พิมพ์หน้านี้ - แอร์ขนาดใหญ่ชอบมีปัญหาแรงดันด้าน hi สูง คับ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: SATIT AIR ที่ กันยายน 14, 2009, 08:42:16 PM



หัวข้อ: แอร์ขนาดใหญ่ชอบมีปัญหาแรงดันด้าน hi สูง คับ
เริ่มหัวข้อโดย: SATIT AIR ที่ กันยายน 14, 2009, 08:42:16 PM
คือผมไปเช็ค เมื่อมีลูกค้าแจ้งมาว่า แอร์ไม่ทำงาน เมื่อไปเช็คแล้ว ผลคือ hi เพรสเชอร์ ตัด ทั้งๆที่ตั้งใว้ที่ 375 psi
แต่แรงดันที่เกจด้านไฮอ่านใด้แค่ 255 psi เอง พัดลมก็ทำงานปกติดี คอยล์ก็พึ่งล้าง ไม่กี่วันเอง
มั้ยรู้ว่าเป็นเพราะอะไร พี่ๆช่วยตอบที


หัวข้อ: Re: แอร์ขนาดใหญ่ชอบมีปัญหาแรงดันด้าน hi สูง คับ
เริ่มหัวข้อโดย: rityaso ที่ กันยายน 14, 2009, 09:21:01 PM
ตัวไฮเพรสเซอร์เสียเองหรือเปล่าครับ ลองต่อตรงไฮ..ได้ไหม วัดน้ำยาด้านโล-ไฮ(เกจวัดน้ำยาปกติ) โล70-"-ไฮ250  ก้อแอร์ปกติครับ(จับกระแสด้วยนะครับ ไม่ให้เกินฟลูโหลด)....ต่อตรงหรือทดลองเดินสักครู่พอรู้ผลนะครับ ถ้าไม่ดีก้อหยุดหาสาเหตุอื่นๆนะครับ....(จากช่างแอร์...ที่ตอนนี้ไม่ค่อยจะได้ทำแอร์น้ำยาละ) :-[


หัวข้อ: Re: แอร์ขนาดใหญ่ชอบมีปัญหาแรงดันด้าน hi สูง คับ
เริ่มหัวข้อโดย: omomo ที่ กันยายน 14, 2009, 10:04:17 PM
เช็คระบบระบายความร้อนด้วยว่าระบายใด้ดีใหม แต่หากปกติแอร์รุ่นนี้แม่บ้านชอบเอาผ้าไม้ถูพื้นมารุมตากทำให้ hi ตัด


หัวข้อ: Re: แอร์ขนาดใหญ่ชอบมีปัญหาแรงดันด้าน hi สูง คับ
เริ่มหัวข้อโดย: SATIT AIR ที่ กันยายน 14, 2009, 10:22:15 PM
ขอบคุณที่ให้คำแนะนำคับ แต่ผมเคยลองเอากระดาษลังมาปิดฟีลคอยล์จนแรงดันด้านhi ขึ้น 350 psi ไฮเพรสถึงจะตัด
คิดว่า ไฮเพรส น่าจะดีอยู่คับ แล้วพี่ข้างบนรู้ใด้ไงคับว่าแม่บ้านชอบเอาไม้ถูพื้นมาตาก ผมบอกจนไม่รู้จะบอกยังไงแล้ว แต่แกยังตากเหมือนเดิม
 thank2 thank2