แอร์ไม่เย็น ลมออกเฉยๆครับ **
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"
พฤษภาคม 15, 2024, 11:05:58 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์ไม่เย็น ลมออกเฉยๆครับ **  (อ่าน 2802 ครั้ง)
Mastertk
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 6


« เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 08:14:16 PM »

แอร์ mitsubeshi เก่าแล้วครับ เปิดแล้วเสียงรีเลย์ดังรัวเลยครับ
คอมเพลสเซอร์ พัดลมไม่ทำงาน ไม่ทราบว่าอะไรเสียเหรอครับ
ขอบคุณครับ


บันทึกการเข้า

Mastertk
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 6


« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 09:31:28 PM »

ผลถอดรีเลย์ออกมาแล้วจ่ายไฟ 220 เข้า coil มันรัวเลยครับ
ปกติมันเป็นแบบนี้หรือเปล่า ทำไมมันไม่ติดข้างครับ
รีเลย์ ของ Fumas ครับ
บันทึกการเข้า
srithaimax ♥1,510
ซุปเปอร์ วีไอพี
member
*

คะแนน262
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 585

ลูกอีสาน หลานย่าโม


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 09:39:16 PM »

ผลถอดรีเลย์ออกมาแล้วจ่ายไฟ 220 เข้า coil มันรัวเลยครับ
ปกติมันเป็นแบบนี้หรือเปล่า ทำไมมันไม่ติดข้างครับ
รีเลย์ ของ Fumas ครับ
ปกติถ้าจ่ายไฟเข้าคอล์ยตรงๆเลย  มันต้องทำงานค้างตลอดครับ  จนกว่าจะเลิกจ่ายไฟให้  มันจึงหยุดทำงาน   แต่ถ้าจ่ายไฟเข้าตรงๆแล้วมันรัว  แสดงว่าภายในตัวแมกเนติกสกปรกครับ  คือจะสกปรกที่แกนเหล็กครับ  ตรงหน้าสัมผัสของแกนเหล็ก  มันอาจจะมีสนิม หรือไม่ก็เศษวัสดุไปคาอยู่    ให้ทำความสะอาด  แล้วจะหายครับ
บันทึกการเข้า

คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
Mastertk
member
*

คะแนน1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 6


« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 08:34:00 AM »

ได้แล้วครับ เอาแน่
ถอดออกมาสนิมเต็มเลย ผมเอากระดาษทรายขัด
ใส่กลับเหมือนเดิม ใช้ได้เลยครับ
ขอบคุณมากครับ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!