พิมพ์หน้านี้ - สายดิน ต้องลึกแค่ไหน

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: worrawate ที่ กันยายน 27, 2009, 04:59:12 PM



หัวข้อ: สายดิน ต้องลึกแค่ไหน
เริ่มหัวข้อโดย: worrawate ที่ กันยายน 27, 2009, 04:59:12 PM
ให้ช่างมาติดเครื่องทำน้ำอุ่น
ก็เลยให้ต่อสายดิน ด้วย
ตามรูป ใช้ได้มั้ย ครับ ยังเห็นหัวโผล่มา
ไม่แน่ใจ ว่าต้องฝังลึกกว่านี้ หรือเปล่า



หัวข้อ: Re: สายดิน ต้องลึกแค่ไหน
เริ่มหัวข้อโดย: พรเทพ-LSV team♥ ที่ กันยายน 27, 2009, 05:10:35 PM
ไม่ใช่ดูที่ความลึก
ดูว่า  มันได้กี่โอมห์


หัวข้อ: Re: สายดิน ต้องลึกแค่ไหน
เริ่มหัวข้อโดย: nismo ที่ กันยายน 27, 2009, 05:34:22 PM
ยังดีที่เห็นเป็นแท่งทองแดง  ที่บ้านผมช่างติดตั้งเล่นตะปูคอนกรีตตอกลงปูนแล้วเอาสายดินมาพันๆ ถ้าอยู่ตอนติดตั้งคงมีเรื่องต้องคุยกันยาว 

ส่วนความต้านทานดินนั้นวัดค่อนข้างลำบาก  วิธีลูกทุ่งที่ผมใช้ก็  ใช้มิเตอร์วัดสาย Line เทียบกับสายดิน ว่ามีกี่โวลท์ แล้ววัดที่ปลั๊กไฟ ว่ามีกี่โวลท์ เอาค่าความต่างมาหาความต้านทานครับ

ส่วนสายดินลึกแค่ไหน  ถ้าตอบแบบลูกทุ่งอีกก็ ยิ่งลึกยิ่งดี  แท่งทองแดงยาวซัก 180 cm. กำลังดีครับ


หัวข้อ: Re: สายดิน ต้องลึกแค่ไหน
เริ่มหัวข้อโดย: worrawate ที่ กันยายน 27, 2009, 05:51:16 PM
ขอบคุณ สำหรับทุกคำตอบครับ
ผมคง มั่นใจได้ระดับ นึง ว่าเป็นแทงทองแดง ลงดินแน่
ส่วนเรื่องค่าความต้านทาน คงวัดไม่เป็น ละครับ
แต่เดา่ว่า ความต้านทาน น้อย จะดีกว่า ใช่หรือเปล่าครับ
ถ้าใช่ สายดิน ใหญ่ไว้ก่อน จะดีกว่า ใช่เป่า


หัวข้อ: Re: สายดิน ต้องลึกแค่ไหน
เริ่มหัวข้อโดย: Nattawut-LSV Team ที่ กันยายน 27, 2009, 06:56:05 PM
เรื่องนี้ต้องรอบคอบครับ เพราะไฟรั่ว (Ground fault) ในขณะที่ตัวเราเปียกและที่สำคัญกำลังอาบน้ำจากตัวที่ไฟรั่วอยู่ โอกาสรอดมีน้อยมาก ๆ ครับ

1. ระบบสายดินต้องสมบูรณ์ โดยใช้ Ground Rod ยาว 240 ซม.( 8 ฟุต)  ตอกลงในบ่อหลักดินขนาด 50  x 50 x 50 ซม. โดยให้ปลาย Ground Rod โผล่พื้นก้นบ่อประมาณ 12-15 ซม. การต่อสายดินไม่ควรใช้ Split Bolt ที่แถมมาให้กับ Ground Rod เพราะจะแน่นสนิทได้ไม่กี่ปี  ควรใช้วิธีเชื่อมโดย Thermo Weld เพื่อความมั่นคงตลอดไป(ไม่น้อยกว่า 10 ปี) 

2. สายดินกับสายนิวตรอลที่มาจากมิเตอร์ของการไฟฟ้า จะต้องมี Bond wire เชื่อมต่อไว้ในตู้โหลดเซ็นเตอร์(เชื่อมระหว่าง Neutral Terminal กับ Ground Terminal โดยขนาดสายต้องไม่เล็กกว่าสายดิน ซึ่งBond wire นี้จะสั้นมากไม่น่าเกิน 25 ซม. เพราะอยู่ในตู้โหลดเซ็นเตอร์

3. ติดตั้ง Ground fault Interrupter ( F.I. Switch) หรือ Earth Leakage Circuit Breaker (ECB) หรือภาษาชาวบ้านเรียกตามยี่ห้อผลิตภัณฑ์หนึ่งว่า เซฟ ที คัต ซึ่งไอ้ชื่อเซฟทีคัตนี้ มันเหมือนเราเรียกผงซักฟอกว่า "แฟ็บ"  หรือเรียกการถ่ายเอกสารว่า "ซีร็อกซ์" โดยควรอยู่นอกตัวเครื่องทำน้ำอุ่น ซึ่งเครื่องทำน้ำอุ่นบางรุ่นมีมาให้แล้ว แต่มันอยู่ภายในตัวเครื่อง หากจุดที่รั่วอยู่ก่อนเข้าตัว F.I. Switch มันก็ไม่สามารถรับรู้การรั่วนั้นได้

http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=67813.msg1806872%3Btopicseen

http://archive.htg2.net/webboard2/view.php?No=18736





หัวข้อ: Re: สายดิน ต้องลึกแค่ไหน
เริ่มหัวข้อโดย: benzservice ที่ กันยายน 27, 2009, 08:20:05 PM
ลองเอามิเตอร์จับไฟกับสายดินที่เข้าต่อก็รุ้แล้วครับ ถ้าพอก็ต้องได้220V


หัวข้อ: Re: สายดิน ต้องลึกแค่ไหน
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กันยายน 27, 2009, 09:10:05 PM
สายกราวด์กันฟ้าผ่าและมารตฐานแบบสากลดูตามรูปเอง
http://www.youtube.com/watch?v=WZ4OK8CUKu4


หัวข้อ: Re: สายดิน ต้องลึกแค่ไหน
เริ่มหัวข้อโดย: srithaimax ♥1,510 ที่ กันยายน 27, 2009, 10:14:12 PM
อ่านดูครับ