พิมพ์หน้านี้ - แอร์แยกส่วนขนาด 5 ตัน รัน ประมาณ40นาที คอมตัด

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: koh-kae ที่ พฤศจิกายน 11, 2009, 07:00:54 AM



หัวข้อ: แอร์แยกส่วนขนาด 5 ตัน รัน ประมาณ40นาที คอมตัด
เริ่มหัวข้อโดย: koh-kae ที่ พฤศจิกายน 11, 2009, 07:00:54 AM
อาการคือ วัดแรงดันด้าน Low=40 Psi  ด้าน Hi=260-275(สวิง) Psi   เดินระบบไปพักหนึ่งคอมเรสเชอร์ก็ตัด  พัดลมคอนเดนเซอร์และแม็กเนติกยังทำงาน  ความร้อนสูง  ต้องรอให้คอมเย็น ถึงจะรันได้อีก
รบกวนช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ


หัวข้อ: Re: แอร์แยกส่วนขนาด 5 ตัน รัน ประมาณ40นาที คอมตัด
เริ่มหัวข้อโดย: benzservice ที่ พฤศจิกายน 11, 2009, 09:39:39 AM
ลองจับกระแสดูครับว่าผิดปกติป่าวถ้ากินกระแสก็ลองเดินคอมตัวปล่าวดูครับว่า เดินได้มัย กินกระแสเท่าไร ถ้าเดินได้ปกติก็คิดว่าระบบคงมีปัญหาครับ ต้องล้างระบบให้ชัวร์แล้วลองเดินดูใหม่


หัวข้อ: Re: แอร์แยกส่วนขนาด 5 ตัน รัน ประมาณ40นาที คอมตัด
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ พฤศจิกายน 11, 2009, 10:04:33 AM
เป็นอาการปกติ น้ำยากลับ40PSIG ไม่พอระบายความร้อนให้ลวด ตัดเพราะ Internal Protection ลวดเย็น
ก็กลับต่อใช้งานได้ ทำให้น้ำยาขากลับเพิ่มอย่างน้อย55-78PSIG ก็จะดีเอง  laugh2 HAPPY2!!


หัวข้อ: Re: แอร์แยกส่วนขนาด 5 ตัน รัน ประมาณ40นาที คอมตัด
เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ พฤศจิกายน 11, 2009, 03:51:47 PM
ขอให้ความเห็นอย่างนี้ครับ ก่อนอื่นขออนุญาติถามเจ้าของกระทู้ก่อนเลยว่า
1.เป็น Compressor ประเภทไหนครับ ยี่ห้ออะไร
2.ใช้น้ำยาอะไรครับ
3.คอมขนาดกี่ Kw ครับ

จากอาการที่ท่านเจ้าของกระทู้เล่ามานะครับ แรงดันด้าน Low Pressure ค่อนข้างต่ำครับ ผมไม่แน่่ใจว่า Condenser ถ่ายเทโหลดได้หรือไม่นะครับ ถ้าหาก Low Pre
ขนาดนี้หากเราชาร์จน้ำยาเพิ่มจะยิ่งทำให้ แร่งดันด้าน Hi Pre ยิ่งสูงไปอีก ก่อนอื่นลองดูที่คอนเดนเซอร์ก่อนครับ


หัวข้อ: Re: แอร์แยกส่วนขนาด 5 ตัน รัน ประมาณ40นาที คอมตัด
เริ่มหัวข้อโดย: lermt ที่ ธันวาคม 26, 2009, 09:03:15 PM
อยากทราบว่าแก้ไข ได้หรือยังครับ คุณ patiwat  แล้วสรุปแก้ปัญหาได้อย่างไร    อยากรู้


หัวข้อ: Re: แอร์แยกส่วนขนาด 5 ตัน รัน ประมาณ40นาที คอมตัด
เริ่มหัวข้อโดย: songkram ที่ ธันวาคม 29, 2009, 11:49:20 AM
ระบบทางเดินน้ำยามันไหลไม่สะดวกแล้วล่ะครับ น่าจะต้องตัดระบบล้างใหม่ เปลี่ยนdrier stainer หรือกระทุ้งตระแกรงลวดเลยครับ ของผมล่าสุดขนาดล้างระบบเปลี่ยนtube stainer เพื่อใส่คอมใหม่  ผ่านไปอาทิตย์นึงน้ำยารั่วซึมตามด ผมเชื่อมรั่วใหม่รันเครื่องยังไม่ผ่านเลย ขนาดน้ำมันใสปิ๊งเลยนะ ต้องตัดระบบลงมาล้างใหม่อีกรอบ
แอร์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานมักเป็นครับ  ผมเจอประจำ


หัวข้อ: Re: แอร์แยกส่วนขนาด 5 ตัน รัน ประมาณ40นาที คอมตัด
เริ่มหัวข้อโดย: panyasong ที่ ธันวาคม 30, 2009, 01:02:18 PM
ผมเคยเจอแต่ไม่ใหญ่ขนาดนี้ ที่เจอนะ แค๊ปเสียครับ อาการเหมือนที่บอกครับทำงานสักพักแล้วตัด คอมร้อนมาก รอให้เย็นแล้วทำงานได้อีก


หัวข้อ: Re: แอร์แยกส่วนขนาด 5 ตัน รัน ประมาณ40นาที คอมตัด
เริ่มหัวข้อโดย: omomo ที่ ธันวาคม 31, 2009, 11:02:52 AM
คอมใช้ไฟกี่เฟสครับ ระบบมี lo สวิทย์ตัดใหม ผมว่าระบบไม่รั่วก็ตันครับ smiley4


หัวข้อ: Re: แอร์แยกส่วนขนาด 5 ตัน รัน ประมาณ40นาที คอมตัด
เริ่มหัวข้อโดย: jumk ที่ กุมภาพันธ์ 03, 2010, 11:03:49 PM
ขออนุญาตครับอาการที่พูดมานั้นคอมร้อนจะตัดตัวมันเองและต่อเอง  ลองเช็คกระแสคอมดู  ดูได้ที่ NamePlat และลองปรับแต่งระบบการฉีดเพื่อให้ความเย็นกลับ ด้านชัคชั่นหรือด้านLow ระบายความร้อนให้คอม tongue3
และสิ่งที่ต้องทำทุกครั้งที่ล้างระบบคือเปลียนDRIRE Fliterหรือ ไดเออร์เพราะเวลาเราเชื่อมท่อจะมีตะกัน ไดเออร์ตัวนี้ช่วยได้มากที่เดียว tongue3 tongue3 tongue3