หัวข้อ: ถามเรื่องแผงควบคุมแอร์ เริ่มหัวข้อโดย: rim ที่ กรกฎาคม 09, 2009, 10:24:01 pm ตัวควบคุมอุณหภูมิ อยู่มุมบนขวามือ และตัวควบคุมน้ำแข็งอยู่ล่างขวาในกระเปาะทองแดง (ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่า)
ในIndoor Unit ถ้าเสียบสลับกันที่แผงควบคุมแอร์จะเป็นอะไรหรือเปล่า เอาแปรงไปปัดทำความสะอาดที่แผง ควบคุม โดนสายควบคุมทั้งสองตัวนี้หลุดออกมา เห็นช่องเสียบมี2ขั้วเหมือนกัน ขนาดเท่ากัน แล้วมันก็เสียบสลับกันได้ ที่ช่องเสียบเขียนกำกับไว้ CN4 และ CN5 ขอท่านช่วยตอบให้หน่อย ถ้าเสียบสลับจะกันมีอาการผิดปกติยังไง ยังไม่กล้าเสียบ กลัวมันจะระเบิด ขอขอบคุณล่วงหน้า Rim thank2 หัวข้อ: Re: ถามเรื่องแผงควบคุมแอร์ เริ่มหัวข้อโดย: santipp ที่ กรกฎาคม 10, 2009, 06:31:51 pm ถ้าเสียบปลั๊กผิด ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะครับ
แค่เครื่องไม่ทำงาน หรืออาจจะสั่งงานไม่ได้ เครื่องยี่ห้ออะไรครับ ความจริงแล้วไม่น่าจะออกแบบ ให้ปลั๊กสองตัวนี้เหมือนกัน ถ้าออกแบบอย่างนี้แสดง ให้เห็นได้ว่า....... :) หัวข้อ: Re: ถามเรื่องแผงควบคุมแอร์ เริ่มหัวข้อโดย: rim ที่ กรกฎาคม 10, 2009, 08:56:08 pm เจอแล้วครับ ด้านหลังแผง ตรงลายวงจร มีคำว่า FZ และ TH มันตัวเล็กมาก
ขอบคุณมากครับ Rim |