พิมพ์หน้านี้ - อาการสวิงน้ำยา แอร์ใหม่ พานาโซนิค

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: pavit ที่ กันยายน 14, 2010, 05:29:47 PM



หัวข้อ: อาการสวิงน้ำยา แอร์ใหม่ พานาโซนิค
เริ่มหัวข้อโดย: pavit ที่ กันยายน 14, 2010, 05:29:47 PM
 :(ติดตั้งแอร์พานา 12,000 บีทียู ตอนแรกอาการ ตัดไว ตั้ง25 แป๊บเดียวตัด ถ้าตั้ง 23 โอเคปกติทุกอย่าง
แต่ลูกค้าไม่ยอม เติมน้ำยาเพิ่ม เปลี่ยนน้ำยาใหม่ เหมือนเดิม  น้ำยา 75 กระแส 5 แอมป์ ตามสเปกครับ แต่แรงดันไม่ขึ้นเกินนี้ ผมคิว่าน่าจะตันอะไร ซักอย่าง
   ท่านอาจารย์ รบกวนช่วยด้วยครับ :( :(


หัวข้อ: Re: อาการสวิงน้ำยา แอร์ใหม่ พานาโซนิค
เริ่มหัวข้อโดย: sawasd ที่ กันยายน 14, 2010, 06:55:46 PM
ต้องถามก่อนว่า ตอนติดตั้งแว็คคั่มนานใหม  ปล่อยน้ำยาออกจากระบบหรือไม่ ช่างบางคนชอบเอาน้ำยาจากระบบไปไล่อากาศในท่อแทนการแว็คคั่ม  แรงดันน้ำยาถ้าเป็นพานา  ผมว่ายังต่ำ


หัวข้อ: Re: อาการสวิงน้ำยา แอร์ใหม่ พานาโซนิค
เริ่มหัวข้อโดย: H933-LSV team 14,000 ที่ กันยายน 14, 2010, 10:00:53 PM
ตัวเซ็นเซอร์อุหภมิ ท่านจัดวางไว้ตรงตำแหน่งหรือเปล่า โปรดตรวจสอบใหม่อีกครั้งครับ


หัวข้อ: Re: อาการสวิงน้ำยา แอร์ใหม่ พานาโซนิค
เริ่มหัวข้อโดย: pavit ที่ กันยายน 15, 2010, 06:53:49 AM
 ตอบท่าน H933-LSV team เซนเซอร์ตำแหน่งปกติครับ แอร์ใหม่จากโรงงานเลยครับ
 ตอบท่าน sawasd แวค 2รอบครับ ปล่อยน้ำยาหมดเลย แล้วเติมเข้าใหม่ เติมอย่างไงก็ ไม่เกิน 75 ปอนด์
แต่กระแสขึ้นครับ 5 แอมป์ ผมเลยหยุดเติมน้ำยา คาดว่าน่าจะตันอะไรซักอย่าง รึเปล่าครับ ช่วยวิเคราะห์อีกทีครับ   น้ำยามีสวิงนิดๆครับ ขอบคุณครับ  :( :(


หัวข้อ: Re: อาการสวิงน้ำยา แอร์ใหม่ พานาโซนิค
เริ่มหัวข้อโดย: nattawat ที่ กันยายน 15, 2010, 05:53:08 PM
ผมเคยเจอตอนร้อนจัดๆที่ผ่านมา ตั้ง 25 แล้วไม่ตัด มันจะตัดที่ 27 - 28 องศา  มันต้องดูอุณหภูมิในห้องด้วยครับ ว่าสมดุลกับภายนอกหรือเปล่าครับ


หัวข้อ: Re: อาการสวิงน้ำยา แอร์ใหม่ พานาโซนิค
เริ่มหัวข้อโดย: pavit ที่ กันยายน 15, 2010, 08:02:09 PM
ที่แอร์ตัดไว ห้องยังไม่เย็นเลยครับ ตั้งที่25 ตำแหน่งเครื่องไม่มีอะไรขวาง เดินท่อ 4เมตร ท่อไม่บี้
เดินเครื่อง ประมาณ3-10 นาทีตัด ทั้งที่ห้องยังไม่เย็นพอ ลักษณะการตัดเหมือน กับว่าห้องเย็นได้แล้ว
ห้องขนาด 4x4 แอร์ 12000 บีทียู ตัวอื่นไม่เคยมีปัญหานะครับ ถ้าลองตั้งที่ 23 ความเย็นจะปกติครับ


หัวข้อ: Re: อาการสวิงน้ำยา แอร์ใหม่ พานาโซนิค
เริ่มหัวข้อโดย: sawasd ที่ กันยายน 15, 2010, 08:56:15 PM
ถามอีกที ว่า  ไฟที่ต่อเข้าเครื่องต่อจากเมนเบรกเกอร์เลยหรือเปล่าหรือต่อพ่วงจากที่อื่น  ท่านพึงนึกถึงเสมอว่า แอร์พานา น้ำยาต่ำเครื่องก็ตัดโดยไม่ต้องอาศัยโลเฟรสเชอร์ หรือกระแสไฟจากต้นกำเหนิดไม่นิ่งหรือไม่พอก็ตัดอีก  อาการหลังนี้ผมเคยงมเข็มมาแล้ว 1 วันเต็มลองเช็คดูครับ 


หัวข้อ: Re: อาการสวิงน้ำยา แอร์ใหม่ พานาโซนิค
เริ่มหัวข้อโดย: หลง สุรินทร์ ที่ กันยายน 16, 2010, 01:29:07 AM
รุ่นอะไรครับ ไม่มีรุ่น  อินเวอร์เตอรหรือ ยังไงครับ


หัวข้อ: Re: อาการสวิงน้ำยา แอร์ใหม่ พานาโซนิค
เริ่มหัวข้อโดย: pavit ที่ กันยายน 16, 2010, 09:48:45 AM
ตามที่ท่าน sawasd แนะนำมาอาจเป็นไปได้ครับ จะลองแก้ไขดูแล้วจะรายงานอีกทีครับ เนื่องจากที่ติดตั้งพ่วง กับเมนท์ปลั๊ก สาย 2.5 คิดว่าไม่น่ามีปัญหาแต่จะลองแก้ไขดูครับ
 ตอบ คุณ หลง สุรินทร์ ครับแอร์รุ่น สแตนดาร์ต ธรรมดาครับ


หัวข้อ: Re: อาการสวิงน้ำยา แอร์ใหม่ พานาโซนิค
เริ่มหัวข้อโดย: H933-LSV team 14,000 ที่ กันยายน 16, 2010, 10:51:35 AM
ในเมื่อท่านตั้ง 23 ปกติไม่ตัด แอร์ทำความเย็นได้และคอมทำงานปกติ ผมขอถามท่านว่า ใครทำหน้าควบคุมหรือสั่งการ ให้คอยร้อนทำงานหรือหยุดทำงาน   ท่านลองเปลี่ยน เซนเซอร์ไปเลย บางครั้งของใหม่ก็อาจมีปัญหา ผลิตมา100ตัวอาจจะมีเสีย1-2ตัว หากอยู่ในประกันเรียกช่างศูนย์ครับ


หัวข้อ: Re: อาการสวิงน้ำยา แอร์ใหม่ พานาโซนิค
เริ่มหัวข้อโดย: pavit ที่ กันยายน 16, 2010, 06:40:21 PM
 มาปิดงานครับ ผมต้องเอา เทอร์โมวัดอุณภูมิทั้งขาเขาและขาออกครับ ตั้ง 25 ลมเข้าก็ 25 แอร์ตัดปกติ
ตั้ง 24 ลมเข้า 24 ตั้ง 23 ก็ตัดที่23 ครับ ต้องเล่นเอาหลักฐานทางเครื่องมือ แสดงถึงปิดลูกค้าลงได้
แต่ความรู้สึก เป็นอย่างที่ว่าจริงๆ คือเย็นไม่ฉ่ำที่ 25 ซึ่งปกติในห้องต้องฉ่ำ ใช่ไหมครับ หรือบางทีลูกค้า
ท่านนี้ ก็เป็คนขี้ร้อนด้วย ก็เลยตกลงว่าแกพอใจที่อุณภูมิ ที่23 จบครับ ขอขอบคุณทุกๆท่านมากๆนะครับ lv! lv! lv!
 :-X :-X :-\ :-\


หัวข้อ: Re: อาการสวิงน้ำยา แอร์ใหม่ พานาโซนิค
เริ่มหัวข้อโดย: H933-LSV team 14,000 ที่ กันยายน 16, 2010, 11:27:09 PM
ถ้าเจอลูกค้าแบบนี้ ให้ย้ายเซนเซอร์ห่างจากรังผึ้งคอยเย็น หรือไม่ใช้ผ้าเทปพันสายไฟพันที่หัวเซนเซอร์ ก็ได้ครับ แต่การคำนวนBTUให้เหมาะสมกับขนาดห้อง คูณด้วย1000หรือมากกว่าจะดีกว่า ถ้าติดชั้นสองยิ่งแล้วเลยครับ โลกมีแต่ร้อนขึ้นทุกปีครับ  งานนี้จะเอากำไรที่ไหนครับ น้ำยาใหม่ ติดตั้ง ค่าเสียเวลา ต้องแยกหรือหาจุดบกพร่อง จะทำให้เราหลงทางได้ครับ