หัวข้อ: รบกวนแอร์ MITSU Hypercool 16000 BTU เริ่มหัวข้อโดย: PODDY ที่ มิถุนายน 26, 2008, 01:56:54 pm :-* รบกวนหน่อยครับ คือแอร์เพิ่งซ่อมไปเดือนที่แล้วครับแต่มีปํญหาครับ
ปัญหาคือออนแล้วก็ทำงานปกติดี แต่พอคอมฯตัดแล้ว จะไม่ทำงานอีกเลยแต่พัดลมหมุนครับ(ที่คอยล์ร้อนนะครับ) พอออฟ เบรคเกอร์ใว้ 30 นาทีก็จะทำงานครับ เป็นแบบนี้ตลอด แอร์ใช้งานตั้งแต่ 0500-2400 ทุกวันครับ ตั้งอุณหภูมิที่ 20-23ครับ อุปกรณืที่เปลี่ยนใหม่ตอนซ่อม มีมอเตอร์และพัดลมคอยล์ร้อน ซีสตาทร์ เทอโมสแตท เติมน้ำยาแอร์ ล้างด้วย (8200บาท) รบกวนหน่อยครับอยากทราบสาเหตุและกรแก้ไขครับ แอร์ติดที่ห้องเครื่องส่งวิทยุ 10 กิโลวัตต์ thank2 thank2 หัวข้อ: Re: รบกวนแอร์ MITSU Hypercool 16000 BTU เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ มิถุนายน 26, 2008, 02:25:14 pm -คอมพ์ร้อนจัดไหมครับ ..เกิดจาก
-น้ำมันคอมพ์น้อย -ไดร์เออร์,แคปทิ้วตัน -โอเวอรืโหลดเสื่อม :P หัวข้อ: Re: รบกวนแอร์ MITSU Hypercool 16000 BTU เริ่มหัวข้อโดย: PODDY ที่ มิถุนายน 26, 2008, 05:29:43 pm -คอมพ์ร้อนจัดไหมครับ ..เกิดจาก -น้ำมันคอมพ์น้อย -ไดร์เออร์,แคปทิ้วตัน -โอเวอรืโหลดเสื่อม :P ครับตัวคอยล์ร้อนจะร้อนมากกว่าอีกตัวที่อยู่ใกล้กันครับ ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ ถ้ามันตันสังเกตุจากอะไรครับ.. หัวข้อ: Re: รบกวนแอร์ MITSU Hypercool 16000 BTU เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ มิถุนายน 26, 2008, 05:32:10 pm อ้างถึง ตัวคอยล์ร้อนจะร้อนมากกว่าอีกตัวที่อยู่ใกล้กันครับ ..ตัวที่เสียอยู่นี้อาจอัดน้ำยามากเกินไปก็ได้ ลองวัดดูครับ :P ต่อเซอร์วิสวาวล์ด้านอัดครับ แรงดันสูงสุดไม่ควรสูงมากครับ(หากเกิน270PSI ..ตันแน่นอน ทำให้คอมเพรสเซอร์ร้อนจัดครับ) smiley4 หัวข้อ: Re: รบกวนแอร์ MITSU Hypercool 16000 BTU เริ่มหัวข้อโดย: naysutee ที่ มิถุนายน 26, 2008, 08:29:10 pm ลองวัดกระแส(A)ของคอมเพรสเซอร์ดูนะครับ กระแสไม่น่าเกิน 8A
หัวข้อ: Re: รบกวนแอร์ MITSU Hypercool 16000 BTU เริ่มหัวข้อโดย: PODDY ที่ มิถุนายน 26, 2008, 09:43:42 pm ลองวัดกระแส(A)ของคอมเพรสเซอร์ดูนะครับ กระแสไม่น่าเกิน 8A วัดที่ขา คอมมอนและรัน รึเปล่าครับ รบกวนอีก thank2 หัวข้อ: Re: รบกวนแอร์ MITSU Hypercool 16000 BTU เริ่มหัวข้อโดย: naysutee ที่ มิถุนายน 26, 2008, 09:48:01 pm วัดสายเมนไฟที่จ่ายไฟเข้าคอล์ยร้อน(L)ครับ
หัวข้อ: Re: รบกวนแอร์ MITSU Hypercool 16000 BTU เริ่มหัวข้อโดย: PODDY ที่ มิถุนายน 26, 2008, 11:02:23 pm วัดสายเมนไฟที่จ่ายไฟเข้าคอล์ยร้อน(L)ครับ ถ้าวัดตอนที่ไม่ทำงานนะครับ (คือออนนะแต่มันตัดแล้วครับ พัดลมยังหมุนครับ) ถ้ามีไฟมาจ่ายแสดงว่าอะไรครับ ( ผมคิดว่า โอเวอร์โหลดน่าจะเสีย ) แล้วถ้าไม่มีหล่ะครับ (อันนี่ไม่รูจริงๆ อาจเป็นเทอโมสแตทรึเปล่า ) รบกวนด้วยครับ thank2 หัวข้อ: Re: รบกวนแอร์ MITSU Hypercool 16000 BTU เริ่มหัวข้อโดย: kiat87 ที่ มิถุนายน 27, 2008, 01:16:19 pm ระบบตัน เปลี่ยนแค๊ปทิ้ว ไล่ระบบ แว๊คคั่มนาน 30-45 นาที ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกิน 1500 บ. หัวข้อ: Re: รบกวนแอร์ MITSU Hypercool 16000 BTU เริ่มหัวข้อโดย: PODDY ที่ มิถุนายน 27, 2008, 08:06:20 pm thank2 :-*
ขอขอบคุณทุกคำแนะนำดีๆครับ :D :D : |