don ♥1,500
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
คะแนน 288
ออฟไลน์
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
|
 |
« เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 09:14:20 am » |
|
ใช้น้ำยาเบอร์อะไรครับ ตู้โค้กเก่ามีนาฬิกา R22 หรือ R12 ครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
ตื่นๆๆๆๆ
|
|
|
ufour
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
คะแนน 8
ออฟไลน์
กระทู้: 50
|
 |
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 09:54:46 am » |
|
R12
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
|
don ♥1,500
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
คะแนน 288
ออฟไลน์
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
|
 |
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 10:10:23 am » |
|
สติกเกอขอคอม ไม่ค่อยชัดครับ แต่ลางๆ C-B 20L60 ไม่แน่ใจครับพอดีมันเกือบจะมองไม่เห็นแต่ลางๆครับ ส่วนสติกด้านหลัง มันลอกไปหมดแล้วครับ ดายเออนั้นผมใส่เองคับ  แต่ตอนนี้ใส่ 12 ไปแล้ว ถ้าเป็น22 ได้เปลี่ยนคับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
ตื่นๆๆๆๆ
|
|
|
jume
member
คะแนน 463
ออฟไลน์
กระทู้: 1202
|
 |
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 01:07:48 pm » |
|
ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ใช้น้ำยา R12 กับ R134 ส่วนน้ำยาเบอร์ R22 ใช้กับเครื่องปรับอากาศครับเท่านั้นครับ แต่ถ้าตู้เป็นรุ่นเก่าน่าจะใช้เบอร์ R12 ครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
don ♥1,500
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
คะแนน 288
ออฟไลน์
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
|
 |
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 08:21:42 am » |
|
ขอบคุณทั้งสองท่านครับ แต่ตอนนี้เติมน้ำยาแล้ว แต่มันเย็นไม่เต็มท่อ คือน้ำแข็งมันเกาะไม่ตลอดแนวท่อเย็นครับ แต่ของที่แช่ก็เย็นดีครับ อันนี้ถือว่าปกติรึป่าวครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
ตื่นๆๆๆๆ
|
|
|
jume
member
คะแนน 463
ออฟไลน์
กระทู้: 1202
|
 |
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 08:51:12 am » |
|
มีสามอย่างครับ 1. คอมเพรสเซอร์เสียครับ คือไม่มีแรงอัดหรือแรงอัดไม่พอ 2. เติมน้ำยาน้อยเกินไปครับ 3. อาจจะตันชื้นครับ(ถ้าทำเครื่องเก่าๆต้องเว็คค่ำนานๆ และเปลี่ยนไดเออร์ด้วย)
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
don ♥1,500
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
คะแนน 288
ออฟไลน์
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
|
 |
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 09:14:24 am » |
|
ในส่วนของน้ำยานี้ผมเติมจนเป็นน้ำแข็งเกาะท่อที่คอมบางๆแล้วครับ ดายเออเปลี่ยนแล้ว ส่วนคอมยังไม่ได้เช็คคับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
ตื่นๆๆๆๆ
|
|
|
hs5gui
member
คะแนน 10
ออฟไลน์
กระทู้: 51
|
 |
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 01:50:45 pm » |
|
Comp Sanyo ครับ เติมน้ำยา R12 อย่าให้ท่อทางกลับเป็นน้ำแข็งเพราะนั่นหมายถึง น้ำยาเหลวไหลกลับเข้าComp. ลิ้นวาวล์จะแตก
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
jarun
วีไอพี
member
 
คะแนน 33
ออฟไลน์
กระทู้: 144
|
 |
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 02:12:38 pm » |
|
 ไม่ทราบว่าท่านเติมน้ำยากี่ปอนด์ครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
hs5gui
member
คะแนน 10
ออฟไลน์
กระทู้: 51
|
 |
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 02:27:16 pm » |
|
ตู้นี้ Comp. แบบ Low back pressure ( Evap Temp. -23.3 C) แต่ผู้ผลิตตู้นำมาใช้ แบบ Medium Back Pressure ( Evap Temp. -6.7 C) เพราะ Products Temp. (ของที่แช่) ต้องการอุณหภูมิ 0-2 C ในส่วนตัวผมจะเติม Condition LBP-MBP หรือประมาณ 12-18 Psi (น้ำยา R12) แต่ถ้าเป็น R134a จะเติม 10-15 Psi
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
don ♥1,500
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
คะแนน 288
ออฟไลน์
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
|
 |
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 07:03:58 pm » |
|
ขอบคุณครับ ในส่วนของน้ำยานั้นเอาออกอยู่ครับ ตอนที่ซื้อเป็นแบบกระป๋อง 3 ขีดกว่าๆ เติมหมดเลย เป็น R12 ที่เห็นนั้นเค้าใส่ใบพัดของ พัดลมดูอากาศมา สั่นเหมือนเจ้าเข้าเลย แต่เปลี่ยนใบแล้ว แต่พอเอาน้ำยาออกเรื่อยๆ จนที่เกาะแถวคอมจะหมดแล้ว ในช่องฟิตด้านในเริ่มเกาะหมดแล้วครับ คอมนี้กระแสกี่แอมป์ได้ครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
ตื่นๆๆๆๆ
|
|
|
hs5gui
member
คะแนน 10
ออฟไลน์
กระทู้: 51
|
 |
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 11:51:29 am » |
|
CB-Z120L60 220V./50HZ. 1/6 Hp. Cooling 141 W . (418 btu./hr.) Current1.2-1.7 A Max
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
don ♥1,500
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
คะแนน 288
ออฟไลน์
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
|
 |
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 07:16:46 pm » |
|
ขอบคุณมากครับ ตอนนี้ปิดระบบส่งเครื่องแล้ว
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
ตื่นๆๆๆๆ
|
|
|
|