แอร์มิตซูสลิม sfa13vc น้ำหยดออกมาจากช่องแอร์ แก้ไม่หาย
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"
พฤษภาคม 21, 2024, 07:13:36 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์มิตซูสลิม sfa13vc น้ำหยดออกมาจากช่องแอร์ แก้ไม่หาย  (อ่าน 11165 ครั้ง)
somkiat chiapaibul
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน5
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 19


อีเมล์
« เมื่อ: ตุลาคม 07, 2012, 06:30:58 PM »

มีน้ำหยดลงมาที่ด้านหลังกรงกระรอกแอร์มิตซุ sfa13vc แก้แล้วไม่หาย เบื้องต้นได้ทำตัดแอร์ทั้่งชุดลงมาล้างคอยล์เย็น ก็ไม่หาย ครั้งที่สองเปลี่ยนแคปทิ้วจากศูนย์มิตซูก็ไม่หาย เติมน้ำยา 80 psi ,4.86 a.มีใครรู้วิธีแก้ช่วยแนะนำหน่อยครับ


บันทึกการเข้า

sptong
Full Member
member
**

คะแนน33
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 429

วันนี้ "ทำดีหรือยัง"


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2012, 07:30:32 PM »

คอยล์เย็นตันล้างใหม่เถอะ ถอดกรงกระรอกออกครับ(อย่าลืมตรงด้านบนที่มีร่องเน้นหน่อย) ถ้ามีแสงผ่านได้ก็ใช้ได้ครับ
บันทึกการเข้า

@_pct53
TONGLIPS
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 23


« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 02:48:49 PM »

     ร้านเสริมสวยรึเปล่าครับ ครีบล้มก็อาจจะหยดได้
บันทึกการเข้า
santipp
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน180
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 631


« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 03:23:37 PM »

ต้องถอดCabenet(โครงคอยล์เย็น)ออกมาล้างด้วย
แสดงว่ามีอะไรไปอุดตันรางน้ำที่อยู่ด้านหลังของโครงคอยล์เย็น
ต้องถอดใหม่อีกรอบครับ
บันทึกการเข้า
หลอดไฟ
วีไอพี
member
***

คะแนน246
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1550


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 05:19:11 PM »

ตัวคอยล์เย็นต้องติดตั้งให้เอียงเล็กน้อยไปทางด้านท่อน้ำทิ้งด้วยครับ
บันทึกการเข้า

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
somkiat chiapaibul
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน5
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 19


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 09:09:03 PM »

ผม จขกท. ครับสิ่งที่ท่านตอบมาผมทำหมดแล้วครับ น้ำก็ยังมีหยดอยู่ดี น้ำหยดลงมาที่ด้านหลังกรงกระรอกครับ
บางครั้งหยดลงมาที่กรงกระรอก และกระเด็นเข้ามาตัวครับ ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
santipp
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน180
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 631


« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 03:46:58 PM »

มันจะมีรางอยู่ด้านหลังแล้วจะมีช่อง
มาด้านหน้า ช่องอาจจะตันก็ได้ต้องไม่ให้ช่องตันครับ
บันทึกการเข้า
nooddel
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 63


« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 05:39:55 PM »

แก้ได้ยังไงบอกด้วยน่ะครับ อยากรู้ครับ ผมเคยเจอแบบนี้น้ำหยดลงพัดลมกรงกระรอกแล้วพ่นน้ำออกมา  พอดีลูกค้าเปลี่ยนแอร์เพราะตัวเก่าอายุ 13 ปีแล้วก็เลยไม่ได้แก้ไข
บันทึกการเข้า
dit
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 17


อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 10:01:51 PM »

ถ้าเป็น แอลจี จะเปลี่ยนอีแวปเลยครับ หายแน่นอน มิตซู ก็ลองดูได้ครับ
บันทึกการเข้า
H933-LSV team 14,000
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1646
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 957


เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม


อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2012, 04:29:04 PM »

อาการนี้พบออกบ่อย ช่างแก้ไม่ตก หาไม่เจอสาเหตุถอดจนชิ้นส่วนหักหมด  ผมไปแก้งานประจำ  จุดตรวจสอบหาสาเหตุ 1.รังผึ้งคอยเย็นด้านบนและรางน้ำใต้รังผึ้ง ตันหรือสกปรก มีตะกอน คล้ายๆวุ่นอุดตันตามรางน้ำ รางน้ำจะนำพาน้ำไหลลงถาดน้ำทิ้งได้ทั้งสองด้านของรางน้ำ  สรุปล้างรังผึ้งและรางน้ำ ให้ถอดน๊อตสกรูเกลียวปล่อยที่ยึดรังผึ้งด้านซ้ายมือออก ค่อยๆยกรังผึ้งขึ้นห่อหุ่มจัดการอัดฉีดได้เลย  2. ตรวจสอบรางน้ำด้านหลังคอยเย็น ตามเพื่อนสมาชิกได้แนะนำไว้แล้วข้างต้น ให้ถอดคอยเย็นออกจากตัวยึดที่ติดผนัง หาสายไฟหรือเชือกผูกห้อยไว้กับเพดานหรือฝ้า ห่อหุ้มจัดการอัดฉีดได้เลย หรือ เก็บน้ำยาถอดคอยเย็นออกมาล้างเลย หากได้ราคาซ่อมดี   ส่วนจุดที่3. เป็นการบกพร่องในการถอดชิ้นส่วนและการล้าง ปืนอัดฉีดน้ำหรือมืออาจไปโดนรังผึ้งตรงปลายๆของรังผึ้งตามแนวถาดน้ำทิ้ง โอนเอนไม่ได้รูปทำให้น้ำไหลออกนอกถาดน้ำทิ้ง  หรือชิ้นส่วนของรางน้ำหักอยู่ใต้มอเตอร์ น้ำเลยไม่ไหลลงถาดน้ำทิ้ง   ผมกลัวจะไม่เข้าใจขออธิบายยาวไปหน่อยนะครับ 
บันทึกการเข้า

ขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกสมทบทุนสนับสนุน เว็ปไซด์ดีๆมีประโยชน์ เอื้อเฟื้อ เกื้อกูลแบ่งปันข้อมูลแนะนำการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า แก่เพื่อนช่างและผู้สนใจ น่าที่จะช่วยกันสนับสนุนเพื่อรักษาให้คงอยู่ตลอดไปตราบนานแสนนานครับ
ภินันท์อัครสิน 42/36ม.พรไพศาล ถ.สุขาประชาสรรค์3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  รับติดตั้ง-ซ่อมTV เครื่องซักผ้า ตู้เย็น แอร์บ้าน รับซื้อ-จำหน่ายแอร์บ้าน   ยินดีรับใช้ ให้บริการ   โทร.081-5535496  02-5840111
sptong
Full Member
member
**

คะแนน33
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 429

วันนี้ "ทำดีหรือยัง"


อีเมล์
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2012, 04:49:36 PM »

ตันซ้ำๆ อีกแรงครับ ดีใจจัง ดีใจจัง ดีใจจัง
บันทึกการเข้า

@_pct53
somkiat chiapaibul
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน5
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 19


อีเมล์
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2012, 07:56:00 PM »

ผม จขกท. ครับอาการน้ำหยดนั้่นสิ่งที่ผมได้ทำไปแล้ว 1.ตัดคอยเย็นลงมาล้างทั้งชุด ถอดคอยล์ออก แผงโทรลแยกออก มอเตอร์ถอดออก กรงกระรอกถอดออกและล้างทั้งหมดให้สะอาดและทำการประกอบ ติดตั้งใหม่ แวคคั้ม 30 นาที เติมน้ำยา 85 ปอนด์กระแส 4.85 แอมป์ น้ำหยดเหมือนเดิม   2.มาคอยล์ร้อนได้ทำการปรึกษาศูนย์มิตซู ให้เปลี่ยนแคปทิ้วทะลวงตะแกรงฟิลเตอร์ที่คอยล์ร้อนจัดการทำทั้งหมด และประกอบ แวคคั้ม เติมน้ำยาเต็มระบบ ทุกอย่างเหมือนเดิมน้ำหยดเหมือนเดิมขอบคุณสำหรับทุกความคิด ตอนนี้ยังแก้ไม่หาย
**** ถามผู้รู้หน่อยครับว่า รุ่นนี้ sfa13vc ในคอยเย็นมีฝักบัวและฟิลเตอร์หรือเปล่าครับ  ช่วยตอบหน่อยครับ
บันทึกการเข้า
nooddel
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 63


« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2012, 10:26:37 AM »

จะเป็นไปได้ไหมที่คอยเย็น เย็นไม่ทั่วทั้งแผงอาจเย็นจัดแต่ช่วงบนจะทำให้เกิดหยดน้ำบริเวณนั้นมากจนหยดลงพัดลมกรงกระรอกแล้วพ่นออกทางช่องลมแอร์..
บันทึกการเข้า
H933-LSV team 14,000
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1646
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 957


เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม


อีเมล์
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2012, 02:07:37 PM »

ให้ตรวจดูแผงรังผึ้งขอบๆรังผึ้งหรือชายๆรังผึ้ง คืออะโลมิเนียมผิดรูป หรือโด่ๆเดๆไหม หรือไม่ก็เปิดเครื่องถอดฝาครอบออกแล้วสังเกตุใหม่ว่าไหลมาจากไหล   ตอนท่านถอดชิ้นส่วนออกมาล้าง มีรอยร้าวของพลาสติกโครงสร้างไหม  แถวชีลยางของมอเตอร์พัดลม พัดลมมันร้อนทำให้พสาติกละลายหรือร้าวก็เคยพบ แต่นานๆที หายากเหมือนกัน   น้ำจะซึมไหลตามรอยร้าวเลย หาแทบตายครับ  ไม่มีอะไรนอกจากที่แนะนำแล้วครับ  ส่วนที่ปรึกษาศูนย์นะ นั้นคืออาการตันระบบ  เย็นบางไม่เย็นบาง   คอยเย็นมีฝักบัวครับ มองตามท่อด้าน Hหรือท่อทองแดงเส้นเล็กที่เข้าคอยเย็น จะเป็นฝักบัวก่อนที่จะแยกย้ายเป็นทองแดงเส้นเล็กๆเข้าคอยเย็น ถ้าระบบตัน ก็ต้องทะลวงเอาตะแกรงเหมือนมุ้งลวดออกครับ  อาการนี้ไม่เกี่ยวกับน้ำหยดนะครับ
บันทึกการเข้า

ขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกสมทบทุนสนับสนุน เว็ปไซด์ดีๆมีประโยชน์ เอื้อเฟื้อ เกื้อกูลแบ่งปันข้อมูลแนะนำการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า แก่เพื่อนช่างและผู้สนใจ น่าที่จะช่วยกันสนับสนุนเพื่อรักษาให้คงอยู่ตลอดไปตราบนานแสนนานครับ
ภินันท์อัครสิน 42/36ม.พรไพศาล ถ.สุขาประชาสรรค์3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  รับติดตั้ง-ซ่อมTV เครื่องซักผ้า ตู้เย็น แอร์บ้าน รับซื้อ-จำหน่ายแอร์บ้าน   ยินดีรับใช้ ให้บริการ   โทร.081-5535496  02-5840111