mitsu SRK19CES
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"
มีนาคม 29, 2024, 05:14:27 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: mitsu SRK19CES  (อ่าน 4202 ครั้ง)
thapatop
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5


« เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 10:42:06 AM »

เวลาคอมแอร์์ทำงานมันทำงานแป๊บเดียว แล้วก็ตัด ตอนทำงานก็เย็นดีนะครับแต่เล่นตัดทุก3นาทีเลยครับ   ไม่ว่าจะตั้งอุณหภูมิเท่าไรก็ช่าง
ก็จะทำงานไปประมาณ3นาทีอ่าครับ  เวลาตัดนี่นานมากๆกว่าจะกลับมาทำงานอีกครับ  งงไหมครับพอมีวิธีใช้รีโมทรุ่นนี้ไหมครับ  รบกวนแค่นี้ครับขอบคุณครับ


บันทึกการเข้า

prayothk
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 208


อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 07:17:16 PM »

อาการที่ว่าเนี้ยคล้ายกับตัวเซนเซอร์นำแข้งเสียต้องเปลียนใหม่ถึงจะปกติ
บันทึกการเข้า
sptong
Full Member
member
**

คะแนน33
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 429

วันนี้ "ทำดีหรือยัง"


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2009, 09:56:58 PM »

ก่อนนี้(ก่อนที่มันจะเสีย)ไปทำอะไรไว้ป่ะเช่นล้างคอยล์เย็น ตำแหน่งเซนเซอร์อาจอยู่ผิดตำแหน่ง หรือเสียก็ได้ครับ ฉงน
บันทึกการเข้า

@_pct53
thapatop
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5


« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2009, 07:34:32 PM »

พอดีเป็นบ้านเช่าอ่าครับมามันก็เป็นเลยไม่รู้จะทำไงดีครับ  แล้วคอลย์น้ำแข็งที่ว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับ
บันทึกการเข้า
sermpong.t
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2009, 12:09:06 AM »

ผมก็เคยเป็นครับผมว่าน่าจะเป็นที่น้ำยาขาดครับ ลองวัดน้ำยาก่อนครับ Roll Eyes Roll Eyes
บันทึกการเข้า
sptong
Full Member
member
**

คะแนน33
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 429

วันนี้ "ทำดีหรือยัง"


อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2009, 08:22:31 PM »

หาข้อมูลมาให้มากกว่านี้หน่อยครับ เช่น กินกระแสเท่าไหร น้ำยาแรงดันเท่าไหร ตำแหน่งเซนเซอร์ ท่านอาจารย์พวกพี่ๆ ลุงๆจะได้ช่วยกันวิเคราะห์ให้ครับ Lips Sealed Sad
บันทึกการเข้า

@_pct53
benzservice
member
*

คะแนน3
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 44


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2009, 09:44:07 PM »

ลองเช็คกระแสของคอมดูครับตอนสตารท์และรันว่าปกติไหม แล้วอย่าลืมเช็คช็อตรอบของคอมด้วยนะครับ Roll Eyes
บันทึกการเข้า
thapatop
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5


« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2009, 05:38:11 PM »

แล้วถ้าน้ำยาแอร์ขาดมันจะเย็นอยู่ไหมครับ  แต่ของผมมันเย็นแล้วตัดไปเลย(เย็นฉ่ำเลยนะครับ) แล้วก็ตัดไป ขึ้นไฟtimer กระพริบๆด้วยครับ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!