พิมพ์หน้านี้ - ช่วยแนะนำการตั้งอุณภูมิตู้แช่ดิจิตอลด้วยครับ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: kao ที่ กรกฎาคม 18, 2008, 11:25:02 AM



หัวข้อ: ช่วยแนะนำการตั้งอุณภูมิตู้แช่ดิจิตอลด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kao ที่ กรกฎาคม 18, 2008, 11:25:02 AM
ช่วยแนะนำการตั้งอุณภูมิตู้แช่ดิจิตอลด้วยครับเป็นตู้แช่2ประตูครับใช้controlยี่ห้อUNION UN617Dครับ ตอนนี้มีปัญหาไม่ยอมตัดครับคอมเดินทั้งวันเลยครับอุณภูมิแสดงอยู่ที่ 3องศาครับ กดปุ่มmodeไปsettempแล้วปรับไม่ได้ครับช่วยแนะนำด้วยครับว่าปรับยังไงครับแล้วปรกติควรปรับกี่องศาครับ embarrassed7


หัวข้อ: Re: ช่วยแนะนำการตั้งอุณภูมิตู้แช่ดิจิตอลด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ กรกฎาคม 18, 2008, 12:05:04 PM
ขึ้นอยู่กับว่าจะแช่สินค้าอะไรครับ ปรับลงต่ำมากก็กินไฟมาก
 อาการที่แจ้ง ตัวเซนเซอร์ที่แนบไว้กับขดท่อเย็นน่าจะเสื่อมแล้วครับ  :P


หัวข้อ: Re: ช่วยแนะนำการตั้งอุณภูมิตู้แช่ดิจิตอลด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: nantawut ที่ กรกฎาคม 18, 2008, 12:33:47 PM
ของผมก็เหมือนกันตั้งแต่ซื้อมาจนตอนนี้เก่าแล้วยังตั้งไม่เคยได้สักที เหมือนจะถูกล็อคเอาไว้ ลองไปถามที่ผลิตดูสิครับ น่าจะทราบ


หัวข้อ: Re: ช่วยแนะนำการตั้งอุณภูมิตู้แช่ดิจิตอลด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: e21fnw-LSV team♥ ที่ กรกฎาคม 18, 2008, 01:50:50 PM
ปรับเปลี่ยนค่าไม่ได้ครับ ใช้โปรแกรมเมเบิลฝังอยู่ในไมโครคอนโทรลเลอร์แล้ว

เช็คเซ็นเซอร์อุณหภูมิถอดออกมาจุ่มน้ำแข็ง น้ำอุ่น วัดคตท. ว่าเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร 

เช็ค R เกือกม้าที่ต่ออยู่กับ เซ็นเซอร์พบว่าค่าเพี้ยนได้บ่อย

ตรวจเช็ค ความถี่คริสตรอล  ปกติหรือไม่


หัวข้อ: Re: ช่วยแนะนำการตั้งอุณภูมิตู้แช่ดิจิตอลด้วยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kao ที่ กรกฎาคม 19, 2008, 12:14:08 AM
ขอบคุณมากครับจะลองเช็คsensorดูครับ