พิมพ์หน้านี้ - ถามเรื่อง ค่า VA ของหม้อแปลงหน่อยครับ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

เครื่องเสียงบ้าน,กลางแจ้ง - แสงสี => ♫ถาม-ตอบ เครื่องเสียง => ข้อความที่เริ่มโดย: nut_seed2006 ที่ เมษายน 26, 2008, 10:07:32 AM



หัวข้อ: ถามเรื่อง ค่า VA ของหม้อแปลงหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: nut_seed2006 ที่ เมษายน 26, 2008, 10:07:32 AM
คือว่า ผมต้องการ แรงดัน  40-0-40 Vdc 7A  ( เทอรอย )
40 V ได้มาจาก 28 X 1.414 = 39.59 v

ผมจะต้องใช้หม้อแปลง  0-28 ,0-28 Vac และ กำลังที่ 200 VA ใช้เปล่าครับ 

200 VA ได้มาจาก   28 Vac x 7 A =196W  ถูกเปล่าครับหรือเอาแรงดัน DCมาคูณกับ กระแส?
ไงลองบอกวิธีหา ให้ผม หน่อยครับ   ขอบคุณครั บ


หัวข้อ: Re: ถามเรื่อง ค่า VA ของหม้อแปลงหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: pannanon ที่ เมษายน 26, 2008, 11:12:19 AM
ผมว่า 40+40+ x 7 a 560va


หัวข้อ: Re: ถามเรื่อง ค่า VA ของหม้อแปลงหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tao ที่ พฤษภาคม 01, 2008, 09:57:10 PM
คือว่า ผมต้องการ แรงดัน  40-0-40 Vdc 7A  ( เทอรอย )
40 V ได้มาจาก 28 X 1.414 = 39.59 v

ผมจะต้องใช้หม้อแปลง  0-28 ,0-28 Vac และ กำลังที่ 200 VA ใช้เปล่าครับ 

200 VA ได้มาจาก   28 Vac x 7 A =196W  ถูกเปล่าครับหรือเอาแรงดัน DCมาคูณกับ กระแส?
ไงลองบอกวิธีหา ให้ผม หน่อยครับ   ขอบคุณครั บ


VA ต้องเกิดจาก 28x2x7 ครับ ซึ่งเท่ากับ 392 VA ครับ และต้องเผื่อด้วย
เพราะในความจริง หม้อแปลงหลายๆ จ้าว อาจจ่ายจริงไม่ถึง
เนื่องจากการ Loss หลายๆ รูปแบบ ได้แก่ Loss ที่ลวด ที่core
LoadRegulation 9ล9
อีกทั้ง Load ที่ไม่ใช่ Pure  Resistance จะมีค่า Power Factor อีก

และอีกอย่าง VA เมื่อเป็นไฟตรงแล้ว  มันจะมากกว่า VA ทางไฟสลับนะครับ
เนื่องจาก มี Capacitor เป็นเสมือนแทงค์สำรองจ่ายพลังงาน


ผมแนะนำว่า ซื้อ 28-0 V.... 2 ลูก(แบบไม่มีแทปนะ) ลูกละ 250 VA ดีกว่าครับ
แล้วนำมาอนุกรมกัน  ก็จะได้ 28-0-28 V @ 600 VA

แต่หากกินที่มากไป คุณเผื่อ VA ซัก 25% ก็ได้ คือซื้อแบบมีแทปกลาง ที่ 500VA ลูกเดียว
อ้อ  ระวัง  บางจ้าวผมใช้มา  เขาประหยัดลวดเกิน
อาจมีเสียงจี่เบาๆ นะครับ(EI) งานด้านเสียง ต้องระวัง


หัวข้อ: Re: ถามเรื่อง ค่า VA ของหม้อแปลงหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: r6448 ที่ พฤษภาคม 03, 2008, 09:40:21 AM

และอีกอย่างVA เมื่อเป็นไฟตรงแล้ว  มันจะมากกว่า VA ทางไฟสลับนะครับ
เนื่องจาก มี Capacitor เป็นเสมือนแทงค์สำรองจ่ายพลังงาน
:(


หมายความว่า P.out มากกว่า P.in  >:(




หัวข้อ: Re: ถามเรื่อง ค่า VA ของหม้อแปลงหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tao ที่ พฤษภาคม 11, 2008, 03:24:56 PM
P นี่เป็น power ที่มีหน่วยเป็น วัตต์ ครับ

แต่กำลังไฟฟ้าก็มีหน่วยอื่นอีกครับ  คือ VA , VAr

ประกอบกับค่าเฉลี่ยก็มีหลายแบบครับ

ทั้งแบบ Average , RMS(RootMeanSquare) ฯลฯ

ขาเข้า กับขาออก
มันคนละแบบกัน  จึงนำมาเทียบกันไม่ได้ครับ
เนื่องจากมันมีหลายมุมมอง ในการพิจารณา
อาจน้อยกว่าบ้าง  บางอย่างมากกว่าบ้าง

ค่า กระแสหลังจาก บริดแล้ว เป็น  Average  ครับ เพราะเป็น ดีซี
แต่ขาเข้า เป็น RMS เนื่องจาก เอซี
ค่ากำลังไฟฟ้า จึงทำนองเดียวกัน

ซึ่งตัวเก็บประจุ มันจะเก็บพลังงานในไฟขาขึ้น
และเมื่อ Voltage ขาออกตกในทุกๆ cycle
มันจะสำรองจ่ายออกมาชดเชย(จากที่เก็บไว้)เพื่อคงรักษาระดับ Voltage ไว้

ซึ่งค่า Voltage  ขาออก จะประมาณ V = 1.414 x Vrms
และก็ได้การจ่ายกระแสจากตัวเก็บประจุที่สำรองไว้ในทุกๆ cycle ของขาขึ้นครับ

แต่ขาเข้า มันเป็น RMS คือ ค่าเฉลี่ย แบบถอดรูท
ซึ่งยังไม่ใช่ค่าสูงสุดที่มันจ่ายได้จริงๆ เพราะเป็น ค่ า เ ฉ ลี่ ย
ประกอบกับมีทั้ง Cycle บวกและลบ

 smiley4 smiley4 smiley4 smiley4 smiley4 smiley4


หัวข้อ: Re: ถามเรื่อง ค่า VA ของหม้อแปลงหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: FIR2029 ที่ พฤษภาคม 11, 2008, 03:44:53 PM
เยี่ยมครับ tongue3