แอร์แอลจีครับ ไม่ค่อยเย็นและเติมน้ำยาไม่เข้า เช็คน้ำยาได้ที่65ปอนด์ กระแส11.8แอมป์ผมได้ล้างคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนใหม่แล้ว แต่ก็ยังเติมน้ำยาไม่เข้า กระแสที่ตัวเครื่อง13.5แอมป์ การติดตั้งของแอร์ตัวนี้ คอยล์ร้อนอยู่ชั้น2 คอยล์เย็นอยุ่ชั้น1 เป็นไปได้ไหมครับน้ำมันออกมากับน้ำยาแล้วมาค้างที่คอยล์เย็นและดูดกลับไม่หมด จึงทำไห้แอร์ไม่ค่อยเย็น และเติมน้ำยาไม่เข้า มีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับ  ขอบคุณครับ มือใหม่ครับ


บันทึกการเข้า

b.chaiyasith
แก้ปัญหาไม่ตกคุยกันเวลางานline:chiabmillion
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม.
member
*

คะแนน650
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3004


ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 09:40:49 AM »

คอยล์เย็นอยู่ต่ำกว่า จะมีปัญหาเมื่อลิ้นคอมพ์เสื่อม คือดูดน้ำมันไม่ค่อยกลับ แต่ถ้าโดยปกติ
แล้วจะมีน้ำมันเวียนอยู่ไม่กี่เปอร์เซนต์ แก้ด้วยการทำ"U-Tap" กาลักน้ำ
ส่วนการเติมน้ำยา ควรทำให้ถังอุ่นด้วยการตากแดดหรือเอาไว้ที่ลมคอยล์ร้อน เพื่อให้มีแรงดันมากกว่า
อีกอย่างเติมตอนเดินเครื่องใหม่ๆน้ำยายังไม่ขยายจะเติมง่าย แต่ระวังเกิน THANK!!
บันทึกการเข้า

"CHIAB"
มนุษย์เราแต่ละคน  ต่างไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเลย  แล้ววันหนึ่งก็มาพบหน้ากัน  สมมุติเป็นพ่อ  เป็นแม่  เป็นเมีย  เป็นสามี  เป็นลูก  อยู่ร่วมกัน  ใช้ชีวิตร่วมกัน และแล้ววันหนึ่ง  ก็แยกย้ายด้วยการ  "ตายจาก"  กันไปสู่  ณ  ที่ซึ่งไม่มีใครได้ตามพบ  คืนสู่ความเป็นผู้ไม่รู้ว่ามาจากไหน  ไปไหน  และคืนสู่ความเป็น  "คนแปลกหน้า"  ซึ่งกันและกันอนันกาลอีกครั้งหนึ่ง...และอีกครั้งหนึ่ง!?
ขอขอบคุณ คุณเปลว สีเงิน ที่ให้ข้อคิดดีๆ
patiwat_engi
member
*

คะแนน16
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 152

ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ


« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 11:37:42 AM »

ผมขอเสริมนะครับ ลองตัดท่อแล้วเอา ไนโตรเจนไล่ครับผมคิดว่าน้ำมันคงตัน ที่คอยเย็น หรือลองสังเกตุดูที่คอยร้อนว่า มีเสียง Safety Valve เปิดหรือปล่าวลองดูครับแหมเล่นโฟสสองเว็บเลยนะครับพี่
บันทึกการเข้า
nattawat
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 145

รอยยิ้มนักสู้


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 05:08:37 PM »

ตันระบบไปแล้วครับ ล้างระบบใหม่ให้สะอาด อาจช่วยใด้