หัวข้อ: พี่ๆๆครับทำไมใช้ลมหารอยรั่วในระบบทำความเย็นไม่ได้ครับ เริ่มหัวข้อโดย: m077531424 ที่ กันยายน 26, 2009, 03:10:21 pm ผมสงสัยนะครับ
บางคนบอกว่าจะระเบิดได้ บางคนก็ใช้ลมจากถังลมไม่เห็นระเบิดเลย แต่ที่ผมทำใช้ R22 ครับกลัว แต่ถ้าR22หมดก็ลมบางครั้ง ขอทราบสาเหตุด้วยนะครับ หัวข้อ: Re: พี่ๆๆครับทำไมใช้ลมหารอยรั่วในระบบทำความเย็นไม่ได้ครับ เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ กันยายน 26, 2009, 03:38:19 pm ในลมมีไอน้ำอยู่ครับ เมื่ออัดลมเพื่อเช็ครอยรั่วจะทำให้ไอน้ำที่อยู่ในอากาศควบแน่นกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ..ดังนั้นการอัดลมเข้าไปเท่ากับเราเอาหยดน้ำไปใส่ในระบบท่อทางเดินน้ำยาด้วย ..คงนึกออกนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น HAPPY2!!
หัวข้อ: Re: พี่ๆๆครับทำไมใช้ลมหารอยรั่วในระบบทำความเย็นไม่ได้ครับ เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ กันยายน 26, 2009, 03:43:32 pm ขอให้ความเห็นอย่างนี้ครับ สาเหตุหลักเลย
1.ลมมีส่วนผสมของไอน้ำอยู่ครับจะทำให้ระบบมีความชื้นครับ หากทิ้งไว้นานๆอาจทำให้ส่วนประกอบภายในเป็นสนิมครับ เช่น ขดลวด เป็นต้นครับ 2. ลมสามารถยุบและขยายตัวได้ครับ หากเราอัดลมใส่ระบบแล้วทิ้งไว้ ดูจาก เกจ หากอากาศเย็นลมที่อยู่ด้านในจะยุบตัวทำให้แรงดันลดลง เราจะเข้าใจว่ารั่วครับ หากเจอกับอากาศภายนอกที่ร้อน มันจะขยายตัวครับ ่่ส่วนมากเวลาหารอยรั่วมักจะใช้อยู่ 2 วิธีเท่าที่ทราบนะครับ 1.ใช้ก๊าซไนโตรเจนอัดครับ เพราะอะไรต้องไปศึกษาดูนะครับ 2.ใช้วิธีการแว็คคัมให้ระบบติดลบครับหากมีรอยรั่ว แรงดันจะเพิ่มขึ้นครับ ผมอาจพิมพ์ไม่ถูกต้องเป็นบางพยางค์นะครับต้องขออภัยไว้ด้วยครับ หากท่านอื่นมีเพิ่มเติมเชิญครับ หัวข้อ: Re: พี่ๆๆครับทำไมใช้ลมหารอยรั่วในระบบทำความเย็นไม่ได้ครับ เริ่มหัวข้อโดย: santipp ที่ กันยายน 26, 2009, 04:19:18 pm ดูข่าวนี่ครับ เกิดขึ้นมาแล้ว
http://search.sanook.com/search.php?si=t&stype=&q=%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AF%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94 หัวข้อ: Re: พี่ๆๆครับทำไมใช้ลมหารอยรั่วในระบบทำความเย็นไม่ได้ครับ เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กันยายน 26, 2009, 04:29:55 pm :-X มาแบบดังเลยนะ.. :) ;)
หัวข้อ: Re: พี่ๆๆครับทำไมใช้ลมหารอยรั่วในระบบทำความเย็นไม่ได้ครับ เริ่มหัวข้อโดย: m077531424 ที่ กันยายน 26, 2009, 06:08:32 pm :-X มาแบบดังเลยนะ.. :) ;) ยังไม่อยากดังครับอิอิ แค่สงสัยนะครับคราวนี้ผมก็ไม่เสียดายน้ำยาR22แล้วครับ ขอบคุณครับ หัวข้อ: Re: พี่ๆๆครับทำไมใช้ลมหารอยรั่วในระบบทำความเย็นไม่ได้ครับ เริ่มหัวข้อโดย: tungadichai ที่ กันยายน 27, 2009, 10:06:32 pm ถ้าลมของคุณหมายถึง ถังออกซิเยน ที่ใช้เชื่อม หรือทางการแพทย์ นั้น อันตรายมาก
เพราะว่าระบบทำความเย็น ประมาณ 2-300psi สูงสุดในระบบ แต่ว่าถังออกซิเยนที่ใช้กันเขาอัดแรงดันมาสูงมากประมาณ 2000 psi เมื่อเอามาต่อกับระบบทำความเย็น แล้วเกิดเพลินเปิดแรงดันเกิน ผมว่าเกิน 300 ขึ้นไป จะทำให้เกิดแรงดันเกินในระบบสูงมาก แล้วทีนี้รอยเชื่อมหรืออุปกรณ์ของระบบทำความเย็น ก็จะทนไม่ด้ เหมือนลูกโป่งที่เราเป่าแรงดันเกิน ก็จะระเบิดขึ้น ซึ่งก็จะมีเศษโลหะ กะเด็น มาโดนร่างกาย อันตรายมากครับ ตายมาหลายคนแล้ว อย่าทำเลยครับ เรื่องนี้สำคัญมากครับ หัวข้อ: Re: พี่ๆๆครับทำไมใช้ลมหารอยรั่วในระบบทำความเย็นไม่ได้ครับ เริ่มหัวข้อโดย: puem07 ที่ ตุลาคม 23, 2009, 12:06:51 pm อันตรายมาก ออกซิเจนช่วยให้ไฟติด
ดังนั้นถ้านำไปหารอยรั่วพอเจแล้ว เราก็เเช่ออุดรอยรั่ว จาทำให้ ระเบิด olleyes2ได้ ขอเตือนไว้ครับใช้ R 22 ดีกว่า หรือไมก็ไนโตรเจน |