ผมมีแหล่งจ่าย 12V กับ 5V แต่ต้องการแค่ 1.5V ต้องต่อซีเนอร์แบบไหนช่วยอธิบายหน่อยยังงง ๆ อยู่ครับ มีรูปด้วยคงจะหายงงอะครับ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: ไม่เข้าการต่อวงจรลดแรงดันโดยใช้ซีเนอร์ไดโอดครับ
เริ่มหัวข้อโดย: sangkhawong ที่ กันยายน 11, 2007, 10:46:58 AM
ใช้ Zener Diode เบอร์ 1N4728 ค่า 3.3 โวลท์ ครับแล้วต่อตามรูป ไดโอดจะช่วยลดแรงดันที่ออกมา คือจะตกคร่อมไดโอดทั้ง 3 ตัว 1.8 โวลท์ครับ เมื่อ 3.3 - 1.8 ก็จะได้ 1.5 พอดี วงจรนี้สำหรับกระแสน้อยนะ ถ้าต้องการกระแสที่มากขึ้นก็ต่อไปไดรว์ทรานซิสเตอร์ แต่ต้องลดไดโอดเหลือ 2 ตัวครับ เพราะมันจะไปตกคร่อม Tr แทน


หัวข้อ: Re: ไม่เข้าการต่อวงจรลดแรงดันโดยใช้ซีเนอร์ไดโอดครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ถาวร-LSVteam ที่ กันยายน 11, 2007, 10:58:47 AM
ZDไม่ใช่ตัวลดแรงไฟ แต่เป็นตัวควบคุมแรงไฟ


หัวข้อ: Re: ไม่เข้าการต่อวงจรลดแรงดันโดยใช้ซีเนอร์ไดโอดครับ
เริ่มหัวข้อโดย: sangkhawong ที่ กันยายน 11, 2007, 11:15:26 AM
ใช่ครับ แต่ผมหมายถึงว่าหลังจากที่ซีเนอร์ควบคุมแล้ว แรงดันอาจจะยังไม่เป็นที่ต้องการ ก็ใช้วิธีการต่อไดโอดเข้าไปครับ


หัวข้อ: Re: ไม่เข้าการต่อวงจรลดแรงดันโดยใช้ซีเนอร์ไดโอดครับ
เริ่มหัวข้อโดย: prawit penboon ที่ กันยายน 11, 2007, 01:11:58 PM
ลองคิดต่อครับ ค่ากระแสที่ผ่าน Zdต้องไม่สูงจนทำให้เกินกำลังwatt ของZd
ถ้าใช้กระแสเยอะ ก็ต้องใช้ Tr


หัวข้อ: Re: ไม่เข้าการต่อวงจรลดแรงดันโดยใช้ซีเนอร์ไดโอดครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ohbird ที่ กันยายน 11, 2007, 04:41:18 PM
เข้าใจแล้วครับ  ;) เดี๋ยวจะไปซื้อมาลองทำดู ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: ไม่เข้าการต่อวงจรลดแรงดันโดยใช้ซีเนอร์ไดโอดครับ
เริ่มหัวข้อโดย: momename ที่ กันยายน 12, 2007, 10:47:32 AM
ใช้ Zener Diode เบอร์ 1N4728 ค่า 3.3 โวลท์ ครับแล้วต่อตามรูป ไดโอดจะช่วยลดแรงดันที่ออกมา คือจะตกคร่อมไดโอดทั้ง 3 ตัว 1.8 โวลท์ครับ เมื่อ 3.3 - 1.8 ก็จะได้ 1.5 พอดี วงจรนี้สำหรับกระแสน้อยนะ ถ้าต้องการกระแสที่มากขึ้นก็ต่อไปไดรว์ทรานซิสเตอร์ แต่ต้องลดไดโอดเหลือ 2 ตัวครับ เพราะมันจะไปตกคร่อม Tr แทน

การใช้ซีเนอร์ไดโอดทำให้แรงดันคงที่ 1.5V คงเป็นเรื่องยาก เพราะหากซีเนอร์ยากครับ ควรใช้ไดโอดร่วมด้วยครับ
อย่างไรก็ตาม ไดโอดอาจจะไวต่ออุณหภูมิ ทำให้แรงดันไม่คงที่ ควรใช้ทรานซิสเตอร์ขยายกระแสให้สูงขึ้นด้วยครับ


หัวข้อ: Re: ไม่เข้าการต่อวงจรลดแรงดันโดยใช้ซีเนอร์ไดโอดครับ
เริ่มหัวข้อโดย: JUB ที่ กันยายน 12, 2007, 05:12:38 PM
ทำไม่ไม่ใช้ LM317T ละครับ หรือ TL431 ก็ได้ :-\