ขนาดBTUชุดคอยล์ร้อนกับคอยล์เย็นไม่เท่ากันทำได้หรือไม่
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"
พฤษภาคม 14, 2024, 12:05:19 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ขนาดBTUชุดคอยล์ร้อนกับคอยล์เย็นไม่เท่ากันทำได้หรือไม่  (อ่าน 17051 ครั้ง)
suriyan k.
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 16


« เมื่อ: มกราคม 06, 2012, 12:21:50 PM »

ผมมีแอร์อยู่ถ้าจะจับคู่กันระหว่าง
1.คอยล์ร้อน9000BTU กับคอยล์เย็น13000BTU.
แอร์โตชิบ้า(RAS-10N2AX-T2คู่กับRAS-13UKPX5-T)
2.คอยล์ร้อน18000BTU กับคอยล์เย็น13000BTU.แบบแขวนประกอบ ใช้คอมมิตซูPH31VNET
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรู้และคำแนะนำครับ  ขอบคุณ ฉงน


บันทึกการเข้า

asst
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5


« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 06, 2012, 06:26:36 PM »

ผมเคยลองที่ทำงานครับ สรุปไม่ค่อยเวิร์ค บางทีก็เย็นไม่ฉ่ำ บางทีก็คอมพ์ร้อนเร็ว น้ำมันกลับไม่ทัน สรุปสุดท้ายคอมไหม้ ถึง 2 ครั้ง จนต้องหาขนาดเดียวกันมาติดถึงจบ แต่ท่อน้ำยาไป-กลับไกลประมาณ15 เมตรนะครับ เคสที่ผมเคยเจอ
บันทึกการเข้า
suriyan k.
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 16


« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 07, 2012, 08:05:42 AM »

แอร์2ชุดนี้เป็นชุดที่ผมไปซื้อและถอดมาจากบ้านที่เขาใช้อยู่ครับ..ก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง
แต่ชุดที่ 2 น่าจะมีการเปลี่ยนคอมใหม่และเดินท่อภายใหม่สภาพไม่เหมือนเดิม คอยล์เย็นแบบแขวนประกอบ ใช้คอมมิตซูPH31VNET ที่สติกเกอร์โครงเครื่องระบุ 12500 BTU แต่ใช้คอมขนาด 18000BTU.
ผมอยากทราบว่า..เราจะดูยังไงว่าแอร์ชุดนี่มีขนาดกี่ BTU.
บันทึกการเข้า
asst
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5


« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 07, 2012, 09:56:55 AM »

ขนาด BTU คงต้องดูที่ คอมละครับ แต่ต้อง แมทกับ คอนเดนซิ่งนะครับ เพราะคอมเป็นตัวสร้างความร้อนส่วนคอนเดนซิ่งระบายความร้อนออกในปริมาณที่เหมาะสม ผมเคยเจอปัญหายี่ห้อเซ็น... ครับของที่ทำงานนี่แหละสเป็กโรงงานระบุคอนเดนซิ่งใช้ได้ตั้งแต่ 9000-12500btu แต่ตัวคอมเป็น 9000 แฟนคอยล์12500 เวลาทำงานจะเย็นแต่ไม่ฉ่ำทั่วแผง ส่วนตัวไหนที่คอม 12500 จะเย็นฉ่ำทั่วคอยครับ
เอาตามความรู้สึกและประสบการผมนะครับ
ชุดที่1 ใช้ได้แต่เย็นไม่ฉ่ำ
ชุดที่2 ใช้ได้แต่อายุการใช้งานสั้น เนื่องจากหัวคอมร้อน hi สูง เติมน้ำยามากไม่ได้
บันทึกการเข้า
suriyan k.
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 16


« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 07, 2012, 12:37:05 PM »

ขอบคุณมากที่ให้ความรู้ครับ..