ซ่อมแอร์น้ำท่วม อย่าลืมขั้วต่อต่างๆด้วยนะครับ
มิถุนายน 28, 2025, 01:17:10 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อมแอร์น้ำท่วม อย่าลืมขั้วต่อต่างๆด้วยนะครับ  (อ่าน 2072 ครั้ง)
tu3310
member
*

คะแนน6
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 24


« เมื่อ: เมษายน 24, 2012, 03:52:48 pm »

สืบเนื่องจากน้ำท่วมคอนเดนซิ่งยูนิต ช่วงปลายปีก่อน ผมได้ทำการถอดมอเตอร์
ไปเปลี่ยนลูกปืน และ เปลี่ยนเเมกเนติกเองเนื่องจากเสียงดัง
จากนั้นใช้มาร่วม สามเดือน วันนึงกลับมาแอร์ไม่เย็น แต่พัดลมคอนเดนซิ่งหมุน
เลยถอดดูพบขั้วต่อขานึงที่ต่อเข้าตัวเก็บประจุ ไหม้ละลายจนขาหายไป คอมเพรสเซอร์เลยไม่สตาร์ท
น่าจะเกิดจากออกไซด์ (สนิม)เกาะจนไฟเดินไม่สะดวก ร้อนจนละลาย
เลยถอดตัวเก้บประจุไปตรวจสอบพบว่ายังดีอยู่
จึงให้น้าที่มีเครื่องมือย้ำสายไปเปลี่ยนสายไฟใหม่ และย้ำสายเข้าขั้วเดียวกัน
แล้วทำความสะอาดขั้วต่อทั้งหมดใหม่ (เนื่องจากครั้งแรกไม่ได้ทำ) และบีบเขี้ยวให้แน่นขึ้นทุกขั้ว
จากนั้นต่อกลับ แอร์เย้นเหมือนเดิมแล้วคับ
เลยอยากเตื่อนเพื่อนๆว่า อย่าลืมทำความสะอาดขั้วต่อต่างๆให้ดีนะครับ
เพราะบางครั้งอาจเกิดกรณีแบบผมได้ ดีที่สายไปหล่นไปแตะโครงเหล็ก
อาจไฟดูดคนที่ไปจับด้วยนะครับ


* DSC01002 re.jpg (75.66 KB, 415x276 - ดู 108 ครั้ง.)


บันทึกการเข้า

boss0029
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน13
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 339


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 01:41:01 pm »

ขอบคุณ ครับ
บันทึกการเข้า