รบกวนช่วยเหลือเรื่องแอร์หน่อยครับ
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"
พฤศจิกายน 01, 2024, 06:01:47 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนช่วยเหลือเรื่องแอร์หน่อยครับ  (อ่าน 8235 ครั้ง)
puip
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9


อีเมล์
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2009, 10:43:56 pm »

ต้องขอออกตัวก่อนว่าไม่ใช่ช่างแอร์นะครับ แต่ชอบซ่อมโน่นซ่อมนี่ในบ้านเองหน่ะครับ (ทำงานทางด้านอีเลคทรอนิคส์ครับ)

คือแอร์ที่บ้านตอนนี้พอเปิดได้ซัก 1 - 2 นาที คอมพ์มันจะตัด ก็เลยเอาเกจไปต่อที่เชอร์วิสวาล์วแล้วเปิดใหม่

พบว่าแรงดันมันจะขึ้นเรื่อยๆจนสุดหน้าปัทม์(250 Psi) แล้วกระแสก็วิ่งขึ้น (ใช้ Clamp วัด) จนเบรคเกอร์มันตัด

เลยอยากถามว่าระบบมันจะมีโอกาศตันตรงไหนบ้างครับ แล้วจะแก้ไขอย่างไรดี หรือต้องตามช่างมาทำครับ

หรือจะลงทุนซื้อเครื่องมือมาซ่อมมันดีไหม จะคุ้มหรือเปล่า เพราะแอร์ที่บ้านมีอาการเดียวกันอยู่ 3 ตัว แต่ 2 ตัวนั้นไม่จำเป็นต้องใช้นัก

แต่ตัวล่าสุดนี่มันอยู่ในห้องนอนผมเองแล้วตอนนี้อากาศมันร้อนขึ้นมาซะอีก รบกวนด้วยครับ



บันทึกการเข้า

santipp
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน180
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 631


« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2009, 11:17:06 pm »

ใจเย็นๆก่อนโยม ใช้เก็จวัดที่วาล์วเซอร์วิส ท่อเล็กหรือท่อใหญ่ ถ้าวัดที่ท่อใหญ่ แล้วแรงดันขึ้นขนาดนั้น ก็แสดงว่าพัดลมละบายความร้อนไม่หมุนหรือเปล่า
ลองดูอีกทีครับ Smiley
บันทึกการเข้า
puip
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2009, 11:43:20 pm »

วัดที่ท่อเล็กครับ พัดลมระบายความร้อนของคอนเดนซิ่งยูนิตทำงานดีครับ แผงระบายความร้อนก็ล้างจนสะอาดเอี่ยมแล้วครับ

บันทึกการเข้า
santipp
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน180
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 631


« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 12:02:41 am »

ต้องวัดที่ท่อใหญ่ครับ
บันทึกการเข้า
puip
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 11:45:14 am »

ย้ายมาวัดท่อใหญ่แล้วครับ (ด้านเย็น) เมื่อคืนลองเปิดดูมันทำงานแต่แรงดันมันพุ่งอยู่ดีเลยลองปล่อยน้ำยาออกทีละนิด

ลองอยู่หลายรอบ (ปิด-เปิด) ตอนคอมพ์ไม่ทำงานแรงดันมันพุ่งสุดแต่พอทำงานมันลดลงมาที่แถวๆ 100 Psi

จากนั้นก็พุ่งจนมันตัด ก็เลยปล่อยน้ำยาออกอีก ทำซ้ำไปเรื่อยๆ

จนในที่สุดแรงดันมันมาอยู่ที่ประมาณ 65 Psi ไม่พุ่งขึ้นแล้ว ก็เลยดีใจได้นอนแอร์แล้วคืนนี้ เลยนอนหลับสบายใจ

แต่พอตอนเช้าเบรคเกอร์มันตัดอีกแล้ว เลยทิ้งไว้ซักพักก็เปิดใหม่ออกไปดูพบว่าแรงดันมันพุ่งสุดหน้าปัทม์เลยครับ

ตอนคอมพ์ทำงานแรงดันก็ไม่ยอมลงเลยทีนี้ จะทำยังไงกับมันดีครับ



บันทึกการเข้า
santipp
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน180
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 631


« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 03:12:35 pm »

คอมไม่มีแรงอัดแล้วครับ วัดกระแสด้วยครับว่าได้เท่าไร แอร์กี่บีทียู ยี่ห้ออะไร ใช้เก็จสีน้ำเงินวัดที่ท่อใหญ่นะ สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ 0818423283
บันทึกการเข้า
puip
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 06:29:21 pm »

ตอนนี้วัดกระแสไม่ได้แล้วครับ พอเปิดเบรคเกอร์รอครบ 3 นาที คอมพ์ครางหึ่งๆแล้วเบรคเกอร์มันก็ตัดเลยครับ (ประมาณ2-3วินาที)

ใช้เกจสีน้ำเงินวัดที่ท่อใหญ่มันชี้สุดหน้าปัทม์ตลอดครับ ตัวนี้เป็นแอร์โนเนมขนาด 18,000 BTU ครับ

 
บันทึกการเข้า
henrytum
member
*

คะแนน20
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 115

คนเรามีชีวิตอยู่ได้แค่ 3,300 สัปดาห์จะทำอะไรก็ทำซะ


อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 07:32:46 pm »

เปลี่ยน  Com  เถอะครับมันเจ๊งแล้ว Undecided
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3008


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 07:44:10 pm »

ปล่อยน้ำยาออกให้หมดลองเดินตัวปเล่า ดูกระแส ถ้าเกิน10แอมก็ไปบ้านเก่าแล้ว
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
puip
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9


อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 12:46:59 am »

ตอนนี้ปล่อยน้ำยาออกหมดแล้วลองเดินเครื่องดูพบว่ามันกินกระแส 3 แอมป์ครับ ไม่ได้วัดทางสายไฟขาเข้า (P1,P2)

เพื่อจะได้ไม่นับกระแสไฟของพัดลมโดยวัดจาก L1 ที่ผ่าน C ค่า 45 ไมโครฟารัด แต่ L1 ที่วิ่งเข้าคอมพ์กระแสแทบไม่ไหล

ดูเหมือนคอมพ์มันไม่ทำงานครับ ลองเปลี่ยน C แล้วก็เหมือนเดิม ส่วนพัดลมหมุนดีครับ

วัดแรงดัน L1 - L2 และที่ขั้วของคอมพ์ได้เท่ากับที่การไฟฟ้าจ่ายมาครับ
บันทึกการเข้า
puip
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9


อีเมล์
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 05:24:48 pm »

ไปตามช่างมาดูแล้วครับ ช่างบอกคอมพ์เสีย ตันระบบด้วย คิดราคาออกมา 9,000 บาท!!!

ผมเลยคิดจะซื้อแอร์ใหม่ดีกว่า ตัวนี้ก็ใช้มา 10 ปีแล้ว ช่วยแนะนำด้วยครับ

ห้อง 3.5 X 4.5 เมตร เพดานสูง 2.3 เมตร แอร์ขนาดหนึ่งตันอย่างพวก LG หรือ SAMSUNG พอไหวไหมครับ

ไม่ค่อยมีตังค์หน่ะครับ เห็นราคาพวก MITSUBISHI แล้วจะเป็นลม (ยิ่งร้อนๆอยู่ด้วย)
บันทึกการเข้า
kiat87
member
*

คะแนน11
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 58


อีเมล์
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 06:26:18 pm »

   ยี่ห้อไหนก็ได้ครับ  แต่เวลามาติดตั้ง ให้ช่างทำสูญญากาศ นาน 30-45 นาที นะครับ ได้ชม.ยิ่งดี
บันทึกการเข้า
henrytum
member
*

คะแนน20
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 115

คนเรามีชีวิตอยู่ได้แค่ 3,300 สัปดาห์จะทำอะไรก็ทำซะ


อีเมล์
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 08:28:26 pm »

ีที่ห้องเพิ่งติดแอร์ตัวใหม่ LG ตัว 9000 BTU 9200 บาทเอง เย็นสบายไม่ต้องคิดมาก ยี่ห้อไหนก็ไม่ต่างกันมากครับ ถ้างบมากก็เล่นพวกมีออฟชั่นเพิ่ม ถ้าตังค์น้อยก็เล่นพวก LG นี่ล่ะครับ
ห้องของคุณ ติดตัว 12000 BTU ก็พอ(ห้องนอนนะ)ราคา 11200 บาท (ราคาช่าง ติดเองนะจ๊ะ) wav!!
บันทึกการเข้า
puip
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9


อีเมล์
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 09:15:39 pm »

ขอบคุณมากครับทุกๆท่าน แล้วคุณ henrytum ซื้อที่ไหนหรือครับ แล้วถ้ารวมติดตั้งด้วยประมาณเท่าไร น่าสนใจครับ
บันทึกการเข้า
Nattawut-LSV Team
E23IUY
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน808
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3581


อีเมล์
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2009, 07:50:09 am »

   ยี่ห้อไหนก็ได้ครับ  แต่เวลามาติดตั้ง ให้ช่างทำสูญญากาศ นาน 30-45 นาที นะครับ ได้ชม.ยิ่งดี
มันเป็นยังไงหรอครับ ทำสูญญากาศ อ่ะครับ ช่วยอธิบายให้ผมหน่อยครับ 
บันทึกการเข้า
nit3
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 50


« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 02, 2009, 11:04:06 am »

ทำสูญญากาศ คือ
ใช้เครื่องมือ ดูดอากาศออกจากระบบ ให้หมดไม่มีอากาศเหลืออยู่ เรียกว่าเป็นสูญญากาศ ถูกเปล่า
บันทึกการเข้า
kiat87
member
*

คะแนน11
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 58


อีเมล์
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 02, 2009, 06:36:07 pm »



                "  ถูกต้องแล้วครับ  "
บันทึกการเข้า
koh-kae
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 46


สาไหร สาไหร มั้งตะนุ้ย


อีเมล์
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 11:45:07 am »

"ีที่ห้องเพิ่งติดแอร์ตัวใหม่ LG ตัว 9000 BTU 9200 บาทเอง เย็นสบายไม่ต้องคิดมาก ยี่ห้อไหนก็ไม่ต่างกันมากครับ ถ้างบมากก็เล่นพวกมีออฟชั่นเพิ่ม ถ้าตังค์น้อยก็เล่นพวก LG นี่ล่ะครับ
ห้องของคุณ ติดตัว 12000 BTU ก็พอ(ห้องนอนนะ)ราคา 11200 บาท " :ซื้อได้ที่ไหนบ้างครับใน ก.ท.ม หรือ มีใครขายส่งช่วยเมล์มาบอกด้วยครับ มีเพื่อนต้องการติดใน ก.ท.ม ส่วนผมเป็นช่างแอร์มือใหม่ ตอนนี้รับแค่งาน บำรุงรักษา(หลังจากตกงาน) อยากพัฒนาไปติดตั้งบ้างครับ  ก็เลยอาสาจะติดให้เพื่อนครับ ถ้าอยู่แถวๆบางกะปิ ก็ดีครับ
บันทึกการเข้า
Nattawut-LSV Team
E23IUY
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน808
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3581


อีเมล์
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 05:45:32 pm »

ทำสูญญากาศ คือ
ใช้เครื่องมือ ดูดอากาศออกจากระบบ ให้หมดไม่มีอากาศเหลืออยู่ เรียกว่าเป็นสูญญากาศ ถูกเปล่า

ขอบคุณมากๆ ครับ 
บันทึกการเข้า