หัวข้อ: แอร์มิซูบิชิอีโคโน12000btu3ปีอาการนี้ เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ ตุลาคม 18, 2009, 06:50:45 PM แอร์มิซูบิชิอีโคโน12000btu3ปีอาการนี
เย็นช้ามากแม้แต่ล้างแล้ว เช็คน้ำยา65-80Psi วัดกระเส3.6 แต่มอเตอร์คอลย์เย็นเหมือนมันสปีดไม่แรง สรุปเย็นแต่ใช้เวลานาน หัวข้อ: Re: แอร์มิซูบิชิอีโคโน12000btu3ปีอาการนี้ เริ่มหัวข้อโดย: rityaso ที่ ตุลาคม 18, 2009, 07:19:33 PM ห้องพื้นที่เท่าไหร่ครับ(กี่ตารางเมตร)/แล้วนำยาเท่าไหร่ครับทำไมไม่นิ่ง/กระแส3.6นี้เท่ากับฟลูโหลดของเนมเพทลไหม (มอเตอร์อาจจะเสียหรือแปเสื่อมก้อๆได้)
หัวข้อ: Re: แอร์มิซูบิชิอีโคโน12000btu3ปีอาการนี้ เริ่มหัวข้อโดย: damrong ที่ ตุลาคม 18, 2009, 11:41:43 PM ผมก็เคยเจอเหมือนกันวัดโวลท์ได้ 205 โวลท์กระแส 3.6 แอมป์ห้องขนาด 15 ตารางเมตรที่ผิดสังเกตุคือพัดลมหมุนช้ากระแสค่อนข้างต่ำน้ำยา 65 แจ้งลูกค้าไปแต่ลูกค้าว่าพัดลมหมุนปกติผมก็เลยไม่ได้แก้ไขอะไรอยากได้คำตอบเหมือนกันครับ
หัวข้อ: Re: แอร์มิซูบิชิอีโคโน12000btu3ปีอาการนี้ เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ ตุลาคม 19, 2009, 09:34:59 AM ขนาดห้องก็โอเคนะครับ 12-16 ตรม. ผนังปูนฝ้าทีบา ในห้องเตียงกับแอนตู้
น้ำยานิ่งที่70 psi แต่ที่สงสัยมากเลยคือพัดคอลย์เย็นตามสบการนะ แตก็อีกบ้างครั้งเส้นผมบังภูเขา(คิดไม่ออกแฮ้ง)เพราะชางเรียนให้ตายก็ไม่จบ ก้อาจจะมีบ้างท่านน่าเคยเจอแบบนี้บ้าง ผนังปูนฝ้าทีบา หัวข้อ: Re: แอร์มิซูบิชิอีโคโน12000btu3ปีอาการนี้ เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ ตุลาคม 19, 2009, 12:33:39 PM ช่วยดูให้หน่อยครับห้องผนังเป็นอะไร ฝ้าเป็นวัสดุอะไร ในห้องมีอุปกรณ์อื่นอีกหรือปล่าวที่ให้ความร้อน
หัวข้อ: Re: แอร์มิซูบิชิอีโคโน12000btu3ปีอาการนี้ เริ่มหัวข้อโดย: nattawat ที่ ตุลาคม 21, 2009, 07:30:29 PM ผมว่ากระแสมันตำเกินไปนะ มันน่าจะอยู่ที่ 6 - 7 A มากกว่า รอผู้รู้มาเสริมอีกทีครับ ::)
|