พิมพ์หน้านี้ - แอร์ Mitsu heavy duty 12500 BTU wall type เป็นน้ำแข็งเกาะที่คลีบคอยล์เย็น

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: panda1 ที่ พฤษภาคม 05, 2008, 03:11:47 PM



หัวข้อ: แอร์ Mitsu heavy duty 12500 BTU wall type เป็นน้ำแข็งเกาะที่คลีบคอยล์เย็น
เริ่มหัวข้อโดย: panda1 ที่ พฤษภาคม 05, 2008, 03:11:47 PM
แอร์ Mitsu heavy duty 12500 BTU wall type เป็นน้ำแข็งเกาะที่คลีบคอยล์เย็น พอใช้รีโมทปิดแอร์แล้ว แต่ คอยล์ร้อน ด้านนอกยังทำงานอยู่ ต้องปิดที่เบรคเกอร์ ทิ้งไว้สักพัก พอเปิดเบรคเกอร์ คอยล์ร้อนด้านนอกก็ทำงานอีก เลยทิ้งไว้จนตอนเย็นมาเปิดที่เบรคเกอร์ คอยล์ร้อนไม่ทำงานแล้ว ก็เปิดรีโมท ใช้งานได้ปรกติ อย่างนี้ต้องเปลี่ยนวงจรไหมครับ


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsu heavy duty 12500 BTU wall type เป็นน้ำแข็งเกาะที่คลีบคอยล์เย็น
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ พฤษภาคม 05, 2008, 03:13:28 PM
น้ำแข็งเกาะ อาการเริ่มต้นของน้ำยาน้อย หรือแฟนคอยล์เย็นตันครับ  smiley4


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsu heavy duty 12500 BTU wall type เป็นน้ำแข็งเกาะที่คลีบคอยล์เย็น
เริ่มหัวข้อโดย: panda1 ที่ พฤษภาคม 05, 2008, 03:23:36 PM
ช่างเล็กครับ แล้วปิดรีโมทที่คอยล็เย็นแล้ว คอยล์ร้อนด้านนอกยังทำงานอยู่ แปลว่าอะไรครับ คือว่าผมไม่ใช่ช่างอ่ะครับ จะได้ตามช่างมาดู


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsu heavy duty 12500 BTU wall type เป็นน้ำแข็งเกาะที่คลีบคอยล์เย็น
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ พฤษภาคม 05, 2008, 03:27:01 PM
เมกเนติกรีเลย์อาจค้างครับ  smiley4


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsu heavy duty 12500 BTU wall type เป็นน้ำแข็งเกาะที่คลีบคอยล์เย็น
เริ่มหัวข้อโดย: panda1 ที่ พฤษภาคม 05, 2008, 03:33:02 PM
แล้วต้องทำอย่างไรครับ มีช่างไหมครับ อยู่แถวรัชดา ตรงข้ามโรบินสัน ครับ ขอบพระคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsu heavy duty 12500 BTU wall type เป็นน้ำแข็งเกาะที่คลีบคอยล์เย็น
เริ่มหัวข้อโดย: panda1 ที่ พฤษภาคม 05, 2008, 03:53:16 PM
ต้องเปลี่ยนแผงวงจรไหมครับ เห็นช่างบอกว่าถ้าเปลี่ยนประมาณ 5000.00 กว่าบาท  embarrassed7


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsu heavy duty 12500 BTU wall type เป็นน้ำแข็งเกาะที่คลีบคอยล์เย็น
เริ่มหัวข้อโดย: ช่างเล็ก(LSV) ที่ พฤษภาคม 05, 2008, 03:55:26 PM
ต้องตามช่างเก่งๆที่พอรู้จักไปเช็คดูก่อนครับ อาการนี้ไม่น่าแพงมากครับ ...  :P


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsu heavy duty 12500 BTU wall type เป็นน้ำแข็งเกาะที่คลีบคอยล์เย็น
เริ่มหัวข้อโดย: panda1 ที่ พฤษภาคม 05, 2008, 04:06:48 PM
ตามมาแล้วครับ ช่างเค้าบอกเองว่าต้องเปลี่ยนแผงวงจร ราคาประมาณที่บอกอ่ะครับ แพงมาก ๆ  olleyes2


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsu heavy duty 12500 BTU wall type เป็นน้ำแข็งเกาะที่คลีบคอยล์เย็น
เริ่มหัวข้อโดย: sirikung7949 ที่ พฤษภาคม 05, 2008, 05:02:59 PM
แสดงว่า เทอร์โมสตัท มันเสียนะครับ มันสั่งให้แมคเนติคต่อตลอดเลยครับ


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsu heavy duty 12500 BTU wall type เป็นน้ำแข็งเกาะที่คลีบคอยล์เย็น
เริ่มหัวข้อโดย: jume ที่ พฤษภาคม 05, 2008, 07:59:44 PM
เมกเนติกรีเลย์อาจค้างครับ  smiley4
ผมว่าแม็กเนติกค้างครับ ถอดมาทำความสะอาด อาจใช้ได้ครับ


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsu heavy duty 12500 BTU wall type เป็นน้ำแข็งเกาะที่คลีบคอยล์เย็น
เริ่มหัวข้อโดย: หน่อย CB 245CH9 ที่ พฤษภาคม 05, 2008, 09:35:37 PM
            ผมสังเกตุแอร์มิซู    ใหม่ๆผมไม่ค่อยเห็นแม็กเนติกแล้วครับ อาจารย์จุ๋ม    :)


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsu heavy duty 12500 BTU wall type เป็นน้ำแข็งเกาะที่คลีบคอยล์เย็น
เริ่มหัวข้อโดย: jume ที่ พฤษภาคม 05, 2008, 10:47:50 PM
แม็กเนติกอยู่ที่คอยเย็นครับ แผงคอนโทรนภายในห้องครับไม่ได้อยู่ข้างนอกเหมือนรุ่นเก่า


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsu heavy duty 12500 BTU wall type เป็นน้ำแข็งเกาะที่คลีบคอยล์เย็น
เริ่มหัวข้อโดย: panda1 ที่ พฤษภาคม 06, 2008, 08:13:32 AM
แม็กเนติกที่ว่าอยู่ตรงไหนของคอยล์เย็นครับ แอร์ตัวนี้ซื้อมาประมาณ 2 ปี แล้วครับ หาช่างก็ไม่ได้อ่ะครับ


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsu heavy duty 12500 BTU wall type เป็นน้ำแข็งเกาะที่คลีบคอยล์เย็น
เริ่มหัวข้อโดย: panda1 ที่ พฤษภาคม 06, 2008, 09:50:07 AM
พี่ ๆ มีใครเป็นช่างแอร์อยู่กรุงเทพบ้างไหมครับ รบกวนหน่อยนะครับ เพราะถ้าตามช่างมิตซูมาต้องโดนฟ้นแน่เลย


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsu heavy duty 12500 BTU wall type เป็นน้ำแข็งเกาะที่คลีบคอยล์เย็น
เริ่มหัวข้อโดย: panda1 ที่ พฤษภาคม 21, 2008, 04:10:44 PM
ตอนนี้ให้ช่างมิตซู มาเปลี่ยน รีเลย์ที่คอยล์ร้อน ราคา 556.00 ค่าแรง 856.00 สบายไป


หัวข้อ: Re: แอร์ Mitsu heavy duty 12500 BTU wall type เป็นน้ำแข็งเกาะที่คลีบคอยล์เย็น
เริ่มหัวข้อโดย: TW99 ที่ พฤษภาคม 22, 2008, 06:19:39 PM
 laugh2  ถ้าแอร์มีปัญหาอีก โทรมาคุยกันก่อนได้ครับ 081-7743587  ผมรับจ๊อบพิเศษวันเสาร์-อาทิตย์ ไม่ซ่อมไม่ว่า ไม่คิดตังค์ ถ้าอยู่ไกลกัน        ผมอยู่ตรงเมืองไทยประกันภัยครับ  tongue3