พิมพ์หน้านี้ - แอรกระแสสูงและแรงดันน้ำยาด้านต่ำสูง

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: somsakya ที่ สิงหาคม 15, 2009, 03:38:08 AM



หัวข้อ: แอรกระแสสูงและแรงดันน้ำยาด้านต่ำสูง
เริ่มหัวข้อโดย: somsakya ที่ สิงหาคม 15, 2009, 03:38:08 AM
 ;)สวัสดีครับคือมีปัญหาคือ แอร์มีกระแสสูงและแรงดันน้ำยาด้านต่ำสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเปิดได้สัก10 นาที
กระแสและแรงดันน้ำยาจะสูงขึ้นเรื่อยๆ  จนโอเวอร์โหลดตัด  ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร  และจะแก้ไขอย่างไรครับ
 ;)


หัวข้อ: Re: แอรกระแสสูงและแรงดันน้ำยาด้านต่ำสูง
เริ่มหัวข้อโดย: srithaimax ♥1,510 ที่ สิงหาคม 15, 2009, 08:49:12 AM
ชุดคอล์ยร้อน ระบายความร้อนได้ไม่ดี,น้ำยาในระบบเกิน(มากเกินไป),คอมเพรสเซอร์เสีย


หัวข้อ: Re: แอรกระแสสูงและแรงดันน้ำยาด้านต่ำสูง
เริ่มหัวข้อโดย: shokonakisa ที่ กันยายน 09, 2009, 12:21:09 PM
การที่ กระแสของ compressor สูง นั้น เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ด้วย กัน
1. สาเหตุที่ ชุดระบายความร้อนหรือ condensing ดันหรือ ระความร้อน ออกไม่ดี
2. สาเหตุที่ ชุด พัดลมของ fancoil unit ไม่ทำงาน
3. แค็บพีราทิ่ว หรือ ท่อรูเข็ม ตัน


หัวข้อ: Re: แอรกระแสสูงและแรงดันน้ำยาด้านต่ำสูง
เริ่มหัวข้อโดย: CSSTPN ที่ กันยายน 19, 2009, 09:08:30 AM
ลองดูน้ำยาในระบบอาจมากเกินไป หรือ
ระบบน้ำยาตัน อาจตันที่Cappilary Tube หรือไม่ก็ Dryer fileter ได้ครับ


หัวข้อ: Re: แอร์กระแสสูงและแรงดันน้ำยาด้านต่ำสูง
เริ่มหัวข้อโดย: shokonakisa ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2010, 10:37:55 PM
ต่อจาก กระทู้ น้าๆที่ ตอบกันไปแล้ว ถ้าไม่ มีการตัด overload ผม ขอ แนะนำ ให้ น้า ปล่อยน้ำยาในระบบให้หมด แล้ว Run  Compressor ตัวเปล่าว่า สตารท์ออกหรือ ไม่ ถ้า ยังให้ถอด แฟร์  ทั้ง ด้านดูดและ อัด โดย การใช้นิ้วมือ กด ที่ ท่อเพื่อ เช็ค ว่า คอม มีการดูดและอัดหรือไม่ (ในกรณีที่เรา วัด ด้าน อัดไม่ได้) แล้วเช็ค ขั้วหลักคอมอีกครั้ง
ถ้า ยัง ตัด อยู่ให้ เช็คที่ แค็ปพีราทิว ว่ามีการตันหรือ ไม่
อย่าลืมดู พัด ลม Fan coil  unit ว่าทำงานหรือ ไม่เดี่ยวจะเสียเวลาเปล่า ๆ ping!


หัวข้อ: Re: แอรกระแสสูงและแรงดันน้ำยาด้านต่ำสูง
เริ่มหัวข้อโดย: fongbeer ที่ พฤษภาคม 01, 2010, 12:05:48 PM
คอนเดนซิ่งตั้งชิดผนังมากไป หรือไม่ก็มีลมร้อนย้อนกลับครับ(ด้านลมร้อนออกน่าจะห่างจากผนังน้อยไป)
อาการอื่นไม่น่าจะเป็น  ยกเว้นคอล์ยร้อนสกปรก      embarrassed7


หัวข้อ: แอร์กินกระแสสูงขึ้นเรื่อยๆ
เริ่มหัวข้อโดย: somsakya ที่ พฤษภาคม 24, 2010, 12:36:34 PM
HAPPY2!!อยากทราบว่า แอร์กินกระแสสูงขึ้นเรื่อย ๆ  จนโอเวอร์โหลดตัด ต้องแก้ส่วนใหนครับ embarrassed7


หัวข้อ: Re: แอรกระแสสูงและแรงดันน้ำยาด้านต่ำสูง
เริ่มหัวข้อโดย: somsakya ที่ พฤษภาคม 26, 2010, 04:12:16 PM
 kiss6ขอบคุณพี่ ๆ  มากครับที่ให้คำแนะนำ ผมลองล้างคอยล์ร้อนดูแล้ว พบว่ากระแสลดลง   พัดลมก็หมุนเร็วปกติ  แต่เติมน้ำยาที่ 50  กระแส  ก็เกินแล้ว จะต้องเช็คส่วนใหนต่อครับ cry2!!


หัวข้อ: Re: แอรกระแสสูงและแรงดันน้ำยาด้านต่ำสูง
เริ่มหัวข้อโดย: clonecd ที่ พฤษภาคม 31, 2010, 10:36:16 PM
ลองวัดน้ำยาด้าน ไฮ  ถ้าสูงเกิน 250 แต่ โลว์ ได้แค่50 น่าจะตันที่แคปทิ้ว หรือสแตนเนอร์ และไดเออร์ครับ ลองเปลี่ยนทั้งสามตัวเลยครับ


หัวข้อ: Re: แอรกระแสสูงและแรงดันน้ำยาด้านต่ำสูง
เริ่มหัวข้อโดย: somsakya ที่ สิงหาคม 09, 2010, 06:18:50 PM
 lv!สวัสดีครับพี่ ๆ  ขอรบกวนอีที  คือว่า  การล้างระบบด้วย เอฟ 11  นั้น ถ้าเรากรอกน้ำยาเอฟ11  เข้าระบบแล้ว  ใช้ อา 22  ไล่ระบบแทน
ไนโตร  ได้ไหมครับ  แล้วต้องถอดแคบทิ้วออกก่อนหรือเปล่าครับ smiley4 wav!!


หัวข้อ: Re: แอรกระแสสูงและแรงดันน้ำยาด้านต่ำสูง
เริ่มหัวข้อโดย: pakin999 ที่ ธันวาคม 24, 2010, 08:15:29 PM
ใช้ R22 แทนได้ครับ แต่ยังไงคุณก้อต้องเปลี่ยนแคปทิ้ว สแตนเนอร์ หรือไดเออร์ ครับ แน่นอนกว่าไมเสียเวลาครั้งเดีนวจบ smiley4