แอร์มิตซูบิชิ คอมไม่ตัด
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"
มิถุนายน 05, 2024, 01:45:26 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์มิตซูบิชิ คอมไม่ตัด  (อ่าน 10841 ครั้ง)
nattawat
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 145

รอยยิ้มนักสู้


อีเมล์
« เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 10:37:01 PM »

เป็นแอร์ใหม่ครับประมาณ 1 ปี อาการคือล้างแอร์แล้ว (ล้างด้วยปั๊มน้ำแรง)  พอเครื่องทำงาน คอมฯจะทำงานตลอดเลยครับ เพิ่มอุณหภูมิไปที่ 30 องศาก็ยังไม่ตัด  มันเป็นเพราะสาเหตุใดครับ ขอบคุณครับ  ขอบคุณ


บันทึกการเข้า

teerapat poca
member
*

คะแนน3
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 120


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2009, 07:54:08 AM »

แมคเนติคค้างหรือปล่าวคร๊าบ ไม่เอา ไม่เอา ไม่เอา
บันทึกการเข้า
dasit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 27


« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2009, 09:55:44 AM »

ลองตรวจสอบดูก่อนเรื่องการต่อสายนะครับ   แล้วค่อยมาไล่ทีละตัว ครับ
บันทึกการเข้า
sptong
Full Member
member
**

คะแนน33
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 429

วันนี้ "ทำดีหรือยัง"


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2009, 12:13:53 PM »

ลองดูตัวเซนเซอร์หน้าคอยเย็นก่อนนะครับอาจเป็นของใก้ลตัวก็ได้ Roll Eyes Roll Eyes
บันทึกการเข้า

@_pct53
prayothk
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 208


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2009, 01:00:24 PM »

ลองจับ โทโมสตัล จุ่มน้ำเย็นระว่างเดิรเครืองดูครับว่า มันตัดมั้ยลองดูครับ
บันทึกการเข้า
srithaimax ♥1,510
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน262
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 585

ลูกอีสาน หลานย่าโม


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2009, 02:02:39 PM »

ตรวจดูว่าสายไฟต่างๆ เช่นสายเซนเซอร์ หรือสายเสียบต่างๆ มันยังปกติอยู่ไหม บางทีมันอาจจะหลุด หรือยังใส่ไม่ครบ ตอนที่เราประกอบกลับ ก็เป้นได้นะ เพราะก่อนล้างมันปกติอยู่
บันทึกการเข้า

คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
nattawat
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 145

รอยยิ้มนักสู้


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2009, 09:08:19 PM »

ขอบคุณทุกคำตอบครับ แต่อาการนี้ผมเคยเจอมาแล้วครับ 2  ตัว ถึงขนาดถอด บอร์ด แม็กฯ เอาไปใหศูนย์เชคให้เขาบอกปกติ เอามาใส่กลับเข้าไปต้องตั้ง อุณหภูมิที่ 28 องศา เครื่องถึงตัดต่อปกติ   แต่ตัวนี้ 30 ก็ไม่ตัด งงเลย ตัวเซนเซอร์มีตัวเดียวแบบเสียบรูครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปดูอีกทีครับ  ขอบคุณ
บันทึกการเข้า
kluay
Full Member
member
**

คะแนน115
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 619


อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2009, 10:56:33 PM »

แอร์ทุกตัวต้องมี sensor   อุณหภูมิ   2 ตัว คือ   r -  room    และ   r -  pipe    หาก เสียบสายไม่ครบเครืองไมทำงาน  ร้อง เตือน  นอกจากเสียบ  r  ผิดตำแหนง
บันทึกการเข้า
nattawat
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 145

รอยยิ้มนักสู้


อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 05:27:45 PM »

เซนเซอร์มีแบบเสียบรู ตัวเดียวครับ วันนี้เข้าไปเช็คน้ำยา 75  กระแส 2.8-9  แต่กระแสที่เนมเพลท 3.59 ลองอัดน้ำยาเข้าไปที่  85 กระแสอยู่ที่ 3.2 3.3  ลองเครื่องอีก 2 ชั่วโมงก็ยังไม่ตัด งงครับ  กลับมาตั้งหลักก่อน งง
บันทึกการเข้า
prayothk
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 208


อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 08:01:16 PM »

ติดต่อศุนบริการฝ่ายเทคนิคตรวจสอบอาการเบื้องต้นถ้าหาสาเหตุไม่เจอ
บันทึกการเข้า
prayothk
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 208


อีเมล์
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2009, 07:57:46 PM »

ส่วนมากจะมีไฟกะพริบ2ครั้งจะเป็นที่เซนเซอร์น้ำแข็งเสีย
บันทึกการเข้า
sepia
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 4


อีเมล์
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2009, 04:31:55 PM »

เทอโมเสียแน่เลย
บันทึกการเข้า
nattawat
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 145

รอยยิ้มนักสู้


อีเมล์
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2009, 05:00:03 PM »

แจ้งศูนย์แล้วครับอีก 7 วัน เราเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเอง แบบว่าซื้อวิชาเขาอ่ะครับ ได้ผลประการใดจะมาเล่าให้ฟังครับ  ดีใจจัง ดีใจจัง
บันทึกการเข้า