พิมพ์หน้านี้ - ขอความช่วยเหลือเรื่องแอร์ด้วยครับ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: arthifi ที่ มีนาคม 25, 2009, 01:06:47 PM



หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือเรื่องแอร์ด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: arthifi ที่ มีนาคม 25, 2009, 01:06:47 PM
ที่เนมเพลทบอกว่า ประสิทธิภาพทำความเย็น7.03 kw กระแส10.1A. กำลังไฟฟ้า2.18kw. ผมใช้คลิปแอมป์วัดกระแสได้10.3A. แรงดันด้านต่ำ 70 psig แรงดันด้านสูง150psig ที่ท่อขากลับมีน้ำเกาะ แต่ภายในห้องไม่เย็นเท่าที่ควร ต้องไปอยู่ใกล้ๆตัวแอร์ถึงจะเย็น เป็นเพราะอะไรหรือครับ


หัวข้อ: Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องแอร์ด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มีนาคม 25, 2009, 03:35:27 PM
มีการซ่อมอะไรไปบ้างครับ


หัวข้อ: Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องแอร์ด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: TW99 ที่ มีนาคม 25, 2009, 03:40:31 PM
ถอดล้างคอยล์เย็นให้สะอาดครับ ดูที่แผงคอยล์เย็นต้องสะอาดทั้งแผง laugh2


หัวข้อ: Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องแอร์ด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: sawasd ที่ มีนาคม 25, 2009, 08:32:49 PM
แนะนำให้ล้างแอร์ก่อน ค่อยวิเคราะห์ส่วนอื่นครับ  ทั้งคอยร้อนและคอยเย็น   (ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง) ถึงจะสะอาด


หัวข้อ: Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องแอร์ด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: arthifi ที่ มีนาคม 27, 2009, 10:39:58 PM
ช่างคนก่อนเขามาล้างแอร์ไปครับ แต่อาการก่อนหน้านั้นก็เย็นไม่ค่อยฉ่ำอยู่แล้วครับ


หัวข้อ: Re: ขอความช่วยเหลือเรื่องแอร์ด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: TW99 ที่ มีนาคม 30, 2009, 11:12:03 AM
(ช่างคนก่อนเขามาล้างแอร์ไปครับ แต่อาการก่อนหน้านั้นก็เย็นไม่ค่อยฉ่ำอยู่แล้วครับ)
ถอดถาดรองน้ำและพัดลมคอยล์เย็นออก ใช้ไฟฉายส่องดูใต้แผงคอยล์เย็นด้านในครับ ส่วนมาก ล้างแต่ด้านหน้าสะอาด ด้านในไม่สะอาด ก้มดูจะเห็นครับ ต้องล้างทั้งสองด้านให้สะอาด แล้วจะเย็นสุดๆ laugh2