Mr.krissadank
member
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 45
|
|
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 02:19:20 pm » |
|
รบกวนเพื่อนๆ พี่ๆ ช่วยวิเคราะห์แอร์หน่อยครับ ยี่ห้อ SNOW SEA คอม MITSUBISHI เป็นแอร์ใช้งานมาแล้ว เจ้าของถอดมา ผมก้ทำการติดตั้งให้ใหม่ เป็นแบบ SPLIT TYPE เมื่อทำการแวคคั่มเสร็จ 1.ชาร์จนำยาเข้าไป 40 PSI แล้วเดินเครื่อง 2. กระแสวัดได้ 2.8A 3. แรงดันด้าน LOW ได้ 40 PSI คงที่ (ปกติเข้มเกจจะต้องตกลง แล้วเราจึงจะชาร์จนำยาเพิ่ม) 4. เดินเครื่องนาน 20นาที ทุกอย่างเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งแรงดันและกระแส 5. คอนเดนซิ่ง ร้อนเฉพาะต้นคอยล์ขดเดียว จุดเสียจะอยู่ที่ คอม หรือ ชุด คอยล์เย็นครับ ตอนนี้ถอดออกมาซ่อมทั้งคอยล์ ร้อน-เย็น กะว่าจะทดสอบให้เย็นก่อน จึงจะนำไปติดตั้ง ช่วยด้วยครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
ช่างเล็ก(LSV)
Administrator
member
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18843
คิดดี ทำดี ชีวิตมีแต่สุข
|
|
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 02:37:10 pm » |
|
ถ้่เครื่องปกติ ..กินไฟ2.8A. แอร์คงไม่เกิน9000BTU. ตามหลัก กระแสขนาดนี้ต้องเย็นเจี๊ยบแล้วครับ ... ดูจากที่แจ้งมา เท่าที่นึกออกเป็นไปได้2จุดครับ - คอมพ์ไม่มีแรงอัด - ระบบแอร์เครื่องนี้ไม่ได้ใส่แคปทิ้ว
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
Mr.krissadank
member
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 45
|
|
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 04:58:26 pm » |
|
แคปทิ้วมีครับ 2เส้น ความยาว10-15 ซม . ผมลองเดินเครื่องเปล่าแล้วลองเอานิ้วมืออุด ท่อไฮ ซึ่งก็มีแรงดันขนาดนิ้วอุดไม่อยู่ แต่ผมยังไม่ได้ใช้เกจทดสอบ คงต้องลองเช็คแรงดูด-อัด อีกที ไม่ทราบว่า แรงดันที่ใช้ได้อยู่ที่เท่าไรครับ(ทั้ง ดูด และ อัด)
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
ช่างเล็ก(LSV)
Administrator
member
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18843
คิดดี ทำดี ชีวิตมีแต่สุข
|
|
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 05:04:09 pm » |
|
ผมคงเบลอครับ ไม่ได้นอน อิ อิ .. ..ลืมถามไปว่าแอร์กี่บีทียู .. ลองอัดด้านโลว์ไว้ที่65psi ดูอีกทีครับ ผมลองเดินเครื่องเปล่าแล้วลองเอานิ้วมืออุด ท่อไฮ ซึ่งก็มีแรงดันขนาดนิ้วอุดไม่อยู่ คอมไม่เสียครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
Mr.krissadank
member
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 45
|
|
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 06:28:06 pm » |
|
ขนาด 12,000 BTU ครับ ...ปัญหามันอยู่ที่ ก่อนถอด ผมเคยลองอัด อยู่ที่ 60-70 PSI ... แต่เข็มเกจ มันไม่ยอมตก คร้าบ / / / เข็มกระดิกลง นิดเดียว ... ก้เลย งง ครับ....
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
ช่างเล็ก(LSV)
Administrator
member
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18843
คิดดี ทำดี ชีวิตมีแต่สุข
|
|
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 06:41:46 pm » |
|
เปิดเครื่องใหม่ ใช้หลังมือแตะ .. - ท่ออัดใกล้คอม ร้อนจัดไหม...ท่อดูดเย็นหรืออุ่น - คอยล์เย็น เกิดวามเย็นกี่ท่อครับ มีน้ำแข็งจับบ้างไหม
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
Mr.krissadank
member
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 45
|
|
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 07:20:18 pm » |
|
ท่ออัดใกล้คอมพ์ ร้อนจัดครับ.... แต่เมื่อส่งผ่านไปยัง ชุดคอยล์ร้อน .. ร้อนเฉพาะ ต้นคอยล์ ขดแรกเท่านั้น ขดต่อๆไป อุ่นๆ และ เย็นครับ ส่วนท่อดูด อุ่น ครับ .... แผงอีแวบโปเรเตอร์ ไม่เย็นเลยซักขด .... และไม่ได้ยินเสียง ฉีดของนำยาเลยครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
ช่างเล็ก(LSV)
Administrator
member
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18843
คิดดี ทำดี ชีวิตมีแต่สุข
|
|
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 07:22:59 pm » |
|
อาการคล้ายคอมขนาดเล็กกว่าชุดคอยล์เย็น ...ไม่เข้าชุดกันครับ .. จุดน่าสงสัยคือแคปทิ้วรูท่อกว้างไป เพราะอาจออกแบบไว้ที่BTUสูง .. เจอคอมแรงอัดไม่พอก็เป็นอาการนี้ได้ ..แรงดันทางดูด65PSI.จะได้แรงดันทางอัดประมาณ270PSI. ( R22)
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
คะแนน 650
ออฟไลน์
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
|
|
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 07:29:24 pm » |
|
เสริมนิดครับบางทีคอยล์ร้อนตัน มีอะไรเข้าไป ทดลองถอดเปาดูครับ ร้อนแค่ไหนก็ตันแค่นั้น
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
"CHIAB" มนุษย์เราแต่ละคน ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน สมมุติเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นเมีย เป็นสามี เป็นลูก อยู่ร่วมกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง ก็แยกย้ายด้วยการ "ตายจาก" กันไปสู่ ณ ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน ไปไหน และคืนสู่ความเป็น "คนแปลกหน้า" ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!? ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
|
|
|
Mr.krissadank
member
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 45
|
|
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 07:36:54 pm » |
|
จะเป็นที่ท่อแคปทิ้วตันหรือเปล่าครับ ...ก่อนที่จะติดตั้ง เจ้าของนำเครื่องเก็บไว้ในโรงงานทำไม้ มีฝุ่นละออง ของฝุ่นไม้เกาะเต็มไปหมด .... แต่ผมได้ทำการล้างแอร์ และใช้ F11 ล้างท่อคอยล์เย็นอัดออกมา....แต่ยังไม่ได้เปลี่ยน แคปทิ้ว
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
ช่างเล็ก(LSV)
Administrator
member
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18843
คิดดี ทำดี ชีวิตมีแต่สุข
|
|
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 07:41:07 pm » |
|
ไม่ตันครับ ... เพราะแรงดันโลว์ 40psi. ตลอด แสดงว่ามีการหมุนเวียนกลับของน้ำยาแล้ว .(หากตันแรงดันโลว์ จะต่ำกว่า 0 psi. ครับ) ...อยากบอกว่าแคปทิ้วรูกว้างไปนะ...วิธีลองง่ายๆ ลองบีบแคปทิ้วซักเส้นก็ได้ครับ แรงดันโลว์จะขึ้นมาเองและคอยล์เย็นจะเริ่มเย็นมากขึ้นครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
Mr.krissadank
member
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 45
|
|
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 08:01:14 pm » |
|
ครับ...จะทดลองจัดการกับแคปทิ้ว แล้วจะแจ้งผลมาให้ทราบครับ... ขอบคุณช่างเล็กมากครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
ns99
member
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 20
|
|
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 09, 2010, 08:34:30 pm » |
|
ผมชอบอาจารย์เล็กตอบจังเลย
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
dasit
member
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 27
|
|
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 11, 2010, 11:01:29 pm » |
|
เคยโดนช้างแอร์คนเก่าวางยา พี่แกเล่นบีบท่อคิ้วไว้ 1 เส้น เพื่อให้ระบบยังทำงานได้ ประมาณ 1 ปี คอมจะกินกระแสสูง และเสียในที่สุด เจอช่างแบบนี้เสียกันไปหมด ปล.ที่เล่ามานี้พึ่งเจอสด ๆ ร้อน ๆ เสียเสียความรู้สึก
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
nong0005
member
คะแนน 6
ออฟไลน์
กระทู้: 26
|
|
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 02:25:51 pm » |
|
อ่านทีไรได้ความรู้ทุกที
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
parsit
member
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 14
|
|
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 28, 2010, 08:28:19 pm » |
|
ความรู้ทั้งนั้นเลยครับ ผมชอบมากๆครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
TS-KK
member
คะแนน 24
ออฟไลน์
กระทู้: 180
|
|
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 28, 2010, 09:22:44 pm » |
|
น้ำยาเบอร์อะไรครับความดันแค่ 40PSI งง ครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
nattawat
member
คะแนน 9
ออฟไลน์
กระทู้: 145
รอยยิ้มนักสู้
|
|
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 01, 2010, 07:56:22 am » |
|
ครับ...จะทดลองจัดการกับแคปทิ้ว แล้วจะแจ้งผลมาให้ทราบครับ... ขอบคุณช่างเล็กมากครับ
จขกท เป็นไงบ้างครับแก้ได้หรือยัง
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
|