พิมพ์หน้านี้ - แอร์ไซโจถ้าจะรื้อระบบคอนโทรลออกแล้วใส่ room thermo คุมแทนจะควรไหมครับ

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่21"

► อิเล็กทรอนิกส์ ► => แอร์,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ,ซักผ้า => ข้อความที่เริ่มโดย: prachan-mb ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2011, 01:04:39 PM



หัวข้อ: แอร์ไซโจถ้าจะรื้อระบบคอนโทรลออกแล้วใส่ room thermo คุมแทนจะควรไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: prachan-mb ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2011, 01:04:39 PM
เล่าเรื่องก่อนน่ะครับ แอร์เป็นของที่ทำงาน ซึ่งไม่ทราบว่าตอนติดตั้งจัดซื้อมาด้วยวิธีไหนปรากฎว่ามันไม่มีรหัสครุภัญฑ์ ซึ่งก็หมายความว่ามันไม่สามารถจะตั้งงบเบิกซ่อมได้ ถ้าจะซ่อมก็ต้องควักตังค์เอง ก็เลยอยากจะหาวิธีที่จ่ายน้อย
อาการ ตอนกลางวันแอร์จะทำงานปกติดี มีการทำงานตัดต่อตามปกติ แต่พอตอนเย็นหรือกลางคืน บางครั้งไม่ใช่ทุกครั้ง แอร์มันจะสตาร์ทประมาณ 10 วิ ก็ตัดแล้วรอสามนาทีก็สตาร์ทใหม่ 10 วิก็ตัดอีก ซึ่งมันก็เกิดอาการแบบนี้มานานหลายเดือนแล้ว ทนๆกันมา ซึ่งได้เดาสาเหตุว่าน่าจะเกิดจากบอร์ดคอนโทรลมันเพี้ยนไปแล้วมั้ง ก็เลยคิดกันว่าถ้าแย่สุดๆเราก็จะรื้อระบบออกแล้วใส่ room thermo แทน อยากปรึกษาว่ามันจะดีไหม หรืออาการดังกล่าวจะซ่อมบอร์ดได้ไม่ยาก กรุณาแนะนำด้วยครับ
แอร์เป็นรุ่น super heavy wall super pioneer 2000 หมายเลขรุ่น SHW-17UB


หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจถ้าจะรื้อระบบคอนโทรลออกแล้วใส่ room thermo คุมแทนจะควรไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: หลอดไฟ ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2011, 01:26:16 PM
เช็คคอมเพรสเซอร์ก่อนดีมั๊ย


หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจถ้าจะรื้อระบบคอนโทรลออกแล้วใส่ room thermo คุมแทนจะควรไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ถาวร-LSVteam ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2011, 02:48:39 PM
อาการมันอาจจะไม่ได้เสียอะไรเลยก็ได้ ไม่รู้ว่าตั้งอุณหภูมไว้ที่เท่าไหร ถ้าตั้งไว้ที่25องศา เครื่องคงไม่เสีย เพราะว่าหน้าหนาวหรือเวลากลางคืนที่อากาศเย็นซึ่งมันก็อยู่ที่25องศาหรือต่ำกว่าที่คุณตั้งไว้มันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ


หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจถ้าจะรื้อระบบคอนโทรลออกแล้วใส่ room thermo คุมแทนจะควรไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: prachan-mb ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2011, 04:19:08 PM
ที่ทำงานเราอยู่กัน 24 ชั่วโมง จริงๆแล้วช่วงเย็นหรือกลางคืนอุณหภูมิก็ไม่ได้สูงมาก แต่การที่เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานมันทำให้รู้สึกอึดอัด เหนียวตัว ขณะที่เกิดอาการผิดปกติ ก็ได้พยายามเซ็ทรีโมทลงเต็มที่แล้ว แต่ปัญหาคือมันสตาร์ทแค่ประมาณ 10วินาทีแล้วก็หยุด การจะรีสตาร์ทมันก็รอ 3 นาทีตามฟังก์ชั่น เรื่องอุณหภูมิห้องว่ามันต่ำหรือไม่ อันนี้เราได้เอาเทอร์โมมิเตอร์มาวัดทั้งอุณหภูมิและความชื้นเปรียบเทียบวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งพวกเราก็สรุปตรงกันว่าน่าจะเป็นที่การ์ดควบคุม(พวกเราในที่นี้ล้วนเป็นช่างเทคนิคน่ะ เดี๋ยวจะเข้าใจว่าเป็นสำนักงานบัญชี) ถ้าตามความเข้าใจ การที่แอร์สตาร์ท 10 วินาทีแล้วตัด นั่นคือมันจะต้องตัดด้วย โปรเทคชั่นบางอย่าง ซึ่งเราไม่รู้ และจะต้องเป็นโปรเทคชั่นที่สั่งจากการ์ดควบคุม แล้วทำไมมันเป็นเฉพาะกลางคืน และก็ไม่ได้เป็นทุกคืนอีก แต่กลางวันก็ทำงานตัดต่อปกติ ส่วนเรื่องตัวมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และระบบน้ำยา เราคิดว่ามันปกติ เพราะมันเป็นแบบนี้มาเป็นปีแล้ว เราก็เลยมาหาทางออกกันว่า รื้อระบบควบคุมเดิมทิ้งเอา room thermo มาใส่แทนดีไหม ปรับความเย็นได้ ปรับสปีดพัดลมได้ก็พอ  ผมเคยโทรไปถามบริษัทไซโจ ด้วยแต่ก็มีการโอนสายไปมาสุดท้ายให้เบอร์ช่างเทคนิคมาแต่ดันติดต่อไม่ได้ คิดไปคิดมาก็ว่าแอร์เราใช้งานมาสิบกว่าปีแล้ว บริษัทเขาจะมาสนใจอะไรอีกก็เลยคิดช่วยตนเองดีกว่า  ก็โปรดให้คำแนะนำตามประสบการณ์ หรือไม่ก็ถือว่าเล่าสู่กันฟังน่ะครับ


หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจถ้าจะรื้อระบบคอนโทรลออกแล้วใส่ room thermo คุมแทนจะควรไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ถาวร-LSVteam ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2011, 04:54:04 PM
ข้อสังเกตุ ว่าทำไมเวลากลางวัน อุณหภูมิรอบข้างสูงมันทำงานปกติ แต่เวลากลางคืน อุณหภูมิรอบข้างมันต่ำมันไม่ทำงาน  คิดเอาครับ ผมเองก็เดาเอาไม่ได้ว่ารู้เรื่องเสียมากมาย ก็แค่อยากให้ตรวจสอบตรงที่ผมแนะนำไป จากข้อสังเกตุที่บอกมา คุณเองก็ไม่ได้บอกเลยว่าตั้งอุณหภูมิห้องไว้ที่เท่าไหร่ ยังไงแล้ว ก็คงต้องรอช่างแอร์มาตอบอีกที่


หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจถ้าจะรื้อระบบคอนโทรลออกแล้วใส่ room thermo คุมแทนจะควรไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: santipp ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2011, 09:21:37 PM
อาการที่อธิบายมา ผมอยากให้ตรวจดูว่า เวลาที่คอมฯหยุด พัดลมระบายความร้อนที่ชุดคอล์ยร้อนหยุดไปด้วยหรือไม่ ถ้าพัดลมไม่หยุด มันหมุนตลอด แต่คอมฯหยุดเป็นจังหวะดังที่บอก ก็แสดงว่ามีปัญหาที่คอมฯ หรือชุดสายไฟที่ขั่วหลักคอมฯ สาเหตุเครื่องมีอายุมากทำงานมานานๆ ขั่วอาจจะไม่แน่น ประกอบกับความร้อนสะสม เนื่องจากทำงานทั้งวัน อยากให้ลองวิเคราะห์จุดนี้ด้วยครับ การที่จะถอดชุดคอนโทรลเดิมออก แล้วใส่ของใหม่นั้น เขาจะทำกันในกรณีที่เสีย แล้วไม่สามารถซ่อมได้หรือบริษัทไม่มีอะไหล่ให้แล้ว จนแต้มจริงๆ เขาจึงคิดทำแบบที่ท่านคิด เพราะการดัดแปลงชิ้นงานไม่ใช่เรื่องที่มันจะลงตัวแบบง่ายๆอย่างที่เราคิดไว้ และอีกอย่างที่สำนักงานไม่มีคลิ๊บแอมป์ติดไว้ใช้บ้างหรือครับ คลิ๊บแอมป์ก็เป็นตัวที่จะตัดสินใจได้ครับว่าเครื่องบกพร่องที่ส่วนไหน ลองดูนะครับ :)


หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจถ้าจะรื้อระบบคอนโทรลออกแล้วใส่ room thermo คุมแทนจะควรไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: prachan-mb ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2011, 11:27:44 PM
หลังจากโพสแล้วก็ได้ปรึกษาเพื่อนร่วมงาน เขาก็มีแนวคิดซึ่งผมก็เห็นด้วย ก็ตกลงกันว่า ตอนนี้ทางออกก็คงจะเลือก room thermostat เพราะบอกเขาแล้วว่ามันมีราคาตั้งแต่ 250 บาทขึ้นไป หรืออาจจะมีคนใจดีแบ่งปันให้ก็ได้ แต่จะไม่รื้อระบบคอนโทรลทิ้ง คือจะใช้รีโมทเพื่อเปิดปิดและปรับความแรงพัดลมตามปกติ  ส่วนชุดคอนเดนซิ่งยูนิตจะรับไฟตรงไม่ให้ผ่านการควบคุมของคอนโทรลบอร์ด อาจจะใช้ไฟและสัญญาณสตาร์ทร่วมกับพัดลมคอยล์เย็น และจะให้ room thermostat คุมชุดคอนเดนซิ่งยูนิต และผมคิดว่าจะต้องเพิ่มเติมชุด Delay start 3 นาที ซึ่งจะต้องหาทามเมอร์มาใส่ ตรงนี้คงไม่มีปัญหาเพราะพอจะหาของที่ทำงานได้ ซึ่งฟังก์ชั่นดีเลย์สตาร์ทนี้คิดว่าจำเป็น เพราะคอมเพรสเซอร์จะสตาร์ทซ้ำในทันทีไม่ได้ต้องรอให้แรงดันน้ำยาด้าน Hi ลดลงก่อน ถ้าไม่เห็นด้วยตรงไหนโปรดแนะนำด้วยครับ คุยเหมือนเป็นช่างแอร์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่สักคน ฟื้นความรู้เก่าๆครับ  ดัดแปลงแล้วได้ผลดีอย่างไรถ้ามีโอกาสจะมาแชร์ประสบการณ์ครับ


หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจถ้าจะรื้อระบบคอนโทรลออกแล้วใส่ room thermo คุมแทนจะควรไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: prachan-mb ที่ มิถุนายน 18, 2011, 03:57:55 PM
ขออนุญาตขุดกระทู้หน่อย ในฐานะที่ผมปล่อยไก่มั่วปัญหาคิดไปเอง จากปัญหาของแอร์เครื่องนี้ตอนนี้ผมได้เจอปัญหาที่แท้จริงของมันแล้ว เนื่องจากว่าพัดลมแฟนคอยล์มีมันฝุ่นเกาะจนแทบจะไม่มีลมออกมา พอทำความสะอาดพัดลมแล้วแอร์ก็กลับมาทำงานตามปกติแล้วครับ ไม่น่าเชื่อนั่งอยู่หน้าแอร์นี่ช่างเทคกะนิคทั้งน้าน ดันปล่อยพัดลมตัน


หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจถ้าจะรื้อระบบคอนโทรลออกแล้วใส่ room thermo คุมแทนจะควรไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มิถุนายน 19, 2011, 07:55:24 AM
 shocked2อยากให้บอกว่าเป็นพัดลมด้านไหน ร้อนหรือเย็น จะได้รู้ว่าทำไมคอมเพรสเซ่อร์จึงตัด (แฟนคอยล์คิดไปได้ทั้งเย็นและร้อน)
แต่ถ้าอ่านทั้งหมดดูดีๆก็น่าจะเป็นที่พัดลมคอยล์เย็น หากเป็นที่พัดลมคอยล์ร้อนอาการเป็นปีคอมเพรสเซ่อร์ไปบ้านเก่านานแล้ว
-ถ้าคอยล์ร้อนตัน คอมเพรสเซ่อร์ตัดเพราะโอเวอร์โหลด(อยู่ไม่ได้เป็นปี)
-ถ้าคอยล์เย็นตัน ตัดเพราะเป็นน้ำแข็ง (ฟอร์ซเซนเซ่อร์)เหตุที่ยังไม่กล้าโพสท์เพราะดูเหมือนห้องนี้เป็นEE DEPART SECTION OR TECHNICAL SECTION  อะไรซักอย่าง กลัวเอามะพร้าวมาขายสวน ถามเพิ่มเพื่อต้องการใช้เป็นฐานวิเคราะห์ว่าส่วนไหนสั่งตัด :D


หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจถ้าจะรื้อระบบคอนโทรลออกแล้วใส่ room thermo คุมแทนจะควรไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: H933-LSV team 14,000 ที่ มิถุนายน 19, 2011, 08:44:25 AM
ผิดเป็นครูครับ แต่ก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมาก ลงแรงอย่างเดียว สมัยผมเริ่มซ่อมแอร์ใหม่ๆก็เหมือนท่านครับ วิเคราะห์ผิดผลาด ลองผิดลองถูก เสียเวลาหมดเงินไปเยอะเลยครับ lsv-smile


หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจถ้าจะรื้อระบบคอนโทรลออกแล้วใส่ room thermo คุมแทนจะควรไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: prachan-mb ที่ มิถุนายน 19, 2011, 01:56:41 PM
พัดลมคอยล์เย็นครับ ส่วนตัวที่สั่งตัดนี่ไม่แน่ใจ เวลาเกิดอาการ จับเวลาตั้งแต่คอมสตาร์ทจนตัดจะใช้เวลานาทีกว่า และเวลาที่หยุดประมาณ 3 นาที แต่ล่ะรอบเวลาที่สตาร์ทและเวลาที่หยุดแต่ล่ะรอบไม่เท่ากับ แสดงว่าที่หยุด 3 นาทีอาจจะไม่ใช่เวลา delay start  ปัญหาจะเกิดแต่กลางคืน แต่บ่อยครั้งที่แอร์ไซโจมันชอบร้องปี๊บๆๆๆ อันนี้ไม่รู้มันบอกอะไรแต่คิดว่าไม่เกี่ยวกับปัญหานี้ การที่แอร์มันเดินๆตัดๆแบบนี้ทำให้รู้สึกอึดอัดอบอ้าวเหนียวตัว เคยหาเทอร์โมมิเตอร์แบบตัวเลขที่วัดความชื้นได้มาวัดดูเวลามีปัญหาและรู้สึกอึดอัดเหนียวตัวว่าเป็นเพราะความชื้นหรืออุณหภูมิด้วยแหละ เหมือนมีความพยายามในการวิเคราะห์ปัญหาน่ะ อิอิ บางครั้งหรือบางคนที่นี่จะใช้วิธี off breaker แอร์ไว้ประมาณ 15 นาทีแล้วก็ ออนใหม่ บางครั้งก็ทำให้แอร์เดินยาวๆได้ ยอมรับว่าหลงปัญหา แต่ก็ดีใจที่ห้องทำงานกลับมาเย็นสบาย


หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจถ้าจะรื้อระบบคอนโทรลออกแล้วใส่ room thermo คุมแทนจะควรไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: b.chaiyasith ที่ มิถุนายน 19, 2011, 02:42:05 PM
ห้องปรับอากาศเมื่อคอมเพรสเซ่อร์หยุดทำงานในขณะที่อุณหภูมิในห้อง
สูงกว่า26-27C อากาศในห้องอบอ้าวเนื่องจากความชื้นที่พัดลมดูดไป
หมุนกลับไปกลับมา ละอองน้ำไม่สามารถกลั่นตัวออกไป ถ้าคอยล์เย็น
มีความเ็ย็นต่ำพอเมื่อความชื้นผ่านมันจะจับเอาไว้และเกิดการกลั่นตัวกลาย
เป็นหยดน้ำหยดลงในถาดน้ำทิ้ง ในทางตรงกันข้ามหากคอยล์เย็นกลายเป็น
คอยล์ธรรมดา อุณหภูมิในห้องจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากความร้อนที่แฝงอยู่ในห้อง
อาการเหนียวตัวอึดอัดก็จะเพิ่มขึ้นจนต้องทำอะไรสักอย่าง
สรุปว่าเครื่องปอ.ของคุณทำงานถูกต้องแล้ว เพียงแต่ขาดการดูแลเท่านั้นเอง HAPPY2!!


หัวข้อ: Re: แอร์ไซโจถ้าจะรื้อระบบคอนโทรลออกแล้วใส่ room thermo คุมแทนจะควรไหมครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Boon ที่ เมษายน 23, 2012, 03:43:20 PM
มีเมมโมรี่แอร์รุ่นนี้บ้างใหมครับ  ขอหน่อย