พิมพ์หน้านี้ - ถามเรื่องแอร์ครับ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: teerapat poca ที่ พฤษภาคม 20, 2009, 05:29:00 PM



หัวข้อ: ถามเรื่องแอร์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: teerapat poca ที่ พฤษภาคม 20, 2009, 05:29:00 PM
คือว่ามันมีอาการดังนี้ครับ
มีหิมะน้ำแข็งเกาะที่แคปทิ้วป์ครับผมจึงคิดว่ามันน่าจะตันที่ดรายเออร์
ใช่หรือไม่ครับ


หัวข้อ: Re: ถามเรื่องแอร์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ พฤษภาคม 20, 2009, 07:07:23 PM
ส่วนมากเจอน้ำยาน้อยครับ  HAPPY2!!


หัวข้อ: Re: ถามเรื่องแอร์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: teerapat poca ที่ พฤษภาคม 21, 2009, 08:12:47 AM
ขอบคุณอาจารย์เล็กมากครับ


หัวข้อ: Re: ถามเรื่องแอร์ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: teerapat poca ที่ พฤษภาคม 22, 2009, 06:41:19 PM
ลืมรายงานครับปิดงานแล้ว
ระบบรั่ว น้ำยาน้อย จึงซ่อมรั่วเติมน้ำยาใหม่
ขอบคุณอาจารย์เล็กอีกครั้งครับ