แอร์ไม่เย็นครับ(มีช่างมาแก้ก่อนแล้วโดยการล้าง)ตรวจเช็คน้ำยา+กระแสปรกติ
ก็เลยลองล้างใหม่ลองเปิดดูเย็นดีนะ เก็บของกลับบ้าน รุ่งเช้าลูกค้าโทรมาบอกตอนเที่ยงคืนแอร์ไม่เย้น
ไปตรวจเช็คเป็นปรกติทุกอย่าง(ลองประมาณ45นาที)ไม่มีอะไรผิดปรกติเก็บของกลับบ้าน
รุ่งเช้าเหมือนเดิมก็ไปดูอีก ครั้งนี้ก้อเลยเปิดที้งใว้4ชั่วโมงมีอาการครับ คอมฯตัดเอามือไปจับ 
เพื่อถอดฝาคอยล์ร้อนมือแถบพองร้อนมาก(ช่วงที่คอมฯตัดสังเกตุได้ว่าพัดลมมันไม่หมุนด้วย)
ก็เลยคิดว่าพัดลมระบายคอยล์ร้อน(พอดีมีติดไป)เปลี่ยนซะเลย รุ่งเช้ารอฟังข่าวเงียบปิดงานครับ
ping! ping! ping!


หัวข้อ: Re: มีใครเคยเจอแบบนี้มั้ย(แอร์ตัวเดียววี่งแก้3วัน)
เริ่มหัวข้อโดย: tanayut seely ที่ สิงหาคม 21, 2012, 08:21:41 PM
พัดลมเป็นอะไรพี่ มันเกี่ยวข้องระบบยังไงครัีบ ขอบคุณครับ



หัวข้อ: Re: มีใครเคยเจอแบบนี้มั้ย(แอร์ตัวเดียววี่งแก้3วัน)
เริ่มหัวข้อโดย: capacitor ที่ สิงหาคม 22, 2012, 04:38:08 PM
พัดลมเป็นอะไรพี่ มันเกี่ยวข้องระบบยังไงครัีบ ขอบคุณครับ


ระบายความร้อนไม่ดีคอมตัดครับ


หัวข้อ: Re: มีใครเคยเจอแบบนี้มั้ย(แอร์ตัวเดียววี่งแก้3วัน)
เริ่มหัวข้อโดย: sptong ที่ สิงหาคม 22, 2012, 04:48:25 PM
หลังเอามอเตอร์กลับมาทดสอบที่บ้าน(ใช้แค๊ปรันตัวใหม่)มันขึ้นรอบช้า
แล้วก็เร็วเป็นปรกติ ที้งใว้อย่างนั้น ปรากฎว่านานเข้ารอบมันเริ่มช้าลงๆ
จากนั้นมันก็หยุด(ตัวมันเสียเอง)คงไปถูกแล้วมั่ง.... 
cry2!! cry2!! cry2!!


หัวข้อ: Re: มีใครเคยเจอแบบนี้มั้ย(แอร์ตัวเดียววี่งแก้3วัน)
เริ่มหัวข้อโดย: santipp ที่ สิงหาคม 23, 2012, 01:42:56 PM
 smiley4 smiley4 smiley4


หัวข้อ: Re: มีใครเคยเจอแบบนี้มั้ย(แอร์ตัวเดียววี่งแก้3วัน)
เริ่มหัวข้อโดย: maymad ที่ สิงหาคม 28, 2012, 06:11:38 AM
ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ครับ