ช่วยแก้ปัญหาหน่อยครับ
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"
มีนาคม 28, 2024, 09:48:26 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแก้ปัญหาหน่อยครับ  (อ่าน 7713 ครั้ง)
prachyacoopt
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7


« เมื่อ: มิถุนายน 08, 2010, 07:51:04 PM »

อาการนะครับ เช็คน้ำยาด้าน low ได้ 80  hight ได้ 250  กระแสคอมตามเนมเพลท 8.1 แอมป์ ผมวัดจริงได้ที่คอมคือ 7 แอมป์ ไม่ทราบว่าด้าน low สูงได้อย่างไรครับ และน่าจะเกิดปัญหาจากอะไรครับ คอยล์ ร้อน และ คอยล์เย็นผมล้างทำความสะอาดแล้วแต่ก็ยังวัดได้เหมือนเดิม


บันทึกการเข้า

srithaimax ♥1,510
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน262
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 585

ลูกอีสาน หลานย่าโม


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2010, 08:12:46 PM »

แล้วความเย็นหละครับ  เย็นปกติหรือเปล่า   ผมเคยติดตั้งของมิตซูบิชินะครับ  ใหม่แกะกล่องเลย  แรงดันน้ำยาอยู่ประมาณที่ท่านเล่ามาเลยตอนแรกก็แปลกใจเหมือนกัน  แต่อ่านดูแล้ว  ที่ข้างๆเขียนบอกไว้ว่า ห้ามปล่อยน้ำยา   ก็เลยไม่ปล่อย แต่ก็เย็นปกติดี  แถมยังไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มอีกเลย เพราะว่าเขาเติมมาในระบบแล้ว 
บันทึกการเข้า

คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
patiwat_engi
member
*

คะแนน16
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 152

ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ


« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2010, 08:15:06 PM »

วัดตอนไหนครับเริ่มเดินหรือเปล่าครับ แล้วแอร์เย็นหรือเปล่าหากเย็นก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับ
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2010, 08:26:12 PM »

แคปทิ้วส์อยู่ในคอยล์ร้อนแรงดันที่วาล์วโลว์ประมาณ80-90psig เป็นปกติขอรับ Cheesy
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
prachyacoopt
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7


« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2010, 06:52:41 PM »

ความเย็นปกติครับ แค็ปทิ้วฉีดอยู่ที่คอยล์เย็นครับ ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ช่วยกันตอบ หากมมีปัญหาใดเพิมจะรบกวนอีกครั้งนะครับ พอดีดูแลแอร์ในโรงงานประมาณ 105 ตัวนะครับ มีตั้งแต่ 1200 btu-240000 btu นะครับ และเป็นมือใหม่หัดขับด้วย ขอบคุณทุกท่านครับ Cool Cool เยี่ยมมาก ดีใจจัง
บันทึกการเข้า
patiwat_engi
member
*

คะแนน16
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 152

ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ


« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2010, 01:36:50 PM »

ยินดีครับผม
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!