานเลยน่ะครับ  ลืมยาก  อาจจะเป็นข้อดีเล็กๆที่มองข้ามไปเน๊าะ
บันทึกการเข้า

ตื่นๆๆๆๆ
nattawat
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 145

รอยยิ้มนักสู้


อีเมล์
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 05:17:34 PM »

ท่านเป็นคนไปย้ายแอร์มาเองใช่ใหมครับ แบบนี้ตอนที่ท่านปั๊มดาวน์น้ำยาท่านอาจจะรอ เข็มเกจน์จนถึงติดลบเลยใช่ใหมครับ แบบว่าสงสัยน่ะครับ ก่อนย้ายปกติติดตั้งแล้วมีปัญหาก็จะมีแค่ขั้นตอนตรงนี้แหละ ที่เกี่ยวกะคอมฯ
บันทึกการเข้า
ano250015
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 16


อีเมล์
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 06:41:22 PM »

ใช่ครับผมย้ายเองโดยทำปั๊มดาวน์ต่ำกว่า 5 ปอนด์ก็ปิดเลยครับเพราะกลัวเรื่องคอมเหมือนกัน   ถือว่าเป็นบทเรียนครับเครื่องต่อไปต้องละเอียดกว่านี้แล้วล่ะครับ 
บันทึกการเข้า
kiat87
member
*

คะแนน11
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 58


อีเมล์
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 08:27:42 PM »

รายละเอียด
LG คอล์เย็น L13LCN คอล์ยร้อน L13LCU FLA 5.3A ฉีดนอก ท่อน้ำยายาวประมาณ 4 เมตร เป็นแอร์เก่าย้ายมาติดตั้งใหม่ ก่อนย้ายมาผมได้ลองเปิดเครื่องประมาณ 5 นาที่ ก็มีลมเย็นออกมาปรกติเลยปิดเครื่องและเก็บน้ำยาเลยครับโดยไม่ได้วัดแรงดันด้าน LOw พอมาติดตั้งใหม่ผมได้ล้างก่อน และผมตัดท่อน้ำยาเหลือ 3.5เมตร ทำการแว็คแล้วปล่อยน้ำยาเข้าระบบแล้วเดินเครื่อง ปรากฏว่าแรงดันด้าน Low ถึง 30 PSI กระแส 4.2 A เกิดน้ำแข็งจับตั้งแต่หัวคอมจนถึงแฟร์ของคอล์ยเย็น และมีลมเย็นออกมานิดหน่อย ผมลองจับท่อหลังออกจากแคปทิ้วไม่มีความเย็นเลย เช็คท่อก็ไม่มีจุดใหนที่บี้ ผมเลยเปลี่ยนแคปทิ้วผลก็เหมือนเดิมแต่กระแสลดลงเป็น 3.9 A และช่วงที่ผมเติมน้ำยาไป 10 PSI ผมจับที่ท่อหลังแคปทิ้วเย็นดีครับและลมออกคอล์ยเย็นก็เย็นดีครับ พอเติมไปถึง 30 Psi ก็เป็นเหมือนเดิมครับ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับช่วยแนะนำด้วยครับ เครียดมากเพราะสองวันผ่านเจ้าของบ้านเริ่มบ่นแล้ว พรุ่งนี้ว่าจะยกคอล์เย็น คอล์ยร้อน ลงมาแว็คแยกครับ

       """"""""  ผมเลยเปลี่ยนแคปทิ้ว......     อาจเป็นที่สาเหตุ นี้
พอดีเอารูปลงไม่เป็นครับ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!