พิมพ์หน้านี้ - พัดลมคอล์ยร้อน ระบายกลับหลัง มีด้วยหรือครับ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: Nakhon_Air ที่ กรกฎาคม 24, 2010, 08:59:59 AM



หัวข้อ: พัดลมคอล์ยร้อน ระบายกลับหลัง มีด้วยหรือครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Nakhon_Air ที่ กรกฎาคม 24, 2010, 08:59:59 AM
คือว่าเป็นแอร์ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น MUCF-S13SV แบบตั้งแขวนนะครับ อาการตอนแรกคือไฟไม่เข้าแผงวงจร ไม่รับรีโมท เปิดไม่ได้ ก็ทำการถอดแผงมาเช็คปรากฏว่ามีพวก C + ฟิวส์ เสีย 2-3 ตัว  ทำการเปลี่ยน เช็คใช้งานได้ปกติ ประกอบเข้าที่เดิม ลูกค้าบอกว่ามันเย็นไม่ฉ่ำมาประมาณเดือนกว่าก่อนเครื่องเสีย  เลยหิ้วถังขึ้นดาดฟ้าเช็คน้ำยา จริงด้วยน้ำยาขาดไปจริง ๆ  แต่ว่าเช็คไปเช็คมาพัดลมคอล์ยรอ้น ระบายกลับหลังงงเลย  มีด้วยเหรอครับ ที่ว่ามันระบายกลับหลัง เพราะว่ารุ่นนี้ไม่เคยผ่านมือผมเลย  เลยอยากถามพวกอาจารย์ทั้งหลายดูนะครับไว้ประกอบความรู้ว่าจริง ๆแล้วรุ่นนี้มันระบายกลับหลังหรือเปล่า หากว่าเปล่าแล้ว ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้น แล้วจะแก้ไขอาการดังกล่าวอย่างไรครับ แล้วมีผลต่อระบบหรือเครื่องยังไงบ้างครับ


หัวข้อ: Re: พัดลมคอล์ยร้อน ระบายกลับหลัง มีด้วยหรือครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Nakhon_Air ที่ กรกฎาคม 24, 2010, 08:17:00 PM
ไม่มีใครช่วยตอบให้หายข้องใจเลยเหรอครับเนี่ย embarrassed7


หัวข้อ: Re: พัดลมคอล์ยร้อน ระบายกลับหลัง มีด้วยหรือครับ
เริ่มหัวข้อโดย: srithaimax ♥1,510 ที่ กรกฎาคม 25, 2010, 01:18:38 PM
ผมก็เคยเจอครับ  เป็นของเซ็นทรัลแอร์  ขนาด 36000 บีทียู/ชั่วโมง
แต่ที่ผมเจอมา  มันหมุนผิดทางครับ  ให้สังเกตุที่ใบพัดครับ  ว่าทิศทางที่มันหมุน  ถูกหรือเปล่า  ถ้าผิดก็ต้องกลับใหม่ครับ :)


หัวข้อ: Re: พัดลมคอล์ยร้อน ระบายกลับหลัง มีด้วยหรือครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Nakhon_Air ที่ กรกฎาคม 26, 2010, 11:13:52 AM
แก้งานจบแล้วครับ คือว่าช่างคนก่อนเค้าเสียบสายพัดลมผิดครับ ทำการสลับสายใหม่ พัดลมหมุนถูกด้าน แก้งานจบครับ  ขอบคุณมากครับ