พิมพ์หน้านี้ - แรงดันด้าน Low สูง

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: koh-kae ที่ มิถุนายน 18, 2009, 08:21:34 AM



หัวข้อ: แรงดันด้าน Low สูง
เริ่มหัวข้อโดย: koh-kae ที่ มิถุนายน 18, 2009, 08:21:34 AM
คือว่า   เป็นแอร์ยีห้อ FUJI... ขนาด12500 Btu/hr. แรกเริ่มเลย รั่วบริเวณ แคปทิ้ว จับไปจับมา แคปทิ้วหักครับ แคปทิ้วเป็นแบบเส้นเดียว
ผมก็เลยเปลี่ยนแคปทิ้วเหมือนแบบเดิมคือ 1 เส้น โดยการเชื่อม แวค เช็ดรั่ว เติมน้ำยา แต่ไม่ได้ล้างระบบครับ  แรกๆ ก็มีความเย็นออกมาอยู่ครับ
แต่พอ Run ไปสัก 2-3 ชั่วโมง ไม่เย็น วัดแรงดันสูงมากเกือบๆ 300 Psi. ก็เลยขอความกรุณาด้วยครับ
 
              1.ขอคำแนะนำในการแก้ไขด้วยครับ
              2.แคปทิ้ว ที่เปลี่ยน เส้นเล็กมีขนาดความยาวสั้นกว่าของเดิมจะมีผลอย่างไรกับระบบครับ
              3.จะมีผลกับ Comp.รึเปล่าครับ อย่างไร


หัวข้อ: Re: แรงดันด้าน Low สูง
เริ่มหัวข้อโดย: prayothk ที่ มิถุนายน 18, 2009, 05:14:06 PM
ส่วนมากเปลียนแคปทิ้วต้องเป็นขนาดเดียวกันและความยาวต้องเท่ากันครับส่วนด้านโลสูงมี2สาเหตุคือตันกับลิ้นคอมรั่วแล้วดรายออร์ต้องเปลียนด้วยครับ


หัวข้อ: Re: แรงดันด้าน Low สูง
เริ่มหัวข้อโดย: Pongsak Sk♥ ที่ มิถุนายน 19, 2009, 09:33:30 PM
- ปรกติถ้าคอมฯ. ทำงานด้าน Low จะวัดได้ 70psi
- คอมฯ.ทำงานหรือเปล่าครับ..ถ้าจับด้าน LOW สูงเกือบ 300 psi แสดงว่าคอมไม่ทำงานหรือไม่ก็..ไม่มีกำลังอัดแล้ว
- ถ้าคอมฯ.ตัน แรงดันที่ด้านดูด(Low) มันจะลดลงเรื่อยๆ จนต่ำมากๆอาจถึง 0 psi  แต่ด้าน Hi จะสูงมากๆ...


 wav!! wav!!


หัวข้อ: Re: แรงดันด้าน Low สูง
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มิถุนายน 20, 2009, 08:46:03 AM
น่าจะเป็นการเข้าใจผิด 300psig จะเป็นด้าน High ไม่ใช่ Low เกิดจากCap tube ผิดขนาด
หรือระบบตัน
แก้ไข : ตัดแคปทิ้วสออกแล้วเดินคอมพ์ดู ถ้าไม่ออก"ตันที่แคปทิ้วส์หรือดรายเออร์" ถ้าออกตันที่ท่อออกหรือคอล์ยเย็น HAPPY2!! THANK!!


หัวข้อ: Re: แรงดันด้าน Low สูง
เริ่มหัวข้อโดย: koh-kae ที่ มิถุนายน 20, 2009, 08:22:30 PM
ขอบคุณครับผม