พิมพ์หน้านี้ - UPS เสียครับ ไม่ทราบว่าโพสผิดห้องหรือเปล่า

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

ห้องคอมพิวเตอร์ => ปัญหาซัพพลาย => ข้อความที่เริ่มโดย: pakit ที่ มีนาคม 08, 2008, 04:04:53 PM



หัวข้อ: UPS เสียครับ ไม่ทราบว่าโพสผิดห้องหรือเปล่า
เริ่มหัวข้อโดย: pakit ที่ มีนาคม 08, 2008, 04:04:53 PM
ผมไม่ทราบว่าจะโพสห้องไหน จรังๆ ครับ เป็นยี่ห้อ PCM ขนาด 1000 va  รุ่น  KSM-1000A ตอนแรกอาการแจ้งเตือนเปลี่ยนแบตเตอรี่ จึงซื้อแบตใหม่มาใส่ พอใส่เข้าไปกลายเป็น เปิดไม่ติดครับ  เป็นปริ้นท์ 2 หน้า ใครพอจะเคยซ่อม หรือมีแนวทาง หรือถ้ามีวงจรด้วยยิ่งดีครับ แบตเตอรี่ใหม่มีไฟชัวร์ครับ ชาร์ทแล้ว (ทราบว่ารุ่นนี้ใช้ไฟ DC เป็นวงจรสตาร์ท) ขอบคุณครับ และต้องขอโทษจริงๆ ครับถ้าผิดห้อง


หัวข้อ: Re: UPS เสียครับ ไม่ทราบว่าโพสผิดห้องหรือเปล่า
เริ่มหัวข้อโดย: tom ele ที่ มีนาคม 08, 2008, 07:07:58 PM
รุ่นนั้เคยซ่อมครับ เปิดไม่ติดนี่ หมายถึงไม่ตอบสนองเลยไหมครับ แล้วลองเสียบไฟ 220V ยัง ถ้ายังเสียบดูครับ  ถ้าตอนแรกดีอยู่ เปลี่ยนแบต ก้ไม่น่าเสียนิครับ


หัวข้อ: Re: UPS เสียครับ ไม่ทราบว่าโพสผิดห้องหรือเปล่า
เริ่มหัวข้อโดย: Nimit( Un ) ที่ มีนาคม 08, 2008, 07:27:22 PM
ไล่วงจร
   สายไฟ+12 ที่ลงปริ้น  มีฟิวส์ต่อร่วมหรือปล่า  ลองไล่ทางไฟดูครับ  :P


หัวข้อ: Re: UPS เสียครับ ไม่ทราบว่าโพสผิดห้องหรือเปล่า
เริ่มหัวข้อโดย: pakit ที่ มีนาคม 09, 2008, 11:15:36 AM
รุ่นนั้เคยซ่อมครับ เปิดไม่ติดนี่ หมายถึงไม่ตอบสนองเลยไหมครับ แล้วลองเสียบไฟ 220V ยัง ถ้ายังเสียบดูครับ  ถ้าตอนแรกดีอยู่ เปลี่ยนแบต ก้ไม่น่าเสียนิครับ
เวลาเปิดมีเสียงจาก ลำโพง ตอนที่กดปุ่มพาวเวอร์ พอปล่อยปุ่มพาวเวอร์เสียงเงียบไฟแสดงสถานะหน้าเครื่องไม่ติดเลย ไล่ไฟ36 โวลท์ dc(ใช้แบต 12 โวลท์ 3ก้อน)   ผ่านมอสเฟต 4ขาได้ จากนั้นไม่ทราบว่าจะไล่ไปทางไหนอีกครับ แยกไปหลายทางเหลือเกิน เป็นปริ้นท์ 2หน้าด้วยครับ  ถ้าใส่แบตแล้ว เสียบปลั๊ก จะมีเสียงดังตลอดจากลำโพง  พัดลมทำท่าจะหมุนแต่ไม่หมุน  ขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับ


หัวข้อ: Re: UPS เสียครับ ไม่ทราบว่าโพสผิดห้องหรือเปล่า
เริ่มหัวข้อโดย: tom ele ที่ มีนาคม 09, 2008, 11:25:02 AM
ขอดูรูปหน่อยครับ นึกภาพไม่ออกแล้ว   อ๋อ ต่อโหลด 220V OUT put ด้วยเช่น หลอดไฟ ตอนเสียบและเปิดดูครับ


หัวข้อ: Re: UPS เสียครับ ไม่ทราบว่าโพสผิดห้องหรือเปล่า
เริ่มหัวข้อโดย: pakit ที่ มีนาคม 09, 2008, 01:26:55 PM
ขอดูรูปหน่อยครับ นึกภาพไม่ออกแล้ว   อ๋อ ต่อโหลด 220V OUT put ด้วยเช่น หลอดไฟ ตอนเสียบและเปิดดูครับ
ขอบคุณครับสำหรับความช่วยเหลือ ทุกท่าน เสร็จแล้วครับ  R ฟิวส์ ขาด ครับ ผมดูไม่ดีเองตั้งแต่แรกเป็น R ที่อยู่บริเวณหม้อแปลงสวิทช์ชิ่งเพื่อจ่ายไฟชุดที่ 2 ให้ ตัวคอนโทรล ฟิวส์น่าจะขาดตอนที่ ต่อสายจากแบตเข้าเนื่องจากมีการสปาร์คแรงพอควร  ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ สวัสดี........... :D