หัวข้อ: ช่วย UPS ผมด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: pimdown ที่ กันยายน 13, 2008, 08:46:51 am ups Leonics Model Green 500
เวลาไฟดับแล้วไม่ทำงานครับ ไม่มีเสียงร้อง แต่มีไฟสีแดงกับสีเขียวกระพริบไม่เป็นจังหวะ(คล้ายๆว่ามีอะไรช็อตอยู่) ลองวัดไฟที่แบต ได้ค่าประมาณ 14 V ช่วยลองวิเคราะห์สาเหตุให้หน่อยครับว่ามันเสียเพราะอะไร มือใหม่ครับ อยากลองทำเองดูบ้าง ขอบคุณครับ หัวข้อ: Re: ช่วย UPS ผมด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: phairin ที่ กันยายน 13, 2008, 08:49:20 pm :( เป็นรุ่นที่มี cps ควบคุมถ้าเสียก็ทำไรไม่ได้ ลองๆวัด BATT เปิดเครื่องตอน ไม่เสียบ ac ดู เผื่อ batt เสีย
หัวข้อ: Re: ช่วย UPS ผมด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: pimdown ที่ กันยายน 14, 2008, 02:06:41 pm เช็คแบตอย่างไรครับถึงจะทราบว่าเสีย....
หัวข้อ: Re: ช่วย UPS ผมด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: phairin ที่ กันยายน 17, 2008, 07:03:48 pm ::) ลองเช็ควัดโวลท์ตอน on batt ครับ ต้องไมต่ำกว่า 10.5 โวลท์ ถ้า batt ไม่เสียก็ลองวัด mosfet และ ic lm 317 ดูว่าช๊อตเปล่า ก็มีเเค่นี้
หัวข้อ: Re: ช่วย UPS ผมด้วยครับ เริ่มหัวข้อโดย: phairin ที่ กันยายน 17, 2008, 07:07:01 pm ลองถามมาน๊ะ เดีย่วตอบให้ ซ่อม ups มาพันกว่าตัวเเล้ว จากช่าง ups 8)
|