เตินน้ำยาแอร์แล้วด้านตำวัดได้70psiแต่ด้านสูงวัดได้150psiอาการนี้เป็นอาไร
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"
พฤษภาคม 29, 2024, 12:09:04 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: เตินน้ำยาแอร์แล้วด้านตำวัดได้70psiแต่ด้านสูงวัดได้150psiอาการนี้เป็นอาไร  (อ่าน 4698 ครั้ง)
prayothk
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 208


อีเมล์
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 10:17:54 AM »

เตินน้ำยาแอร์แล้วด้านตำวัดได้70psiแต่ด้านสูงวัดได้150psiอาการนี้เป็นอาไรหรือเปล่าครับ


บันทึกการเข้า

b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 11:52:17 AM »

ข้อสำคัญ เย็นหรือเปล่า ถามลอยๆตอบยาก
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
prayothk
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 208


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 01:17:03 PM »

แอร์เย็นครับแต่สงสัยว่าทำมัยด้านสูงไม่วัดได้250-300psi
บันทึกการเข้า
tanin
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7


« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 03:14:14 PM »

แอร์ฉีดนอกหรีอฉีดใน
บันทึกการเข้า
prayothk
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 208


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 06:34:19 PM »

ฉีดนอกในเป็นยังไงครับช่วยบอกที่
บันทึกการเข้า
arthifi
member
*

คะแนน12
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 191


« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 09:34:23 PM »

ฉีดนอกแค๊ปทิ้วอยู่ในชุดคอนเดนเซอร์ ฉีดในแค๊ปทิ้วอยู่ในชุดอีแว๊ปครับผม
บันทึกการเข้า
prayothk
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 208


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 23, 2009, 05:59:19 PM »

ฉีดนอกครับ
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 23, 2009, 06:24:32 PM »

ฉีดนอก 150psig แสดงว่ามีปัญหาดังนี้ (ถ้าวัดก่อนแคปทิ้วส์จะได้ตามที่อยากได้)
1 ท่อออกยาวเกิน
2 ท่อจ่ายเข้าคอล์ยเย็นมีการอุดตันบางส่วน
3 คอล์ยเย็นเล็กกว่าคอล์ยร้อน
4 น้ำยามากเกินไป
5 แคปทิ้วสไม่ได้ขนาด
6 ใส่ตัวกรองน้ำยาผิดที่
 ว่าแต่ทำอะไรไปบ้างนอกจากเติมน้ำยา ลองเชคประวัติดูครับ
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
prayothk
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 208


อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 23, 2009, 07:46:16 PM »

เติมน้ำยาอย่างเดียวครับ เช็คอาการแล้วเหมือนกับแรงอัดคอมหรือลิ้นคอมจะรั่วหรือเปล่าไมทราบ
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 23, 2009, 08:10:58 PM »

คนละต้วกับอีกกระทู้หรือครับ ลิ้นไม่รั่ว แต่แรงดันมากเกินไป
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
BOTULINUM
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 4


อีเมล์
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 27, 2009, 08:55:23 PM »

สวัสดีครับ  Embarrassedผมว่าอาการที่บอกมาเป็นอาการของลิ้นคอมเพรสเซอร์ไม่ปรกติ ด้านดูด ดูดน้ำยากลับมาปรกติ แต่ด้านส่งมีแรงส่งไม่เพียงพอ แต่ถ้าแอร์เย็นก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้ามันเย็นชืดๆให้ชาจน้ำยาเข้าไปอีก(ระวังอย่ามากเกินทางที่ดีควรดูกระแสประกอบ)หลัการดูง่ายๆให้เข็มของทั้งสองด้านขนานกันครับ ขอบคุณ มีอะไรผิดพลาดแนะนำด้วยครับ เด็กใหม่ ขอบคุณ