สงสัยเรื่องการล้างระบบ
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"
พฤษภาคม 17, 2024, 05:29:02 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยเรื่องการล้างระบบ  (อ่าน 2287 ครั้ง)
nattawat
member
*

คะแนน9
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 145

รอยยิ้มนักสู้


อีเมล์
« เมื่อ: เมษายน 01, 2010, 08:16:56 AM »

เวลาเราไล่ระบบด้วย F11 เราต้องไล่จากทางใหนไปทางใหนครับ  จากโลว์ไปไฮ หรือ ไฮไปโลว์ครับ  สงสัยครับแล้วมันจะทำให้มีปัญหาหรือเปล่าครับถ้าผิดด้าน  ไม่เอา


บันทึกการเข้า

patiwat_engi
member
*

คะแนน16
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 152

ความตั้งใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ


« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 01, 2010, 08:26:14 AM »

ปกติแล้วเราจะล้างจากทางด้าน Hi Pไปด้าน Low Pนะครับ เพราะตามทิศทางการเิดินของน้ำยาและอุปกรณ์บางตัวเช่น Expansion Valve ครับ ถ้าให้สะอาดก็ต้องแบ่งล้างเป็นช่วงๆ ครับ ระบบจะได้สั้นและทำงานได้เร็วขึ้นครับ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!