พิมพ์หน้านี้ - ชาร์จน้ำยาR22 ค่าซูปเปอร์ฮีทต่ำมาก

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: nooddel ที่ มิถุนายน 16, 2011, 12:48:52 pm



หัวข้อ: ชาร์จน้ำยาR22 ค่าซูปเปอร์ฮีทต่ำมาก
เริ่มหัวข้อโดย: nooddel ที่ มิถุนายน 16, 2011, 12:48:52 pm
ค่าซูปเปอร์ฮีทต่ำมาก เกิดจากอะไร  แรงดันท่อดูด 65 psig อุณหภูมิท่อดูด 3.3 C


หัวข้อ: Re: ชาร์จน้ำยาR22 ค่าซูปเปอร์ฮีทต่ำมาก
เริ่มหัวข้อโดย: nooddel ที่ มิถุนายน 16, 2011, 12:52:22 pm
เกิดจากอะไร ครับ


หัวข้อ: Re: ชาร์จน้ำยาR22 ค่าซูปเปอร์ฮีทต่ำมาก
เริ่มหัวข้อโดย: prachan-mb ที่ มิถุนายน 18, 2011, 10:13:01 am
เกจ์วัดอุณหภูมิ หรือแรงดัน error หรือ น้ำยายังเดือดไม่หมดยังไม่ใช่ใช่สถานะซูปเปอร์ฮีต


หัวข้อ: Re: ชาร์จน้ำยาR22 ค่าซูปเปอร์ฮีทต่ำมาก
เริ่มหัวข้อโดย: prachan-mb ที่ มิถุนายน 18, 2011, 10:31:59 am
จากตารางก็ไม่น่าจะต่ำ หรือผิดปกติ

(http://www.pantip.com/tech/comsci/topic/CT2972205/CT2972205-3.jpg)


หัวข้อ: Re: ชาร์จน้ำยาR22 ค่าซูปเปอร์ฮีทต่ำมาก
เริ่มหัวข้อโดย: nooddel ที่ มิถุนายน 18, 2011, 10:59:36 am
sh=TS-TE  ก็ อุณหภูมิท่อดูด 3.3 - อุณหภูมิคอยเย็นเท่ากับ 3.1 ก็เท่ากับ 0.2 c เกี่ยวกับเป็นแอร์โนเนมไหมครับที่ แคปทิ้ว คอยเย็นอาจไม่ได้ขนาดตามมาตรฐาน ใช้คอม copeland 28800 btu.


หัวข้อ: Re: ชาร์จน้ำยาR22 ค่าซูปเปอร์ฮีทต่ำมาก
เริ่มหัวข้อโดย: prachan-mb ที่ มิถุนายน 18, 2011, 12:17:26 pm
ออกจากคอยล์เย็นท่อดูดก็ถูกหุ้มด้วยฉนวนมาตลอด แล้วความร้อนจะเข้าไปทำซุปเปอร์ฮีตให้สูงขึ้นได้ตรงไหนล่ะครับ ซุปเปอร์ฮีตก็น่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายคอยล์เย็นเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำยาเดือดหมด อิอิ ผมก็ไม่ใช่นักวิชาการหรือช่างแอร์เสียด้วยอย่าถือสาถ้าผิดพลาดน่ะครับ  นี่ถลำลึกแล้วน่ะเนี่ย ถือว่าวิเคราะห์ตามความเห็นความรู้เก่า ถ้าต้องการซุปเปอร์ฮีตที่สูงขึ้นกว่านี้ คิดว่าคงต้องปรับการจ่ายน้ำยาให้น้อยลง ให้ระยะที่จะเกิดซุปเปอร์ฮีตปลายคอยล์มันยาวขึ้น