พิมพ์หน้านี้ - รบกวนช่วยเหลือเรื่องแอร์หน่อยครับ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: puip ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2009, 10:43:56 PM



หัวข้อ: รบกวนช่วยเหลือเรื่องแอร์หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: puip ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2009, 10:43:56 PM
ต้องขอออกตัวก่อนว่าไม่ใช่ช่างแอร์นะครับ แต่ชอบซ่อมโน่นซ่อมนี่ในบ้านเองหน่ะครับ (ทำงานทางด้านอีเลคทรอนิคส์ครับ)

คือแอร์ที่บ้านตอนนี้พอเปิดได้ซัก 1 - 2 นาที คอมพ์มันจะตัด ก็เลยเอาเกจไปต่อที่เชอร์วิสวาล์วแล้วเปิดใหม่

พบว่าแรงดันมันจะขึ้นเรื่อยๆจนสุดหน้าปัทม์(250 Psi) แล้วกระแสก็วิ่งขึ้น (ใช้ Clamp วัด) จนเบรคเกอร์มันตัด

เลยอยากถามว่าระบบมันจะมีโอกาศตันตรงไหนบ้างครับ แล้วจะแก้ไขอย่างไรดี หรือต้องตามช่างมาทำครับ

หรือจะลงทุนซื้อเครื่องมือมาซ่อมมันดีไหม จะคุ้มหรือเปล่า เพราะแอร์ที่บ้านมีอาการเดียวกันอยู่ 3 ตัว แต่ 2 ตัวนั้นไม่จำเป็นต้องใช้นัก

แต่ตัวล่าสุดนี่มันอยู่ในห้องนอนผมเองแล้วตอนนี้อากาศมันร้อนขึ้นมาซะอีก รบกวนด้วยครับ



หัวข้อ: Re: รบกวนช่วยเหลือเรื่องแอร์หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: santipp ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2009, 11:17:06 PM
ใจเย็นๆก่อนโยม ใช้เก็จวัดที่วาล์วเซอร์วิส ท่อเล็กหรือท่อใหญ่ ถ้าวัดที่ท่อใหญ่ แล้วแรงดันขึ้นขนาดนั้น ก็แสดงว่าพัดลมละบายความร้อนไม่หมุนหรือเปล่า
ลองดูอีกทีครับ :)


หัวข้อ: Re: รบกวนช่วยเหลือเรื่องแอร์หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: puip ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2009, 11:43:20 PM
วัดที่ท่อเล็กครับ พัดลมระบายความร้อนของคอนเดนซิ่งยูนิตทำงานดีครับ แผงระบายความร้อนก็ล้างจนสะอาดเอี่ยมแล้วครับ



หัวข้อ: Re: รบกวนช่วยเหลือเรื่องแอร์หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: santipp ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2009, 12:02:41 AM
ต้องวัดที่ท่อใหญ่ครับ


หัวข้อ: Re: รบกวนช่วยเหลือเรื่องแอร์หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: puip ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2009, 11:45:14 AM
ย้ายมาวัดท่อใหญ่แล้วครับ (ด้านเย็น) เมื่อคืนลองเปิดดูมันทำงานแต่แรงดันมันพุ่งอยู่ดีเลยลองปล่อยน้ำยาออกทีละนิด

ลองอยู่หลายรอบ (ปิด-เปิด) ตอนคอมพ์ไม่ทำงานแรงดันมันพุ่งสุดแต่พอทำงานมันลดลงมาที่แถวๆ 100 Psi

จากนั้นก็พุ่งจนมันตัด ก็เลยปล่อยน้ำยาออกอีก ทำซ้ำไปเรื่อยๆ

จนในที่สุดแรงดันมันมาอยู่ที่ประมาณ 65 Psi ไม่พุ่งขึ้นแล้ว ก็เลยดีใจได้นอนแอร์แล้วคืนนี้ เลยนอนหลับสบายใจ

แต่พอตอนเช้าเบรคเกอร์มันตัดอีกแล้ว เลยทิ้งไว้ซักพักก็เปิดใหม่ออกไปดูพบว่าแรงดันมันพุ่งสุดหน้าปัทม์เลยครับ

ตอนคอมพ์ทำงานแรงดันก็ไม่ยอมลงเลยทีนี้ จะทำยังไงกับมันดีครับ





หัวข้อ: Re: รบกวนช่วยเหลือเรื่องแอร์หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: santipp ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2009, 03:12:35 PM
คอมไม่มีแรงอัดแล้วครับ วัดกระแสด้วยครับว่าได้เท่าไร แอร์กี่บีทียู ยี่ห้ออะไร ใช้เก็จสีน้ำเงินวัดที่ท่อใหญ่นะ สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ 0818423283


หัวข้อ: Re: รบกวนช่วยเหลือเรื่องแอร์หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: puip ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2009, 06:29:21 PM
ตอนนี้วัดกระแสไม่ได้แล้วครับ พอเปิดเบรคเกอร์รอครบ 3 นาที คอมพ์ครางหึ่งๆแล้วเบรคเกอร์มันก็ตัดเลยครับ (ประมาณ2-3วินาที)

ใช้เกจสีน้ำเงินวัดที่ท่อใหญ่มันชี้สุดหน้าปัทม์ตลอดครับ ตัวนี้เป็นแอร์โนเนมขนาด 18,000 BTU ครับ

 


หัวข้อ: Re: รบกวนช่วยเหลือเรื่องแอร์หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: henrytum ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2009, 07:32:46 PM
เปลี่ยน  Com  เถอะครับมันเจ๊งแล้ว :-\


หัวข้อ: Re: รบกวนช่วยเหลือเรื่องแอร์หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2009, 07:44:10 PM
ปล่อยน้ำยาออกให้หมดลองเดินตัวปเล่า ดูกระแส ถ้าเกิน10แอมก็ไปบ้านเก่าแล้ว undecided2


หัวข้อ: Re: รบกวนช่วยเหลือเรื่องแอร์หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: puip ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2009, 12:46:59 AM
ตอนนี้ปล่อยน้ำยาออกหมดแล้วลองเดินเครื่องดูพบว่ามันกินกระแส 3 แอมป์ครับ ไม่ได้วัดทางสายไฟขาเข้า (P1,P2)

เพื่อจะได้ไม่นับกระแสไฟของพัดลมโดยวัดจาก L1 ที่ผ่าน C ค่า 45 ไมโครฟารัด แต่ L1 ที่วิ่งเข้าคอมพ์กระแสแทบไม่ไหล

ดูเหมือนคอมพ์มันไม่ทำงานครับ ลองเปลี่ยน C แล้วก็เหมือนเดิม ส่วนพัดลมหมุนดีครับ

วัดแรงดัน L1 - L2 และที่ขั้วของคอมพ์ได้เท่ากับที่การไฟฟ้าจ่ายมาครับ


หัวข้อ: Re: รบกวนช่วยเหลือเรื่องแอร์หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: puip ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2009, 05:24:48 PM
ไปตามช่างมาดูแล้วครับ ช่างบอกคอมพ์เสีย ตันระบบด้วย คิดราคาออกมา 9,000 บาท!!!

ผมเลยคิดจะซื้อแอร์ใหม่ดีกว่า ตัวนี้ก็ใช้มา 10 ปีแล้ว ช่วยแนะนำด้วยครับ

ห้อง 3.5 X 4.5 เมตร เพดานสูง 2.3 เมตร แอร์ขนาดหนึ่งตันอย่างพวก LG หรือ SAMSUNG พอไหวไหมครับ

ไม่ค่อยมีตังค์หน่ะครับ เห็นราคาพวก MITSUBISHI แล้วจะเป็นลม (ยิ่งร้อนๆอยู่ด้วย)


หัวข้อ: Re: รบกวนช่วยเหลือเรื่องแอร์หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kiat87 ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2009, 06:26:18 PM
   ยี่ห้อไหนก็ได้ครับ  แต่เวลามาติดตั้ง ให้ช่างทำสูญญากาศ นาน 30-45 นาที นะครับ ได้ชม.ยิ่งดี


หัวข้อ: Re: รบกวนช่วยเหลือเรื่องแอร์หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: henrytum ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2009, 08:28:26 PM
ีที่ห้องเพิ่งติดแอร์ตัวใหม่ LG ตัว 9000 BTU 9200 บาทเอง เย็นสบายไม่ต้องคิดมาก ยี่ห้อไหนก็ไม่ต่างกันมากครับ ถ้างบมากก็เล่นพวกมีออฟชั่นเพิ่ม ถ้าตังค์น้อยก็เล่นพวก LG นี่ล่ะครับ
ห้องของคุณ ติดตัว 12000 BTU ก็พอ(ห้องนอนนะ)ราคา 11200 บาท (ราคาช่าง ติดเองนะจ๊ะ) wav!!


หัวข้อ: Re: รบกวนช่วยเหลือเรื่องแอร์หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: puip ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2009, 09:15:39 PM
ขอบคุณมากครับทุกๆท่าน แล้วคุณ henrytum ซื้อที่ไหนหรือครับ แล้วถ้ารวมติดตั้งด้วยประมาณเท่าไร น่าสนใจครับ


หัวข้อ: Re: รบกวนช่วยเหลือเรื่องแอร์หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Nattawut-LSV Team ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2009, 07:50:09 AM
   ยี่ห้อไหนก็ได้ครับ  แต่เวลามาติดตั้ง ให้ช่างทำสูญญากาศ นาน 30-45 นาที นะครับ ได้ชม.ยิ่งดี
shocked2 มันเป็นยังไงหรอครับ ทำสูญญากาศ อ่ะครับ ช่วยอธิบายให้ผมหน่อยครับ  shocked2


หัวข้อ: Re: รบกวนช่วยเหลือเรื่องแอร์หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: nit3 ที่ มีนาคม 02, 2009, 11:04:06 AM
ทำสูญญากาศ คือ
ใช้เครื่องมือ ดูดอากาศออกจากระบบ ให้หมดไม่มีอากาศเหลืออยู่ เรียกว่าเป็นสูญญากาศ ถูกเปล่า


หัวข้อ: Re: รบกวนช่วยเหลือเรื่องแอร์หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: kiat87 ที่ มีนาคม 02, 2009, 06:36:07 PM


                "  ถูกต้องแล้วครับ  "


หัวข้อ: Re: รบกวนช่วยเหลือเรื่องแอร์หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: koh-kae ที่ มีนาคม 03, 2009, 11:45:07 AM
"ีที่ห้องเพิ่งติดแอร์ตัวใหม่ LG ตัว 9000 BTU 9200 บาทเอง เย็นสบายไม่ต้องคิดมาก ยี่ห้อไหนก็ไม่ต่างกันมากครับ ถ้างบมากก็เล่นพวกมีออฟชั่นเพิ่ม ถ้าตังค์น้อยก็เล่นพวก LG นี่ล่ะครับ
ห้องของคุณ ติดตัว 12000 BTU ก็พอ(ห้องนอนนะ)ราคา 11200 บาท  " :ซื้อได้ที่ไหนบ้างครับใน ก.ท.ม หรือ มีใครขายส่งช่วยเมล์มาบอกด้วยครับ มีเพื่อนต้องการติดใน ก.ท.ม ส่วนผมเป็นช่างแอร์มือใหม่ ตอนนี้รับแค่งาน บำรุงรักษา(หลังจากตกงาน) อยากพัฒนาไปติดตั้งบ้างครับ  ก็เลยอาสาจะติดให้เพื่อนครับ ถ้าอยู่แถวๆบางกะปิ ก็ดีครับ


หัวข้อ: Re: รบกวนช่วยเหลือเรื่องแอร์หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Nattawut-LSV Team ที่ มีนาคม 03, 2009, 05:45:32 PM
ทำสูญญากาศ คือ
ใช้เครื่องมือ ดูดอากาศออกจากระบบ ให้หมดไม่มีอากาศเหลืออยู่ เรียกว่าเป็นสูญญากาศ ถูกเปล่า

ขอบคุณมากๆ ครับ  lsv-smile