คอมตู้แช่ สามประตู AE7440 ek Overload ตัด
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"
พฤษภาคม 24, 2024, 06:40:38 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: คอมตู้แช่ สามประตู AE7440 ek Overload ตัด  (อ่าน 13684 ครั้ง)
capacitors
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 35


« เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 02:10:11 AM »

อาการ คอมสตาร์ทปกติ RUn ที่ 3.2 A ซึ่งมากกว่า FLA  แล้วเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ จน Over load ตัดเกิดจากอะไรครับ โปรดบอกเป็นวิทยาทานครับ


บันทึกการเข้า

b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 09:10:42 AM »

น้ำยาเท่าไร ตอนเริ่มเดินเครื่องลดลงเร็วแค่ไหน  ก่อนหน้านี้ทำอะไรไปบ้าง เล่าให้ละเอียดหน่อยครับ
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
capacitors
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 35


« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 11:24:44 AM »

พัดลมคอนเด็นเซอร์ เสียครับ ตอนนี้เปลี่ยนแล้ว เช็คน้ำยาด้านท่อเซอร์วิส มีน้ำยาออกน้อย Run เครื่องใหม่ ๆ Run ที่ 32 psi คงที่ครับ แต่กระแสเพิ่มขึ้นครับ ช่างมาเช็ค บอกว่าเปลี่ยน Com 8000 บาท ครับ แต่ผมว่าจะเปลี่ยน
แคปทิ้ว กับ ไดเออร์ก่อนครับ
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 12:13:17 PM »

ทำความสอาดคอยล์ร้อนให้สอาด ใช้โบว์เป่า
อาการนี้ไม่เกี่ยวแคปทิ้วส์ ถ้าแคปทิ้วส์ตันกระแสลดลง เช่นเดียวกับดรายเออร์
อยากให้ทำความสอาดก่อนแล้วลดน้ำยาลงขณะเริ่มเดินเหลือ30PSIG
ควรเปลี่ยน capacitor ก่อน
ตรวจสอบรอบพัดลมที่เปลี่ยน ใส่ใบพัดให้ถูกทาง ถ้าลมไม่พอแรงดันเพิ่ม กระแสขึ้น
 Cheesy
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 12:23:11 PM »

ลืมถาม ใช้เวลานานเท่าไรจึงตัด กระแสเริ่มเดิน 3.2A ไม่มากเกินไปเดินแล้วจะลงเอง
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 12:36:14 PM »

Electrical : 220-240 Volt   50 Hz   1 Phase
Nominal Performance
Cooling Capacity 1010 / - Watts 
 (3,446 / 0) BTU/Hr
 868 / 0 Kcal/Hr
   
Power Input 660 / - Watts
Lock Rotor Amps 12.75 / -Amps
Rated Load Amps 3 / -Amps
COP 1.53 / 0.00 Watts / Watts

http://compressor.kulthorn.com/index.php/product/detail/2/963
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
capacitors
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 35


« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 01:21:24 PM »

ขอบคุณมากครับ คุณ b.chaiyasith ช่วงสตาร์ทครั้งต่อไปหลังจากตัดครั้งแรกกระแสสูงครับ สตาร์ทไม่ไหว Over LOAD  เปลี่ยน Cap run แล้วครับ ไม่เสีย ลองปล่อยน้ำยา ออกครับแต่เข็มตกทันที แล้วเหมือนไม่มีน้ำยาออก
ครับ ตอนนี้คิดว่าจะเปลี่ยนอะไร ดี
บันทึกการเข้า
capacitors
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 35


« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 01:38:23 PM »

ผมเช็ค คอมเพรสเซอร์ ขดลวดปกติ ครับ มีความต้านทาน ไม่ลงกราวด์ ถ้าเกี่ยวกับ ระบบ แมกคานิค ใน คอมต้องลองเปลี่ยน คอมไหม ราคา คอม 3300 บาทครัับ cry2!!
บันทึกการเข้า
capacitors
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 35


« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 01:42:32 PM »

พัดลมถูกทางแน่นอนครับ เทียบกับเครื่องข้างกัน ตอนซื้อถอดไปให้ร้านดู Model เดียวกันครับ 380 บาท
ช่างบอกเปลี่ยนพัดลมอย่างเดียว 800 บาท Com 8000  บาท  เลยไม่เชื่อใจ ทำไมคิดราเกิน 50% ของอะไหล่
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 04:48:51 PM »

ลองเอาอะไรจิ้มที่ศรดูว่ายังมีนำยาหรือเปล่า เป็นไปไม่ได้มีน้ำยานิดเดียว
-อาจเป็นเพราะเพิ่มน้ำยาเข้าไปมากเกินจึงสตาร์ทไม่ออก ถ้าปล่อยน้ำยาออกเหลือ
ประมาณ 40-50PSI แล้วเดินเครื่องใหม่ เริ่มเดินให้มีน้ำยาประมาณ20PSI  ถ้าติดลบ
ให้ชักปลั๊กออก แล้วดูว่าน้ำยากลับคืนหรือไม่ ถ้าไม่คืนดรายเออร์ตัน ถ้าคืนมาปกติ เดินใหม่
แล้วเพิ่มน้ำยาไว้ที่ 25PSI เชคคอมพ์ว่าโหลดเกินหรือเปล่า เดินไว้ครึ่ง ชม.ถ้าไม่ตัดค่อยเพิ่มน้ำยา
ไปที่30psi  Cheesy
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
capacitors
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 35


« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 11:15:14 PM »

ขอบคุณครับเดี๋ยวลองดู
บันทึกการเข้า
lexsa
member
*

คะแนน15
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 161


เพื่อชีวิต....ครับพี่น้อง


« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 11:44:57 PM »

ลองเอากระดาษทิชชู ใส่หน้าคอยล์ดูสิ ว่าพัดลมดูดกระดาษเปล่า 
เข็มด้านโล นิ่งๆหรือว่าสวิงขึ้นลงหรือเปล่า
สุดท้ายลองตัดออกจากระบบ รันคอมพ์เปล่าดู
บันทึกการเข้า

สิ่งที่ผมไม่รู้ยังมีอีกเยอะ ถ้าผิดพลาดโปรดชี้แนะ
  จากช่างมือใหม่
capacitors
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 35


« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 12, 2010, 01:31:04 AM »

วันนี้แก้ปัญหาตั้งแต่ 10.00 น. มาลองสตาร์ทเครื่องดู ปกติ ปล่อยน้ำยาออกครับ เหลือ 20 psi run ประมาณ 1 ชม ดึงปลั๊ก ออก เข็มด้าน โล ตีขึ้น รอๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เสียบปล็๊ก คอมสตาร์ทใหม่ ไม่สำเร็จครับ คอมร้อนมาก เอาไงดี โทรๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ตัดใจ กะว่าจะแวคใหม่ แล้วเติมน้ำยา
สงสัยไม่เวิค ยอมซื้อบทเรียน ราคา 3500 บาท คอม ไดเออร์ เชื่อมเงิน ฟลั๊ก เปลี่ยนใหม่ วันนี้ ลองยังปกติ เดี๋ยวพรุ่งน้ี้ ทดสอบระบบ คอนโทรล ด้วยแล้ว จะมาบอกต่อ
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 12, 2010, 09:44:35 AM »

-เปลี่ยนรีเลย์กับแคปสตาร์ท 36-43 µF 330 VAC.

Type Current Relay
Model Number KME 682-1NT
Pick Up (max.) 6.7 Amps
Drop Out (min.) 5.9 Amps
Terminal Cover KMD 901-12
Start Capacitor 36-43 µF 330 VAC.
Run Capacitor 12 µF 440 VAC.
Disch. Resistor 15000 Ohms 2 W

-วิ่งได้เป็น ชม.ไม่เสียแน่นอน น้ำยา20 ลวดร้อนจึงสตาร์ทไม่ออก
ลองใหม่เริ่มเดินเครื่อง เพิ่มน้ำยาไปไม่เกิน 30 อยู่ระหว่าง 25-29
วัดอุณหภูมิตู้ด้านบน ต้องลดลงเรื่อยๆ ถ้าไม่ลดภายในชม.น้ำยายังไม่พอดี
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
capacitors
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 35


« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 12, 2010, 04:32:59 PM »

คอมลูกใหม่ที่เปลี่ยน เวลาสตาร์ท เข็ม ด้าน LOW สวิง สดุดเล็กน้อย กระแส ช่วง สตาร์ท ทรานเซียน  ประมาณ 3.5 แล้ว ลดลง ที่ 2.4 A  OK ไหมครับ เสียงเงียบกริบ
บันทึกการเข้า
b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 12, 2010, 04:42:08 PM »

-ถ้าทำความสอาดดีก็ไม่มีปัญหา
 กระแสตอนสตาร์ทก็ปกติดี ทีนี้ก็จะเป็นการเติมน้ำยาให้พอดี มากไปข้างล่างเย็นข้างบนไม่เย็น
 น้อยไปข้างบนเย็นข้างล่างไม่แข็ง THANK!! ping!
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
capacitors
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 35


« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 12, 2010, 05:21:53 PM »

วันนี้อากาศร้อน ครับ มาเช็คใหม่ ให้แน่ ใจว่า ระบบคอนโทรล setpoint ที่ 4 องศา
และที่ ให้คอมทำงานที่ 12 องศา เดี๋ยว ทำงานตลอด พัง อีก   เช็คน้ำยา 35 psi อ้าวเมื่อวาน เติมที่ 29 psi นี่
อากาศภายนอกต้อมมีผลแน่ ๆ กระแส ที่ 2.6 A อืมตามหลักการ มีรูปมาให้ อาจจะขี้เกียจอ่าน Cheesy
บันทึกการเข้า
capacitors
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 35


« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 13, 2010, 11:25:14 AM »

เติมน้ำยาเรื่อยๆ ถังเย็นครับ เนื่องจาก คุณสมบัติ สารทำความเย็น ผมใช้ น้ำอุ่นครับ ได้ผลดีมาก
บันทึกการเข้า
capacitors
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 35


« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 13, 2010, 11:36:52 AM »

เช็ครอยรั่ว ครับ เนื่องจากเป็นการ เชื่อมที่จำได้ว่า ตั้งแต่ ปวส.ครับ ตอนนี้ก็ 10 ปี แล้ว ซื้อหนังสือมาอ่านใหม่ เพราะลืมหมดแล้ว
บันทึกการเข้า
Donovan♥
วีไอพี
member
***

คะแนน101
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 287


« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 13, 2010, 08:28:57 PM »

อย่าลืมคอม  AE7440 ek ใช้น้ำยา R22  lv!
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!