 :-*  รบกวนหน่อยครับ คือแอร์เพิ่งซ่อมไปเดือนที่แล้วครับแต่มีปํญหาครับ
ปัญหาคือออนแล้วก็ทำงานปกติดี  แต่พอคอมฯตัดแล้ว
จะไม่ทำงานอีกเลยแต่พัดลมหมุนครับ(ที่คอยล์ร้อนนะครับ)
พอออฟ เบรคเกอร์ใว้  30 นาทีก็จะทำงานครับ
เป็นแบบนี้ตลอด   แอร์ใช้งานตั้งแต่  0500-2400  ทุกวันครับ
ตั้งอุณหภูมิที่ 20-23ครับ
อุปกรณืที่เปลี่ยนใหม่ตอนซ่อม  มีมอเตอร์และพัดลมคอยล์ร้อน  ซีสตาทร์
เทอโมสแตท  เติมน้ำยาแอร์  ล้างด้วย  (8200บาท)
รบกวนหน่อยครับอยากทราบสาเหตุและกรแก้ไขครับ
แอร์ติดที่ห้องเครื่องส่งวิทยุ  10 กิโลวัตต์ thank2 thank2


หัวข้อ: Re: รบกวนแอร์ MITSU Hypercool 16000 BTU
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ มิถุนายน 26, 2008, 02:25:14 pm
-คอมพ์ร้อนจัดไหมครับ ..เกิดจาก
-น้ำมันคอมพ์น้อย
-ไดร์เออร์,แคปทิ้วตัน
-โอเวอรืโหลดเสื่อม   :P


หัวข้อ: Re: รบกวนแอร์ MITSU Hypercool 16000 BTU
เริ่มหัวข้อโดย: PODDY ที่ มิถุนายน 26, 2008, 05:29:43 pm
-คอมพ์ร้อนจัดไหมครับ ..เกิดจาก
-น้ำมันคอมพ์น้อย
-ไดร์เออร์,แคปทิ้วตัน
-โอเวอรืโหลดเสื่อม   :P

ครับตัวคอยล์ร้อนจะร้อนมากกว่าอีกตัวที่อยู่ใกล้กันครับ
ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ
ถ้ามันตันสังเกตุจากอะไรครับ..


หัวข้อ: Re: รบกวนแอร์ MITSU Hypercool 16000 BTU
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ มิถุนายน 26, 2008, 05:32:10 pm
อ้างถึง
ตัวคอยล์ร้อนจะร้อนมากกว่าอีกตัวที่อยู่ใกล้กันครับ

..ตัวที่เสียอยู่นี้อาจอัดน้ำยามากเกินไปก็ได้ ลองวัดดูครับ  :P



ต่อเซอร์วิสวาวล์ด้านอัดครับ แรงดันสูงสุดไม่ควรสูงมากครับ(หากเกิน270PSI ..ตันแน่นอน ทำให้คอมเพรสเซอร์ร้อนจัดครับ)  smiley4


หัวข้อ: Re: รบกวนแอร์ MITSU Hypercool 16000 BTU
เริ่มหัวข้อโดย: naysutee ที่ มิถุนายน 26, 2008, 08:29:10 pm
ลองวัดกระแส(A)ของคอมเพรสเซอร์ดูนะครับ กระแสไม่น่าเกิน 8A


หัวข้อ: Re: รบกวนแอร์ MITSU Hypercool 16000 BTU
เริ่มหัวข้อโดย: PODDY ที่ มิถุนายน 26, 2008, 09:43:42 pm
ลองวัดกระแส(A)ของคอมเพรสเซอร์ดูนะครับ กระแสไม่น่าเกิน 8A

วัดที่ขา  คอมมอนและรัน รึเปล่าครับ
 รบกวนอีก thank2


หัวข้อ: Re: รบกวนแอร์ MITSU Hypercool 16000 BTU
เริ่มหัวข้อโดย: naysutee ที่ มิถุนายน 26, 2008, 09:48:01 pm
วัดสายเมนไฟที่จ่ายไฟเข้าคอล์ยร้อน(L)ครับ


หัวข้อ: Re: รบกวนแอร์ MITSU Hypercool 16000 BTU
เริ่มหัวข้อโดย: PODDY ที่ มิถุนายน 26, 2008, 11:02:23 pm
วัดสายเมนไฟที่จ่ายไฟเข้าคอล์ยร้อน(L)ครับ

ถ้าวัดตอนที่ไม่ทำงานนะครับ (คือออนนะแต่มันตัดแล้วครับ พัดลมยังหมุนครับ)

ถ้ามีไฟมาจ่ายแสดงว่าอะไรครับ  ( ผมคิดว่า โอเวอร์โหลดน่าจะเสีย )

แล้วถ้าไม่มีหล่ะครับ  (อันนี่ไม่รูจริงๆ อาจเป็นเทอโมสแตทรึเปล่า )


รบกวนด้วยครับ thank2


หัวข้อ: Re: รบกวนแอร์ MITSU Hypercool 16000 BTU
เริ่มหัวข้อโดย: kiat87 ที่ มิถุนายน 27, 2008, 01:16:19 pm
     
    ระบบตัน  เปลี่ยนแค๊ปทิ้ว  ไล่ระบบ  แว๊คคั่มนาน  30-45  นาที  ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกิน  1500  บ.
   
     


หัวข้อ: Re: รบกวนแอร์ MITSU Hypercool 16000 BTU
เริ่มหัวข้อโดย: PODDY ที่ มิถุนายน 27, 2008, 08:06:20 pm
 thank2 :-*
  ขอขอบคุณทุกคำแนะนำดีๆครับ   :D :D :