แอร์ไซโจรุ่น SWE 09
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"
มีนาคม 29, 2024, 10:52:58 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์ไซโจรุ่น SWE 09  (อ่าน 2893 ครั้ง)
sutatip
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน4
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 114


อีเมล์
« เมื่อ: เมษายน 28, 2015, 11:05:34 AM »

สอบถามครับ  แอร์ไซโจรุ่น  SWE 09  ตัวธรรมดาอายุประมาณ 9  ปี   เซ็นเซอร์อุณหภูมิไม่คงที่ เช่น ตั้งอุณหภูมิไว้ 27 องศา  เมื่อคอมทํางานซักพักอุณหภูมิจะลดลงไปเร็วมาก21-22 องศาทําให้คอมตัดซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงของอุณหภูมิห้อง    สิ่งที่ทําไปตอนนี้ผมได้เปลี่ยนเซ็นเซอร์อุณหภูมิไปแล้ว   ล้างแผงบอร์ด  เช็กค่าR ทั้งหมดที่มีในแผงบอร์ด ยํ้าตะกั่ว ก็ไม่หาย รบกวนอาจารย์ชี้เเนะด้วยครับ


บันทึกการเข้า

tu2522-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1161
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5142


086-5306051 ติดต่อได้เวลา 20.00น.-23.00น.


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 28, 2015, 07:24:12 PM »

เซนเซอร์ จะมี 2 ตัว ครับ   
เช็คอุณหภูมิห้อง   กับเช็คอุณหภูมิ ท่อ 

ถ้าเปลี่ยนทั้ง 2 ตัวแล้วไม่หาย  ก็ เมนด์บอร์ดแล้วละครับ
บันทึกการเข้า
sutatip
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน4
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 114


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 29, 2015, 05:23:00 AM »

เซ็นเซอร์รุ่นนี้มีตัวเดียวครับ   อีกตัวไม่มีแต่ดูที่บอร์ดน่าจะเป็นตัวRต่อตรงอยู่
บันทึกการเข้า
tu2522-LSVteam♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1161
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5142


086-5306051 ติดต่อได้เวลา 20.00น.-23.00น.


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 29, 2015, 10:14:04 PM »

ตัวที่ท่านเปลี่ยน จะเป็น DEFROST SENSOR  ตัววัดอุณหภูมิคอยล์ /ท่อ   
ส่วนตัวที่ วัดอุณหภูมิ ห้อง    ท่านยังไม่ได้เปลี่ยน        ลองเปลี่ยนดูก่อนครับ
น่าจะอยู่ที่แผง นั่นละครับ 
บางรุ่นเหมือนหัวไม้ขีด บางตัวอาจเหมือน R หรือ ไดโอด    แต่มันมีผลกับอุณหภูมิ

บันทึกการเข้า
sutatip
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน4
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 114


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2015, 05:42:30 AM »

เข้ามาปิดงานครับ     สรุปเป็นที่คาปาซิเตอร์มอเตอร์คอลย์เย็นเสีย  มอเตอร์กรงกระรอกออกตัวช้าเปลี่ยนแล้วใช้ได้เลยหลงไปทางอื่น     