 Cry Cry  แอร์ที่แม่ครับ  ติด DAIKIN 3 ตัว  ติดเมื่อปีที่แล้วครับ 1 ปี 6 เดือน เน่าไป 2 เครื่องพร้อมกันครับ  อาการเดียวกันเลยครับ

อาการ ไฟเข้าไม่ทำงานครับ  พอกดรีโมทเปิดเครื่อง  มีเสียงเปิดดังติ๊ด 1 ครั้ง แล้วไป power ก็กระพริบอยู่นั่นแหละ ไม่ยอมทำงานอะครับ

ไม่รู้จะเริ่มเช็คจากจุดไหนก่อนครับ  (ยังไม่เคยซ่อมแอร์เลยครับ ซ่อมแต่ทีวีเครื่องเสียงครับ)  ขอคำแนะนำด้วยครับ

- วัดไฟเข้าเครื่องวัดได้ 205 VOLT  เกี่ยวกันไหมครับ
- อีกเครื่องที่ทำงาน วัดไฟเข้าได้ 217 VOLT
- แจ้งการไฟฟ้ามาตรวจเช็คแรงดันไฟให้อยู่ครับ เขียนคำร้องไป2 วันละยังไม่มาแก้ให้ครับ
- ที่บ้านแม่เป็นไฟ 3 เฟสครับ

 Sad Sad Sad :






บันทึกการเข้า

ศูนย์บริการเจวีซี สาขาเชียงใหม่
115/7 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร 053-260015

yo25
member
*

คะแนน12
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 103


« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 20, 2008, 01:31:04 PM »

ลองทำตามนี้ดูครับ รีเซ็ตเบรกเกอร์แล้วเปิดเครื่องใหม่ถ้าอาการของเครื่องยังเหมื่อนเดิมต้องดูที่แผงคอนคาบคุมบางที่แจ็กอาจหลวม
บันทึกการเข้า
kiat87
member
*

คะแนน11
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 58


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 20, 2008, 05:54:23 PM »

  ใช้วิธีตรวจหาความผิดปกติโดยใช้ รีโมทคอนโทรล
 1.  เปิดpower  ให้รีโมทอยู่ โหมด  cool
 2.  กดปุ่ม   ---mode    ---/\     ---\/     พร้อมกัน   หน้าจอของรีโมท  จะเป็น เลข  00
 3.  กดปุ่ม   /\   ทีละครั้ง หาเสียงที่ไม่เหมือนกับเสียงที่ได้ยิน   แสดงว่าเป็น โค๊ต ตัวแรก
 4.  กดปุ่ม  mode  1 ครั้ง ( คราวนี้เป็นการหาโค๊ต ตัวหลัง ) 
 5.  กดปุ่ม  /\   ทีละครั้งไล่หาเสียงจะเป็นเสียงยาวกว่า เสียงอื่นๆ  นั่นจะเป็น โค๊ต ตัวหลัง

       หลังจากได้โค๊ตแล้วก็โทรสอบถามบ.ไดกิ้น บอกว่าได้เช็คโค๊ตจากรีโมทแล้ว  บ.ไดกิ้น  กทม. โทร. 027217670

         ผมเคยมีประสบการณ์จากเครื่อง ไดกิ้นแล้ว  ถ้าเป็นโค๊ต   A6   แสดงว่ามอเตอร์แฟนคอล์ยเสีย   เปลี่ยนเท่านั้น ซ่อมไม่ได้เลยครับสำหรับ  ไดกิ้น   
บันทึกการเข้า
sombat♥
วีไอพี
member
***

คะแนน121
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 435



« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 20, 2008, 07:38:16 PM »

 Cheesy  เดี๋ยวไปลองดูครับ  ขอบคุณมากครับ   Cheesy
บันทึกการเข้า

ศูนย์บริการเจวีซี สาขาเชียงใหม่
115/7 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร 053-260015
boontheim ♥
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน35
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 280


อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 21, 2008, 10:57:59 AM »

เช็คแผงคอนโทรล   อาจจะหลวม  แจ็คหลุด  หรือหนูกัดสาย
บันทึกการเข้า
sombat♥
วีไอพี
member
***

คะแนน121
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 435



« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 21, 2008, 08:36:35 PM »

 Lips Sealed  ทำตามที่คุณ kiat87 แนะนำครับ

     -  โค็ดที่ได้คือ A1 ครับ

     - จากนั้นโทรไปที่ศูนย์ DAIKIN  ทางศูนย์บอกให้ ปิดสวิทช์ไฟเข้าเครื่อง ประมาณ 10นาที จากนั้นค่อยเปิดใหม่ครับ


     - หลังจากปิดไฟเข้าเครื่อง  20 นาที มาเปิดใหม่ก็ใช้งานได้ปกติแล้วครับ   ขอบคุณทุกๆท่านสำหรับคำแนะนำครับ   Cheesy Cheesy Cheesy 

   Lips Sealed
บันทึกการเข้า

ศูนย์บริการเจวีซี สาขาเชียงใหม่
115/7 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร 053-260015
supachaihardware
member
*

คะแนน102
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3


อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 07:56:36 PM »

 Sadแอร์ผมอาการคล้ายกัน ตอนแรกเปิดไม่ติดเงียบสนิท แยกชิ้นส่วนออกมา ฟิวส์ขาดอยู่ จึงบัดกรีฟิวส์ใหม่ใส่เข้าไป ทีนี้กดรีโมทไฟเขียวเพาเวอร์ติดอยู่พักนึง ก็จะกระพริบ LEDที่เมนบอร์ดกระพริบตลอดเวลาที่ยกเบรคเกอร์เปิด ใช้รีโมทเช็ค ก็ขึ้นรหัสA6 ผมซื้อมอเตอร์พัดลมมาเปลี่ยนก็เหมือนเดิม ไม่รู้ต้องรีเซทซีพียูหรอเปล่า Cool Roll Eyes
บันทึกการเข้า
lexsa
member
*

คะแนน15
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 161


เพื่อชีวิต....ครับพี่น้อง


« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2008, 08:22:37 PM »

เยี่ยมจริงๆๆๆๆครับ เยี่ยมมาก
บันทึกการเข้า

สิ่งที่ผมไม่รู้ยังมีอีกเยอะ ถ้าผิดพลาดโปรดชี้แนะ
  จากช่างมือใหม่
teerapas
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 9


อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2010, 02:51:29 PM »

ขอบคุณครับได้ประโยชน์ครับได้ผล ผมมีประสบการณ์เพิ่มมาฝากเพื่อนๆครับ มีอีกสอง ตัวโค้ช ตามด้านล่างนี้ครับ ได้ผล 100% ครับ  เอาแน่


C4     LED A กระพริบ  LED B กระพริบ / มอเตอร์แฟนคอยส์ไม่ทำงาน (ทำงานเฉพาะโหมดพัดลม)  เทอร์มิสเตอร์เช็คน้ำแข็งเสีย
E0     LED A กระพริบ  LED B ติดค้าง / มอเตอร์แฟนคอยส์หยุดทำงานทันที เมื่อแผงสั่งคอนเดนซิ่งให้ทำงาน   การติดต่อระหว่างสาย
            คอนโทรลจากภายในไปคอนเดนซิ่งขาด หรือ แมคเนติค ที่ตัวคอนเดนซิ่งเสีย
หมายเหตุครับ LED A  คือ หลอดที่อยู่ด้านในแผง ครับ ส่วน LED B คือหลอดที่โชว์ที่หน้าปัทม์นะครับ  Wink
บันทึกการเข้า
parsit
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 14


อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 29, 2010, 06:47:55 PM »

มาแอบหาความรู้ครับ lv!ขอบคุณมากครับ
บันทึกการเข้า
BOYGEORGE
member
*

คะแนน0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 23


« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 29, 2010, 03:08:05 PM »

กระทู้นี้คุณภาพคับแก้ว
บันทึกการเข้า
koh-kae
ชุมชนคนรักอาชีพช่าง
member
*

คะแนน2
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 46


สาไหร สาไหร มั้งตะนุ้ย


อีเมล์
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2010, 02:46:46 PM »

ขอขอบคุณ และชื่นชมอีก 1 เสียงครับ
บันทึกการเข้า
nongtop
ผู้ช่วย Admin
member
*****

คะแนน682
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1433


อีเมล์
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2018, 05:00:56 PM »

 wav!!
บันทึกการเข้า

..กำลังหาเพื่อนร่วมเรียน+ปรึกษา..pre degreeนิติศาสตร์รามปี2ครับ


หาเงินหลักหมื่น/เดือนได้ไม่ยาก หากท่านชอบถ่ายภาพ..สนใจสมัครที่ shutterstockได้เลย..คลิ๊ก!!ครับ. Huh?
 
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!