พิมพ์หน้านี้ - แอร์ติดผนังเดินเครื่องได้ 8-10 นาทีแล้ว comp. หยุดทำงาน

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: thongyot ที่ พฤศจิกายน 20, 2011, 08:05:11 PM



หัวข้อ: แอร์ติดผนังเดินเครื่องได้ 8-10 นาทีแล้ว comp. หยุดทำงาน
เริ่มหัวข้อโดย: thongyot ที่ พฤศจิกายน 20, 2011, 08:05:11 PM
 olleyes2แอร์ติดผนัง เช็คน้ำยาได้  70 psi กระแสที่ 5.5 A ทุกอย่างทำงานปกติ แต่เดินเครื่องได้ 8-10 นาทีแล้ว comp. หยุดทำงาน ต้อง ปิดแล้วเปิดใหม่ 8-10 นาทีแล้ว comp. หยุดทำงานเหมือนเดิมครับรบกวนอีกครั้งครับ cry2!!


หัวข้อ: Re: แอร์ติดผนังเดินเครื่องได้ 8-10 นาทีแล้ว comp. หยุดทำงาน
เริ่มหัวข้อโดย: tu2522-LSVteam♥ ที่ พฤศจิกายน 20, 2011, 08:14:26 PM
รุ่น ??
ยี่ห้อ ??


หัวข้อ: Re: แอร์ติดผนังเดินเครื่องได้ 8-10 นาทีแล้ว comp. หยุดทำงาน
เริ่มหัวข้อโดย: thongyot ที่ พฤศจิกายน 22, 2011, 08:35:06 PM
 embarrassed7เดี๋ยวผมจะไปดูครับพอดีเจ้าของบ้านไม่อยู่ จำไม่ได้จริงๆ


หัวข้อ: Re: แอร์ติดผนังเดินเครื่องได้ 8-10 นาทีแล้ว comp. หยุดทำงาน
เริ่มหัวข้อโดย: jun ♥ ที่ พฤศจิกายน 25, 2011, 09:56:16 PM
คิดว่าเป็นที่โอเวอร์โหลดทำงานเพราะคอมร้อนเกินลองดูที่พัดลมคอยร้อนด้วยว่ายังแรงดีไหมแล้วความเย็นมีออกมาไหมครับแต่ยังงัยก็ลองแจ้งที่ท่านตูถามก่อนแล้วกัน


หัวข้อ: Re: แอร์ติดผนังเดินเครื่องได้ 8-10 นาทีแล้ว comp. หยุดทำงาน
เริ่มหัวข้อโดย: sptong ที่ พฤศจิกายน 26, 2011, 12:15:34 PM
olleyes2แอร์ติดผนัง เช็คน้ำยาได้  70 psi กระแสที่ 5.5 A ทุกอย่างทำงานปกติ แต่เดินเครื่องได้ 8-10 นาทีแล้ว comp. หยุดทำงาน ต้อง ปิดแล้วเปิดใหม่ 8-10 นาทีแล้ว comp. หยุดทำงานเหมือนเดิมครับรบกวนอีกครั้งครับ cry2!!
ถ้าเป็นมิสซู ก็ต้องเป็นที่เซ็นเซอร์น้ำแข็ง(ลองดู)
:-*


หัวข้อ: Re: แอร์ติดผนังเดินเครื่องได้ 8-10 นาทีแล้ว comp. หยุดทำงาน
เริ่มหัวข้อโดย: sptong ที่ พฤศจิกายน 26, 2011, 12:18:36 PM
olleyes2แอร์ติดผนัง เช็คน้ำยาได้  70 psi กระแสที่ 5.5 A ทุกอย่างทำงานปกติ แต่เดินเครื่องได้ 8-10 นาทีแล้ว comp. หยุดทำงาน ต้อง ปิดแล้วเปิดใหม่ 8-10 นาทีแล้ว comp. หยุดทำงานเหมือนเดิมครับรบกวนอีกครั้งครับ cry2!!
เซ็นเซอร์น้ำแข็ง  เซ็นเซอร์น้ำแข็ง 
เซ็นเซอร์น้ำแข็ง 


หัวข้อ: Re: แอร์ติดผนังเดินเครื่องได้ 8-10 นาทีแล้ว comp. หยุดทำงาน
เริ่มหัวข้อโดย: H933-LSV team 14,000 ที่ พฤศจิกายน 27, 2011, 12:06:05 AM
รังผึ้งคอยเย็นอาจตันให้ปรับพัดลมแรงสุด สังเกตุแรงลมพุ่งแรงไหม หากไม่แรงหรือลมกระโชกให้ล้างทำความสะอาด เพราะถ้ารังผึ้งตัน เซนเซอร์น้ำแข็งที่แนบอยู่ที่คอยมีน้ำแข็งแกะมาก ก็จะสั่งให้คอมหยุดทำงาน ถ้าแรงลมแรงดี เซ็นเซอร์น้ำแข็งเสียเองก็พบบ่อยเช่นกัน เห็นด้วยตามเพื่อนสมาชิกครับผม ลองดู


หัวข้อ: Re: แอร์ติดผนังเดินเครื่องได้ 8-10 นาทีแล้ว comp. หยุดทำงาน
เริ่มหัวข้อโดย: aoum ที่ พฤศจิกายน 30, 2011, 09:17:18 PM
 :(ถ้าเป็นสตาร์แอร์เจอบ่อยมากครับอยู่ที่บอร์ดอ่อนแอร์มาก(จำไม่ได้ว่า aeหรือke)ถ้าเป็นรุ่นอื่นอยุ่ที่ฟิสเซ็นเซอร์นะครับ แต่ส่วนมากจะฟ้องที่รหัสก่อน :D


หัวข้อ: Re: แอร์ติดผนังเดินเครื่องได้ 8-10 นาทีแล้ว comp. หยุดทำงาน
เริ่มหัวข้อโดย: guspice ที่ พฤศจิกายน 30, 2011, 09:41:11 PM
เคยเจอ แอร์ประกอบ
ปรับ พัดลมเป็น auto แอร์ทำงานซักพักแล้วตัด หยุดทำงาน ครับ
ปรับ พัดลมเป็น เบอร์ 1,2,3  ไม่ตัดทำงานปกติ ครับ



หัวข้อ: Re: แอร์ติดผนังเดินเครื่องได้ 8-10 นาทีแล้ว comp. หยุดทำงาน
เริ่มหัวข้อโดย: sptong ที่ ธันวาคม 01, 2011, 08:47:46 PM
แล้วเจ้าของกะทู้หายไปใหนเสียเล่ารครับตกลงปิดงานหรือยัง
help!!!


หัวข้อ: Re: แอร์ติดผนังเดินเครื่องได้ 8-10 นาทีแล้ว comp. หยุดทำงาน
เริ่มหัวข้อโดย: thongyot ที่ ธันวาคม 09, 2011, 07:28:51 PM
 lv! lv!ขอโทษจริงๆครับพอดีคอมพิวเตอร์เสียแย่หน่อยครับขอโทษอีกครั้งครับ
 ขอแจ้งปิดงานครับ แอร์ ซัมซูง 13000btu ผมซื้อเซ็นเซอร์น้ำแข็ง มา 150 บ แต่รูเสียบใหญ่ต้องดัดแปรงเอาครับ
สามารถใช้งานได้ดีมาก ขอขอบคุณทุกท่านมากๆอีกครั้งครับ :D


หัวข้อ: Re: แอร์ติดผนังเดินเครื่องได้ 8-10 นาทีแล้ว comp. หยุดทำงาน
เริ่มหัวข้อโดย: pon2521 ที่ พฤษภาคม 24, 2012, 10:42:12 PM
เปลี่ยนไดเออร์ครับ