พิมพ์หน้านี้ - รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

ห้องโครงงาน - D.I.Y.- เทคโนโลยี่ => ►ถาม-ตอบโครงงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: output ที่ มกราคม 27, 2007, 05:55:02 PM



หัวข้อ: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: output ที่ มกราคม 27, 2007, 05:55:02 PM
รั้วไฟฟ้า  ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
มีให้เลือกไฟเข้า 2 ทาง ครับ 220V กับ 12V ครับ
ทดสอบไฟ 220V เข้า ไฟออกปกติ เลื่อนสวิตซ์ไฟที่ 12V ไฟไม่ออกมีเสียงจี๊ดเบา ๆ ที่วงจร
เช็คสวิตซ์แล้วไม่เสียครับ

ปล. เออวงจรรั้วไฟฟ้าข้างล่างนี้ (ไฟล์PDF) ต้องขดลวดใช้อะไรทำครับ
คือ ทำอย่างไรพันกี่รอบ หาซื้อได้ที่ไหนครับ หรือทำเองได้ต้องทำอย่างไรครับ


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: output ที่ มกราคม 27, 2007, 06:38:29 PM
เครื่องที่มีปัญหาไฟไม่ออก ไม่ใช้วงจรในไฟล์ PDF นะครับ
เป็นของ บริษัท S Y อิเล็กทรอนิกส์ครับ
 :-*
 :D :D


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: หน่อย CB 245CH9 ที่ มกราคม 27, 2007, 07:36:23 PM
    ที่มา       http://www.thaicow.net/board/view.php?Category=thaicow&pic=1308061221161852111818521118.jpg (http://www.thaicow.net/board/view.php?Category=thaicow&pic=1308061221161852111818521118.jpg)       
   คงใกล้เคียงวงจรที่ท่านใช้ครับ


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: AE01 ที่ มกราคม 28, 2007, 10:10:29 AM
ถ้าไฟ220ใช้ได้ไฟ12ใช้ไม่ได้ให้เช็คที่วงจรแปลงไฟ12ให้เป็น220ที่เสียส่วนมากจะเป็นทรานซิลเตอร์2ตัวที่ทำหน้าที่เป็นสวิทช์นอกนั้นยังไม่เคยเจอที่เสีย


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: output ที่ มกราคม 29, 2007, 05:04:18 PM
แก้ไขครับไม่ใช้ บริษัท S Y ครับ เป็นของ M Y อิเล็กทรอนิกส์ครับ ที่ มีรูปวัวอยู่ใน คอก ครับ
ใช้ทรานซิสเตอร์ BD139 ได้ไหมครับ  เพราะเครื่องที่ให้มาซ่อมรุ่นก่อน ใช้ BD139
แต่เครื่องนี้ใช้เบอร์อื่นครับ จำไม่ได้ว่าเบอร์อะไรครับ มีเลข 772 น่ะครับไม่แน่ใจ

 :D


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: หน่อย CB 245CH9 ที่ มกราคม 29, 2007, 08:41:07 PM
c1061 


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: BenQ ที่ มกราคม 29, 2007, 08:44:24 PM
  >>   D772 << 100%ครับ.....

 ;D ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: output ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2007, 04:37:45 PM
กำลังกลับไปเช็คดูครับ

เออ ใช้ BD139 แทนได้ไหมครับ
พอดีมีเยอะครับ แฮ่ๆ
 :D


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: BenQ ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2007, 04:59:06 PM
ไม่ได้ครับ....... กระดูกคนละเบอร์เลยครับ...................... >:( >:(

ต้อง D772 เท่านั้นครับ................................. ;D ;D


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: อาชีพอิสระ ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2007, 05:21:33 PM
tip 41 ก็ได้  จริงๆแล้วบางรุ่นใช้ BD 139 ก็มีแต่มันไม่ทน


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: output ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2007, 05:23:37 PM
ผมค้นหา D772 แล้ว ไม่มีเบอร์อะครับ
ไม่ทราบว่า มีชื่อเต็ม ๆ มันหรือเปล่าครับ
เช่น BD772 อะไรประมาณนี้ครับ


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: BenQ ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2007, 05:26:35 PM
อ้างถึง
tip 41 ก็ได้ 


 :P :P :P


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: output ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2007, 05:38:05 PM
พี่  ครับ ผมอยากทราบขาของ D772 ครับจะได้ไม่ผิดขาครับผม
แบบหันเบอร์เข้าตัวครับ

 :( :( :(

 :D


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: BenQ ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2007, 05:48:35 PM
2SD772

เรียงจากซ้ายไปขวา B C E


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: golf ที่ กุมภาพันธ์ 03, 2007, 08:49:16 AM
T2 ในรูปเอาไปต่อกับอะไรคับทำไมปล่อยไว้เฉยๆ


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: หน่อย CB 245CH9 ที่ กุมภาพันธ์ 03, 2007, 09:52:34 PM
T2 ในรูปเอาไปต่อกับอะไรคับทำไมปล่อยไว้เฉยๆ



นำไปใช้งานครับ   8)


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: BenQ ที่ กุมภาพันธ์ 03, 2007, 09:55:21 PM
อ้างถึง
นำไปใช้งานครับ


คิดนานมั๊ยครับเนี่ยะ.................. ;D ;D ;D ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: output ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2007, 05:32:28 PM
กลับมาตอบครับ

ทรานซิสเตอร์เบอร์ B772 ครับ
เปลี่ยน TR แล้ว ไม่หายครับมีเสียงดัง จี๊ด ๆ เบา  ๆ อยู่ครับ
ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ

มาตอบช้าเลย กำลังเร่งทำโครงงานอยู่ครับ


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: output ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2007, 05:50:40 PM
มีคำถามครับ
ตรง TR 2 ตัวนั้น เบอร์อะไรครับ
แล้ว R  100 โอห์ม ได้เปล่าครับ
C ต่อ ตรงขา TR ค่าเท่าไรครับ

หม้อแปลง 12V-0-12V นั้น OK เปล่าครับ ตัวเล็ก ๆ ได้เปล่าครับ
ไตรแอกเบอร์อะไรดีครับ
แล้ว TR ตรง ไตแอก นั้น ที่ มีสัญลักษณ์ ลูกศร หัวออก ทั้ง 2 หัว  คืออะไรครับ

T2 นั้น มีขายไหมครับ

ปล.ที่ถามเพราะแถวบ้าน เลี่ยงวัวเยอะมากครับ เสียบ่อย มาก ๆ คืออยากทำขายครับ
 :D


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: หน่อย CB 245CH9 ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2007, 07:57:23 PM
กลับมาตอบครับ

ทรานซิสเตอร์เบอร์ B772 ครับ
เปลี่ยน TR แล้ว ไม่หายครับมีเสียงดัง จี๊ด ๆ เบา  ๆ อยู่ครับ
ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ

มาตอบช้าเลย กำลังเร่งทำโครงงานอยู่ครับ



หม้อแปลงช็อตรอบอยู่ครับ






ส่วนวงจรผมคัดลอกจากที่เวปไทยโคดอดคอมครับ


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: BenQ ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2007, 08:31:08 PM
อ้างถึง
หม้อแปลงช็อตรอบอยู่ครับ

ใช่แล้วครับ............................. :P


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kunkou ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2007, 11:02:20 PM
ถ้าหม้อแปลงไม่ชอร์ตรอบ  ก็Tr  สองตัวนั่นแหละครับ


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: AE01 ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2007, 11:36:27 AM
 
ไตรแอกเบอร์อะไรดีครับ  2N6399
แล้ว TR ตรง ไตแอก นั้น ที่ มีสัญลักษณ์ ลูกศร หัวออก ทั้ง 2 หัว  คืออะไรครับ  เป็นตัวแบบไดโอดครับสีฟ้าๆไม่มีขั่วมิเตอร์วัดไม่ขึ้นที่ตัวเขียนว่า
BD4
C935ไม่แน่ใจว่าใช้ทริกเก้อหรือเปล่า

T2 นั้น มีขายไหมครับ มีครับที่นครสวรรค์ร้าน ช.ชะวารากิจ โทร056212280เขารับส่ง พกงด้วย

 


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: output ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2007, 06:50:49 PM
 :D
 :D
 :D
 :D
 :D
 :D
 :D
 :D


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: sanor555 ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2007, 11:16:50 AM
ผมเคยเจอ C 6-8 uF 400V เสียครับ


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: aung_ ที่ ตุลาคม 29, 2007, 10:20:42 PM
หม้อแปลงเสียซัวร์ ซ๊อตรอบอยู่ :-[


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ลุงเคี้ยง-LSVteam♥ ที่ ตุลาคม 30, 2007, 09:49:54 AM
มีคำถามครับ
ตรง TR 2 ตัวนั้น เบอร์อะไรครับ
แล้ว R  100 โอห์ม ได้เปล่าครับ
C ต่อ ตรงขา TR ค่าเท่าไรครับ  

หม้อแปลง 12V-0-12V นั้น OK เปล่าครับ ตัวเล็ก ๆ ได้เปล่าครับ
ไตรแอกเบอร์อะไรดีครับ
แล้ว TR ตรง ไตแอก นั้น ที่ มีสัญลักษณ์ ลูกศร หัวออก ทั้ง 2 หัว  คืออะไรครับ

T2 นั้น มีขายไหมครับ

ปล.ที่ถามเพราะแถวบ้าน เลี่ยงวัวเยอะมากครับ เสียบ่อย มาก ๆ คืออยากทำขายครับ
 :D
C ต่อตรงขา TR ค่า 0.01 mf 100 V เป็นแบบไมล่า ตัวสีเขียว ครับ  :P


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: HIP-HOP ที่ ตุลาคม 12, 2015, 11:13:48 AM
C ต่อตรงขา TR ค่า 0.01 mf 100 V เป็นแบบไมล่า ตัวสีเขียว ครับ  :P
สอบถามว่า  R ที่ต่อกับขา C ของ TR ทั้งสองตัวค่าเท่าไรครับ


หัวข้อ: Re: รั้วไฟฟ้า ไฟ 220V เข้าไฟออกลวด ไฟ 12V เข้า ไฟไม่ออกลวด มีเสียงดังจี๊ดด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ลุงเคี้ยง-LSVteam♥ ที่ ตุลาคม 17, 2015, 11:01:09 AM
r2ตัวใช้1kบางวงจรจะใช้470โอมห์ซึ่งจะเร่งการทำงานของtrมากเกินมันจะไม่ทน