พิมพ์หน้านี้ - การ By pass ระบบน้ำยา

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: narincool ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2010, 04:12:35 PM



หัวข้อ: การ By pass ระบบน้ำยา
เริ่มหัวข้อโดย: narincool ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2010, 04:12:35 PM
สอบถามเกี่ยวกับการทำ Bypass ระบบน้ำยา ตามรูปถูกต้องหรือเปล่าครับ


หัวข้อ: Re: การ By pass ระบบน้ำยา
เริ่มหัวข้อโดย: upx ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2010, 10:36:03 PM
Bypass ทำไมเหรอครับท่านตาม diagram ที่ท่านเขียนมาหลังจากที่ valve bypass เปิดก็จะมีสารทำความเย็นสถานะ Gas อุณหภูมิสูง + สารทำความเย็นสถานะของเหลว เข้าไปที่ Expansion Valve เหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่า Cooling Capacity ท่านจะ Drop ลงเท่านั้นเอง อาการเหมือน Coil ร้อนระบายไม่พอ หรือ พัดลม Condenser เสีย ที่ผมทำมาการ bypass หลักๆที่ผมใช้มี 2 กรณี

1.Hot Gas Bypass เอามาใช้ละลายน้ำแข็งสำหรับตู้บางตู้ตอน Defrost หรือใช้ ละลายน้ำแข็งให้หลุดจาก Evap Block สำหรับเครื่องทำน้ำแข็งหลอด
2.Balance Pressure Bypass ผมเอาไว้สำหรับระบบใหญ่ๆที่ใช้เวลา Balance Pressure นานๆแต่มีความจำเป็นที่จะต้อง Start - Stop ใน Cycles สั้นก็จะ Bypass จาก Discharge -- Suction เลย

ท่านช่วยขยายความต่อให้ด้วยครับว่าจะ bypass เพื่อ ???? .... shocked2



หัวข้อ: Re: การ By pass ระบบน้ำยา
เริ่มหัวข้อโดย: narincool ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2010, 12:13:28 PM
ผมเข้าใจว่าส่วนที่ Bypass กลับมาเป็นของเหลวแรงดันสูง อุณหภูมิสูงหรือเปล่าครับ     เพราะระบบทำความเย็นชุดนี้ใช้งานได้ประมาณ 3 เดือน คอมจะลิ้นรั่ว เปลี่ยนมาแล้ว 2 ครั้ง ลูกค้าเลยยกมาให้ผมซ่อม   


หัวข้อ: Re: การ By pass ระบบน้ำยา
เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2010, 05:27:31 PM
ทำไมผมมองไม่เห็นรูปครับท่านช่วยบอกหน่อยครับ ท่านใดทราบบ้างครับ


หัวข้อ: Re: การ By pass ระบบน้ำยา
เริ่มหัวข้อโดย: narincool ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2010, 05:39:55 PM
ผมเข้าใจว่าส่วนที่ Bypass กลับมาเป็นของเหลวแรงดันสูง อุณหภูมิสูงหรือเปล่าครับ     เพราะระบบทำความเย็นชุดนี้ใช้งานได้ประมาณ 3 เดือน คอมจะลิ้นรั่ว เปลี่ยนมาแล้ว 2 ครั้ง ลูกค้าเลยยกมาให้ผมซ่อม   


หัวข้อ: Re: การ By pass ระบบน้ำยา
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กุมภาพันธ์ 09, 2010, 05:47:40 PM
เพิ่งจะมองเห็นรูปที่ทำบายพาสไว้ แบบนี้คอมพ์กี่ตัวก็พังหมด อยู่ได้ถึงสามเดือนเก่งมาก
-ต้องย้ายท่อบายพาสไปไว้ที่ขาเข้าSuction ไม่ใช่ขาออก และต้องใส่ที่พักน้ำยา Accumulator
เพื่อไม่ให้ของเหลวเข้าคอมพ์ ping!


หัวข้อ: Re: การ By pass ระบบน้ำยา
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กุมภาพันธ์ 09, 2010, 05:50:18 PM
ทำไมผมมองไม่เห็นรูปครับท่านช่วยบอกหน่อยครับ ท่านใดทราบบ้างครับ
ต้องใช้ไฟล์ pdf.ลองเปิดที่Adobe Reader ครับ


หัวข้อ: Re: การ By pass ระบบน้ำยา
เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2010, 08:33:34 AM
ผมก็คิดว่ารูปจะโชว์เหมือนกระทู้อื่นๆ แต่ดันไม่โชว์ต้องดาวโหลดครับโทษทีนะครับ


หัวข้อ: Re: การ By pass ระบบน้ำยา
เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2010, 09:09:15 AM
งานนี้คอมเพรสเซอร์อายุการใช้งานอาจสั้นมาก เนื่องจากแรงดันและอุณหภูมิทางกลับสูงครับผมไม่เคยเห็นเหมือนกันครับทำลักษณะเช่นนี้ครับ ทำอย่างคุณเฉียบพูดก็ถูกครับแต่ระวังลิ้นคอมจะพังเร็วครับหาก Accumulator มีขนาดเล็กไปไม่พอที่จะทำให้น้ำยาระเหยกลายเป็นไอทันครับ


หัวข้อ: Re: การ By pass ระบบน้ำยา
เริ่มหัวข้อโดย: narincool ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2010, 10:14:50 AM
ต้องขอโทษพี่ๆด้วยครับผมลากเส้นผิด ถึงแม้จะ bypass เข้าทางด้านดูดผมเข้าใจว่ามันก็ยังเป็นของเหลวแรงดันสูงอยู่หรือเปล่าครับ
(ผมพยายามจะแนบเป็นรูปต้องทำอย่างไรครับ)


หัวข้อ: Re: การ By pass ระบบน้ำยา
เริ่มหัวข้อโดย: narincool ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2010, 10:16:03 AM
ต้องขอโทษพี่ๆด้วยครับผมลากเส้นผิด ถึงแม้จะ bypass เข้าทางด้านดูดผมเข้าใจว่ามันก็ยังเป็นของเหลวแรงดันสูงอยู่หรือเปล่าครับ
(ผมพยายามจะแนบเป็นรูปต้องทำอย่างไรครับ)


หัวข้อ: Re: การ By pass ระบบน้ำยา
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2010, 10:50:01 AM
เข้าใจถูกแล้วครับ ผมจึงบอกให้ใส่ Accumulator เพื่อให้ของเหลวกลายเป็นไอก่อนเข้าคอมพ์
แต่ไม่เข้าใจว่าทำเพื่ออะไร ไม่เห็นประโยชน์ที่ทำ ใช้เทอร์โมควบคุมอุณหภูมิทำน้ำเย็นแล้วส่งน้ำเย็น
ไปใช้งานทำแบบเดียวกับ Chilled Water ของโรงแรมจะได้ผลดีและคอมพ์ไม่พัง ที่ทำอยู่ใช้ได้
ดีในกรณี คอมพ์1ตัวคอยล์เย็น2ตัว จะใช้ระบบบายพาสเพื่อให้น้ำยาไม่สูงเกินไปในขณะที่ใช้แฟนคอยล์ตัวเดียว


หัวข้อ: Re: การ By pass ระบบน้ำยา
เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2010, 05:59:42 PM
ไม่ต้องใส่ By pass หรอกครับ ไม่เกิดประโยชน์ ควบคุมน้ำเย็นจะง่ายกว่าครับ เย็นก็ตัดคอม ร้อนก็ต่อคอม ง่ายกว่าครับ ส่วนเวลาสตาร์ทก่อนเริ่มเดินก็ทำการหน่วงเวลาให้ Solenoid Coil เปิดก่อนสัก 2 นาที่เพื่อ balance gas แล้วค่อยสั่งคอมเดิน จะ่ง่ายกว่าครับ ผมลองเขียนจากวงจรที่เบื้องต้นของคุณ จขกท.แล้วลองแก้ไขให้ดูครับ
ไฟล์ที่ 1 ผมไม่แนะนำครับ
ไฟล์ีที่ 2 ผมก็ไม่แนะนำครับเนื่องจากสถานะของเหลวแรงดันสูงที่มาตกค้างอยู่ที่ Accumulator จะทำให้ Accumulatorเปรียบเสมือน Receiver ของเหลวจะกลับไปยังคอมแล้วจะทำให้ลิ้นแตกได้ครับ
ผมแนะนำไฟล์ที่ 3 ครับ หากอุณหภูมิได้แล้วทำการปิด Solenoid Valve แล้วก็ตัดคอม เป็นวิธีที่ดีที่สุดครับ เป็นการยืดอายุการใช้งานของคอม และ ประหยัดไฟฟ้าครับ

ความเห็นส่วนตัวครับผม
http://www.tempf.com/getfile.php?id=376127&key=4b72906e0f79d (http://www.tempf.com/getfile.php?id=376127&key=4b72906e0f79d)

http://www.tempf.com/getfile.php?id=376133&key=4b7290c6809c2 (http://www.tempf.com/getfile.php?id=376133&key=4b7290c6809c2)

http://www.tempf.com/getfile.php?id=376135&key=4b729102ee846 (http://www.tempf.com/getfile.php?id=376135&key=4b729102ee846)


หัวข้อ: Re: การ By pass ระบบน้ำยา
เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2010, 06:30:22 PM
<a href='http://www.tempf.com/getfile.php?id=376191&key=4b7297c455751' title="ฝากไฟล์ - ฝากรูป  อัพโหลด ดาวโหลด  download upload  เร็วทันใจ" target=_blank>http://www.tempf.com/getfile.php?id=376191&key=4b7297c455751[/url]

<a href='http://www.tempf.com/getfile.php?id=376193&key=4b7297fd80b33' title="ฝากไฟล์ - ฝากรูป  อัพโหลด ดาวโหลด  download upload  เร็วทันใจ" target=_blank>http://www.tempf.com/getfile.php?id=376193&key=4b7297fd80b33[/url]

<a href='http://www.tempf.com/getfile.php?id=376194&key=4b72982fb1da9' title="ฝากไฟล์ - ฝากรูป  อัพโหลด ดาวโหลด  download upload  เร็วทันใจ" target=_blank>http://www.tempf.com/getfile.php?id=376194&key=4b72982fb1da9[/url]


หัวข้อ: Re: การ By pass ระบบน้ำยา
เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2010, 06:31:27 PM
วางยังไงก็ไม่ขึ้นสงสัยไม่ชำนาญแล้วเราต้องให้ผู้ชำนาญแนะนำแล้วล่ะครับ try!!


หัวข้อ: Re: การ By pass ระบบน้ำยา
เริ่มหัวข้อโดย: narincool ที่ กุมภาพันธ์ 13, 2010, 04:43:55 PM
ขอบคุณครับทุกข้อคำตอบ เหตุผลที่ผมไม่สั่งให้คอมหยุดทำงานเนื่องจาก ต้องควบคุมอุณหภูมิให้ได้ที่ 19 องศา และไม่เกิน 21 องศา ครับ เลยต้องมี Heater ควบคุมด้วย ผมลองให้คอมหยุดทำงาน อุณหภูมิจะแกว่งมาก 3 องศา


หัวข้อ: Re: การ By pass ระบบน้ำยา
เริ่มหัวข้อโดย: dasit ที่ กุมภาพันธ์ 16, 2010, 06:29:30 AM
พี่จะเอาไปทำระบบควบคุมอุณหภูมิของตู้ปลาหรือเปล่าครับ   laugh2


หัวข้อ: Re: การ By pass ระบบน้ำยา
เริ่มหัวข้อโดย: narincool ที่ กุมภาพันธ์ 16, 2010, 01:36:11 PM
เป็นอุปกรณ์ของแล็ปนะครับ


หัวข้อ: Re: การ By pass ระบบน้ำยา
เริ่มหัวข้อโดย: patiwat_engi ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2010, 01:38:21 PM
ใช้ในที่ไหนก็ไม่ต่างกันครับอยู่ที่เราตั้งอุณหภูมิ Thermostat ครับ ว่าให้ Cut in and Cut out ที่เท่าไหร่ผมว่าแม่นยำกว่าการบายพาสอีกนะครับ แต่ก็ลองดูได้ครับ บายพาสก็ไม่จ่ายให้คอยเย็น ไหนจะฮีทเตอร์อีกครับ อุณภูมิแกว่งมากกว่าแน่นอนครับ


หัวข้อ: Re: การ By pass ระบบน้ำยา
เริ่มหัวข้อโดย: lexsa ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2010, 11:25:31 PM
ใช้เทอร์โมแบบปรับตั้งค่าสิ จะให้คอมพ์ตัดที่กี่องศา หรือต่อที่กี่องศา ก็ปรับเอา