พิมพ์หน้านี้ - APC BACK-UPS RS 1000AV230V

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => มุมUPS,หม้อแปลงไฟ => ข้อความที่เริ่มโดย: saralak_tkk ที่ มิถุนายน 01, 2010, 02:40:20 PM



หัวข้อ: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: saralak_tkk ที่ มิถุนายน 01, 2010, 02:40:20 PM
สอบถาม APC BACK-UPS RS 1000AV230V อาการเสียบไฟ AC 220V หลอด ON LINE กระพริบ 16 ครั้งแล้วตัดเป็นหลอด ON BATTERY กระพริบ 1 ครั้ง แล้วตัดเป็นหลอด OVERLOAD ติดตลอดพร้อมมีเสียงบัทเซอร์ดังตลอด ท่านใดเคยเจอบ้างครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ ...ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: saralak_tkk ที่ มิถุนายน 16, 2010, 12:34:45 PM
ขอคำแนะนำจากท่านทั้งหลาย ผมตรวจเช็คเจอ 18N50 เสีย หาที่บ้านหม้อไม่มีเลยครับ อยากทราบเบอร์แทนที่หาง่ายหน่อยครับ


หัวข้อ: Re: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: phairin ที่ มิถุนายน 16, 2010, 09:02:40 PM
 :-[  IRFP20N60   IRF20N60  20A600V  ส่วน 18N50  18A500v แทนได้ลองแล้ว หาที่บ้านหม้อไม่เจอเหมือนกัน ju_ju!!


หัวข้อ: Re: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: saralak_tkk ที่ มิถุนายน 18, 2010, 03:02:09 PM
ขอบคุณท่าน...phairin


หัวข้อ: Re: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: airas ที่ มิถุนายน 21, 2010, 03:39:06 PM
สอบถาม APC BACK-UPS RS 1000AV230V อาการเสียบไฟ AC 220V หลอด ON LINE กระพริบ 16 ครั้งแล้วตัดเป็นหลอด ON BATTERY กระพริบ 1 ครั้ง แล้วตัดเป็นหลอด OVERLOAD ติดตลอดพร้อมมีเสียงบัทเซอร์ดังตลอด ท่านใดเคยเจอบ้างครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ ...ขอบคุณครับ

ของผมก็เป็นอาการนี้เลย แก้ไขยังไงคับ บอกหน่อย ของผมเปลี่ยนแบตใหม่คับใส่เข้าไปเป็นแบบนี้เลย ตอนไม่ต่อแบต ไฟติดที่ replace battery คับ ขอวิธีแก้ไขหน่อยคับ ขอบคุณคับ


หัวข้อ: Re: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: saralak_tkk ที่ มิถุนายน 21, 2010, 05:30:38 PM
ต้องหาซื้อ FET 18N50 มาเปลี่ยนครับ...เดี๋ยววันพุธผมว่างจะถ่ายรูปให้ดูครับ แล้วลองถอดออกเครื่องใช้งานได้ปกติเลยครับแต่ใช้วัตต์สูงไม่ได้เพราะ FET ไม่ทำงานชุดหนึ่ง รบกวนถ้าหาได้กรุณาบอกแหล่งด้วยนะครับ


หัวข้อ: Re: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: airas ที่ มิถุนายน 22, 2010, 09:16:25 AM
ต้องหาซื้อ FET 18N50 มาเปลี่ยนครับ...เดี๋ยววันพุธผมว่างจะถ่ายรูปให้ดูครับ แล้วลองถอดออกเครื่องใช้งานได้ปกติเลยครับแต่ใช้วัตต์สูงไม่ได้เพราะ FET ไม่ทำงานชุดหนึ่ง รบกวนถ้าหาได้กรุณาบอกแหล่งด้วยนะครับ


FET 18N50 อยู่บริเวณไหนคับ อาการนี้เป็นที่ตัวนี้ตัวเดียวใช่มั้ย ผมอยู่หาดใหญ่อะคิดว่าน่าจะหาซื้อยากกว่าอีก แต่เดี๋ยวจะรอไปหาดูคับ


หัวข้อ: Re: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: saralak_tkk ที่ มิถุนายน 23, 2010, 05:39:51 PM
ลองวัดในวงจรได้เลยจะขึ้นทุกขา..ถ้าถอด Q4 ออกจะทำงานปกติครับ


หัวข้อ: Re: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: airas ที่ มิถุนายน 24, 2010, 09:34:38 AM
ลองวัดในวงจรได้เลยจะขึ้นทุกขา..ถ้าถอด Q4 ออกจะทำงานปกติครับ

มือใหม่อะคับ รบกวนหน่อยนะ จะวัดดูยังไงคับว่าตัวไหนเสียคับ


หัวข้อ: Re: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: saralak_tkk ที่ มิถุนายน 24, 2010, 05:32:42 PM
ตั้งมิเตอร์ RX1K วัด Q4 เข็มจะขึ้นทุกขาครับ ส่วน Q1 Q2 Q3 Q5 Q6 เข็มจะไม่ขึ้นทุกขาครับ


หัวข้อ: Re: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: airas ที่ มิถุนายน 24, 2010, 05:51:18 PM
ตั้งมิเตอร์ RX1K วัด Q4 เข็มจะขึ้นทุกขาครับ ส่วน Q1 Q2 Q3 Q5 Q6 เข็มจะไม่ขึ้นทุกขาครับ

เจอตัวที่เสียแล้วคับ แต่หาอะไหล่ไม่ได้เหมือนกัน ทำไงดี


หัวข้อ: Re: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: saralak_tkk ที่ มิถุนายน 24, 2010, 06:00:03 PM
มีร้านที่บ้านหม้อเขาสั่งให้ได้ครับแต่ต้องซื้อ 2 ตัวขึ้นไป ตัวละประมาณ 150 บาทครับ


หัวข้อ: Re: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: airas ที่ มิถุนายน 24, 2010, 06:23:21 PM
มีร้านที่บ้านหม้อเขาสั่งให้ได้ครับแต่ต้องซื้อ 2 ตัวขึ้นไป ตัวละประมาณ 150 บาทครับ

เบอร์เต็มๆมันคือเบอร์อะไรคับพอรู้มั้ยคับ ผมอยู่หาดใหญ่อะคับ ขอเบอร์ร้านที่ว่าหน่อยได้มั้ยคับ


หัวข้อ: Re: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: saralak_tkk ที่ มิถุนายน 24, 2010, 08:08:01 PM
18N50 คือเบอร์ละครับ...ส่วนอักษรหน้า 18 คือยี่ห้อครับ เช่น FDA18N50 (19A500V N-Channel MOSFET) ร้านชื่อ ว.รุ่งโรจน์ครับ


หัวข้อ: Re: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: airas ที่ มิถุนายน 24, 2010, 09:08:45 PM
18N50 คือเบอร์ละครับ...ส่วนอักษรหน้า 18 คือยี่ห้อครับ เช่น FDA18N50 (19A500V N-Channel MOSFET) ร้านชื่อ ว.รุ่งโรจน์ครับ

ตัวที่เสียเป็นตัว n-channel หรอคับ


หัวข้อ: Re: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: airas ที่ มิถุนายน 24, 2010, 09:16:09 PM
18N50 คือเบอร์ละครับ...ส่วนอักษรหน้า 18 คือยี่ห้อครับ เช่น FDA18N50 (19A500V N-Channel MOSFET) ร้านชื่อ ว.รุ่งโรจน์ครับ

ตัวที่เสียเป็นตัว n-channel หรอคับ

เบอร์นี้FQP18N50V2 ใช้ได้หรือป่าวคับ www.fairchildsemi.c om/ds/FQ/FQP18N50V2.pdf


หัวข้อ: Re: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: saralak_tkk ที่ มิถุนายน 26, 2010, 01:31:18 PM
ของผมเขียน แถวแรก E52 แถวสอง PV2 แถวสาม 18N50 ผมว่าคงใช้ได้นะครับ แล้วท่านหาซื้อได้หรือเปล่าครับลองซื้อใส่ดูเลยครับ ของท่านเสียตัวเดียวหรือเปล่าครับ รบกวนท่านถ้าซื้อได้เดี๋ยวผมจะโอนเงินขอเลขที่บัญชีด้วยครับ ที่อยู่ผม สราลักษณ์  ตั้งก่อเกียรติ 34/40 ซ.ร่วมสุข 3/2 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร.0865464321


หัวข้อ: Re: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: airas ที่ มิถุนายน 26, 2010, 02:58:59 PM
ของผมเขียน แถวแรก E52 แถวสอง PV2 แถวสาม 18N50 ผมว่าคงใช้ได้นะครับ แล้วท่านหาซื้อได้หรือเปล่าครับลองซื้อใส่ดูเลยครับ ของท่านเสียตัวเดียวหรือเปล่าครับ รบกวนท่านถ้าซื้อได้เดี๋ยวผมจะโอนเงินขอเลขที่บัญชีด้วยครับ ที่อยู่ผม สราลักษณ์  ตั้งก่อเกียรติ 34/40 ซ.ร่วมสุข 3/2 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร.0865464321
ของผมเสียตัวเดียวคับ ผมสั่งซื้อจากเวปนี้คับ http://www.westech.co.th/ ลองดูคับผมก็เพิ่งสั่งไปคับ
ตัวละ85บ.คับ


หัวข้อ: Re: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: airas ที่ มิถุนายน 28, 2010, 01:41:33 PM
ของผมเขียน แถวแรก E52 แถวสอง PV2 แถวสาม 18N50 ผมว่าคงใช้ได้นะครับ แล้วท่านหาซื้อได้หรือเปล่าครับลองซื้อใส่ดูเลยครับ ของท่านเสียตัวเดียวหรือเปล่าครับ รบกวนท่านถ้าซื้อได้เดี๋ยวผมจะโอนเงินขอเลขที่บัญชีด้วยครับ ที่อยู่ผม สราลักษณ์  ตั้งก่อเกียรติ 34/40 ซ.ร่วมสุข 3/2 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร.0865464321
ของผมเสียตัวเดียวคับ ผมสั่งซื้อจากเวปนี้คับ http://www.westech.co.th/ ลองดูคับผมก็เพิ่งสั่งไปคับ
ตัวละ85บ.คับ

เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วคับใช้งานได้คับ สั่งของจากเวปที่ http://www.westech.co.th/ เบอร์ FQP18N50V2 โทรสั่งจาก เบอร์โทรนี้คับ 02-5122751 นะคับขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือนะคับ
มีปัญหาเรื่องสั่งของ เมลล์มาถามผมได้นะ pat_346@hotmail.com


หัวข้อ: Re: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: saralak_tkk ที่ มิถุนายน 28, 2010, 08:29:21 PM
ขอบคุณครับ...ดีใจด้วยครับ สอบถามครับตัวที่เสียใช่ Q4 เหมือนของผมหรือเปล่าครับจะได้เป็นข้อมูลสำหรับจุดอ่อนของเครื่องรุ่นนี้


หัวข้อ: Re: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: airas ที่ มิถุนายน 29, 2010, 09:05:03 AM
ขอบคุณครับ...ดีใจด้วยครับ สอบถามครับตัวที่เสียใช่ Q4 เหมือนของผมหรือเปล่าครับจะได้เป็นข้อมูลสำหรับจุดอ่อนของเครื่องรุ่นนี้

ของผมเสียตรงอีกแถวอะคับไม่แน่ใจว่าตัวไหนผมถอดมาวัดทีละแถวอะคับ


หัวข้อ: Re: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: saralak_tkk ที่ กรกฎาคม 03, 2010, 01:07:42 PM
ท่าน airas ได้วัดไฟออกตอนใช้แบตเตอรี่หรือเปล่าครับว่าออกเท่าไหร่ เท่ากับตอนใช้ไฟบ้านหรือไม่ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: airas ที่ กรกฎาคม 08, 2010, 11:02:32 AM
ไม่ได้วัดนะคับ แต่คิดว่าไฟน่าจะนอกกว่า 220vคับ


หัวข้อ: Re: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: saralak_tkk ที่ กรกฎาคม 09, 2010, 06:05:40 PM
ท่าน airas ...ไฟที่ออกจาก ups ตอน onbatt จะได้ 230 Vac แต่ถ้าใช้ meter average ทำให้ค่าที่วัดได้อยู่ที่ ประมาณ 164 Vac ต้องใช้ meter แบบ true rms จึงจะได้ค่า 230 Vac หรือนำค่าที่ได้จาก meter average คูณ กับ สแคว์รูท 2 (1.414) ก็จะได้ค่าเท่ากับ meter true rms  เช่น  164 X 1.414 = 231 ที่เป็นอย่างนี้เนื่องจาก output รุ่นนี้ ไฟที่ออกเป็น square wav ไม่ใช่ sine wav ทำให้ meter average วัดแรงดัน 230 Vac ออกมาแล้วได้ ประมาณ 164 Vac
ปล.ups ไม่เหมาะสำหรับใช้กับพัดลม หรือ มอเตอร์ เก็บไว้ป็นข้อมูลครับ เครดิตจากท่าน a sanit  
 


หัวข้อ: Re: APC BACK-UPS RS 1000AV230V
เริ่มหัวข้อโดย: kasolution ที่ สิงหาคม 27, 2011, 10:08:28 AM
ขอขอบคุณท่านทั้งสอง saralak_tkk และ airas ผมกำลังเจอปัญหารุ่นนี้พอดีเลยครับ 2 ตัวเลย ยังไม่ได้แกะดูเลยว่าตัวไหนมันเสีย