หัวข้อ: คอมเพรสเซอร์ล็อค mitsu econo 12000 btu อายุ 2 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: nooddel ที่ กรกฎาคม 13, 2012, 03:51:01 PM
ตรวจสอบพบว่า cap เสื่อมค่าเหลือ 12 uF นอกนั้นปกติ จึงเปลี่ยน cap ใหม่ 30 uF ก็สตาร์ทไม่ออก 1. ทำอย่างไรครับให้กลับมาทำงานได้  2.สามารถถอดคอมออกไปเคลมได้ไหม (เจ้าของบ้านรีบใช้) หรือต้องแจ้งศูนย์เข้ามาเปลี่ยนให้.....ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์ล็อค mitsu econo 12000 btu อายุ 2 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: หลอดไฟ ที่ กรกฎาคม 13, 2012, 10:43:42 PM
วัดไฟมายังขั้วคอมเพรสเซอร์ครบมั๊ย แรงดันน้ำยามีเท่าไร


หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์ล็อค mitsu econo 12000 btu อายุ 2 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: nooddel ที่ กรกฎาคม 14, 2012, 01:13:12 PM
ไฟครบครับ เปิดแอร์กระแสขึ้น 20 amp โอเวอร์โหลดตัด น้ำยาก็ปกติตอนติดตั้งเดินท่อ4เมตรไม่ได้เติมเพิ่ม  ลองปล่อยน้ำยาออกจนเหลือน้อย สตาร์ทได้บ้างไม่ได้บ้าง บางครั้งดัง แคร๊ก ๆ ตอนเริ่มสตาร์ทเดินไปสักพักก็หาย...


หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์ล็อค mitsu econo 12000 btu อายุ 2 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: henrytum ที่ กรกฎาคม 14, 2012, 10:18:46 PM
คอมฯกลับบ้านเก่าล่ะ แอร์ 2 ปี จดรุ่น ซี่รี่นัมเบอร์ของเครื่อง โทรเข้าศูนย์มิตรซูฯ เขาจะส่งช่างมาเคลมให้ และเราก็จะไม่ได้ตังค์ เหอๆ เลือกเอาครับว่าจะเสนอราคาเปลี่ยนให้ลูกค้า หรือให้ศูนย์มิตรซูฯเขามาเปลี่ยนให้ เขาคิดประมาณ สองพันกว่าบาทค่าน้ำยาและค่าแรง ค่าคอมฯเขาเคลมให้ฟรี


หัวข้อ: Re: คอมเพรสเซอร์ล็อค mitsu econo 12000 btu อายุ 2 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: nooddel ที่ กรกฎาคม 15, 2012, 08:09:40 AM
ขอบคุณครับ..คิดว่าถอดไปเคลมที่ศูนย์ได้