ช่วยเรื่องแอร์หน่อยครับ
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"
มีนาคม 28, 2024, 09:10:42 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยเรื่องแอร์หน่อยครับ  (อ่าน 7197 ครั้ง)
service
member
*

คะแนน76
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 282


« เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 01:39:28 PM »

พอดีแอร์ มิตซูบิชชิ รุ่น มิสเตอร์สลิม ตัวคอยล์ร้อน(ตัวนอกอาคาร) ไม่ทำงานครับอยากทราบวิธีตรวจเช็คพร้อมวงจรหน่อยครับ(ของหัวหน้าผมครับ Cry) รบกวนเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับ  Cheesy


บันทึกการเข้า

jume
member
*

คะแนน463
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1202



« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 02:04:23 PM »

สายไฟที่ออกจากคอยล์เย็นมาคอยล์ร้อนกี่เส้นครับ 3หรือ2ครับ ถ้า 2 สาย เช็คที่แผงคอยล์เย็นครับ รีเลย์ขาชอบหลวมให้ย้ำตะกั่วใหม่ครับ ลืมถามกี่ BTUครับ
บันทึกการเข้า
service
member
*

คะแนน76
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 282


« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 02:48:22 PM »

 Winkน่าจะประมาณ 1ตันนะครับ ไม่แน่ใจ ที่ท่านบอกน่าจะใช่นะครับเพราะเค้าบอกมาว่ามันเคยเป็นครั้งนึง แล้วก็หายไป พึ่งจะมาเป็นเมื่อ 2 วันก่อนนี้เอง จะรบกวนถามอีกนิดนึงนะครับ ไม่ทราบว่าแผงวงจร อยู่ตรงไหนครับ แถวๆตัวรับรีโมทรึเปล่าครับ ช่วยบอกวิธีด้วยครับ แอร์มันแขวนอยู่ครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ Cheesy
บันทึกการเข้า
jume
member
*

คะแนน463
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1202



« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 03:30:43 PM »

เป็นแอร์ติดผนังให้ถอดน็อตด้านหน้าออก แล้วถอดหน้ากากออกจะเห็นแผงคอนโทรนอยู่ด้านขวามือครับ ด้านเดียวกับตัวรับรีโมทถอดแผงออกมาน่าจะตะกั่วร่น ลองย้ำตะกั่วดูน่าจะหาย ถ้าไม่หายเช็คน้ำยาดูครับถ้าไม่มีน้ำยาคอมก็ไม่เดินครับ
บันทึกการเข้า
service
member
*

คะแนน76
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 282


« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 03:34:49 PM »

 Wink Cheesyจะลองดูนะครับ ได้ผลประการใดพรุ่งนี้จะมาแจ้งให้ทราบครับ ขอบพระคุณท่าน jume เป็นอย่างสูงครับ Cheesy
บันทึกการเข้า
service
member
*

คะแนน76
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 282


« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 08:34:24 PM »

ขอโทษ ที่ตอบช้านะครับ ลองทำดูแล้วไม่หายครับ(บัดกรีทั้งแผง) เปิดบางครั้งก็ทำงาน บางครั้งก็ไม่ทำงานครับ มีอะไรเพิ่มเติมแนะนำด้วยนะครับ Cheesy
บันทึกการเข้า
jume
member
*

คะแนน463
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1202



« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 08:48:36 PM »

รีเลย์ที่มีสายอยู่ด้านบนตัวรีเลย์ทำงานหรือเปล่าครับ ลองฟังเสียงดู รีเลย์ตัวนี้เป็นไฟจ่ายให้คอยล์ร้อนตัวนอกครับ ลองเช็ครีเลย์ดูถ้าไม่เสียก็ต้องเปลี่ยนแผงบอร์ดทั้งชุดครับ ประมาณ 1000กว่าบาท
บันทึกการเข้า
service
member
*

คะแนน76
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 282


« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 11:37:30 AM »

บางครั้งก็ทำงานครับ(แต่ส่วนมากไม่ค่อยทำ) แล้วต้องเปลี่ยนเลยเหรอครับ แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนครับ(ผมอยู่จ.อุทัยฯครับ) พอจะแนะนำได้ไหมครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับคำแนะนำ Cheesy
บันทึกการเข้า
ถาวร-LSVteam
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน955
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7987



อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 11:52:02 AM »

ดูมีมดตายบ้างมั้ย บ้านผมเป็นบ่อย มดเข้า หน้าคอนแท็คเสีย
บันทึกการเข้า

ยังสร้างความฉิบหายให้ประเทศไทยไมพอกันอีกหรือ 
 ผู้ใดคิดร้ายให้ร้ายพระองค์ มันจงพินาจฉิบหายในเวลาอันใกล้
service
member
*

คะแนน76
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 282


« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 11:55:28 AM »

ไม่มีครับ ไม่ได้ยินเสียงรีเลย์ ทำงานด้วยครับ Sad
บันทึกการเข้า
jume
member
*

คะแนน463
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1202



« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 12:06:34 PM »

เสียงจะเบามากเพราะเป็นรีเลย์ที่ซีลอย่างดี ลองใช้วิธีเช็คไฟเลี้ยงรีเลย์ก็ได้ หากมีไฟเลี้ยงรีเลย์แต่รีเลย์ไม่ทำงานก็สรุปได้ว่ารีเลย์เสีย หากไม่มีไฟเลี้ยงรีเลย์เป็นเป็น CPU เสีย แต่ปิด-เปิดทุกครั้งต้องรอ3-4นาทีครับเครื่องถึงจะทำงาน
บันทึกการเข้า
Ptn-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน780
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2770


« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 12:15:48 PM »

ตัวเทอร์มิสเตอร์ตามรูปก็เสียบ่อยครับ อาการเสียคือไม่จ่ายไฟให้ชุดคอยล์ร้อน เกิดจากค่า คตท. ของตัวมันเองเปลี่ยนค่าท่านลองวัดนอกวงจรดูนะครับใช้มิเตอร์แบบเข็มจะสะดวกกว่าตัวที่ดีประมาณ 6-8 K   Tongue
บันทึกการเข้า

AV Electronic  Pattani.
service
member
*

คะแนน76
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 282


« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 01:58:41 PM »

ขอบคุณอย่างสูงสำหรับคำแนะนำจากทุกๆท่านด้วยนะครับจะลองทำตามดูนะครับ Cheesy
บันทึกการเข้า
service
member
*

คะแนน76
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 282


« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 26, 2007, 01:35:10 PM »

สรุปครับ Cool ล้างแอร์ตัวใน(คอล์ยเย็น)สกปรกมาก น้ำยาแอร์น้อย เติมน้ำยาแอร์ทั้งหมดนี้ตามช่างมาทำครับ(พอดีมีเพื่อนเป็นช่างแอร์ครับ) ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านมากเลยนะครับสำหรับคำแนะนำ Cheesy
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!